• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?

Started by Michal B., 01.04.2011, 22:36

previous topic - next topic

Michal B.

Hlavní jistič v rozvaděči našeho domu je 25A char. B.
Jelikož rekonstruujeme koupelnu, potrebujeme ji udelat v nasi "šopce" na dvorku, všechno je připravené krom elektriky - vede tam kabel 230V jištěný (bohužel) jěště pojistkou 20A.
Pokud bych chtěl na zásuvky použít jistič 16 nebo 10A, jaký zvolit proudový chránič?
Vím že 30mA, ale ten max. proud?


PS: Vím že se do toho nepouštet a další okolnosti kolem toho...

Jiří Buben

Co na to projekt?

Mimochodem, což takhle použít proudový chránič s vestavěnou zkratovou spouští PF6-16/2/003 (jističo-chránič 16 A/30 mA)? Pak máte vyřešen chránič i jištění proti zkratu a přetížení vedení. Samozřejmě při správném dimenzování vodičů.
Co je to "šopka"?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Petr Doležal

"Šopka" = malá "šopa"
Šopa je zkomolenina der Schuppen = kůlna
Vedle kůlny býval i kurník, odtud přísloví vzteku či překvapení "kurník šopa", někdy jen "kurník"
Když chcete zaklít, začnete "kur", kolem stojící očekávají "kurva" a vy to překlopíte do "kur-ník" a nebo "kur vajíčka snáší". Alespoň v Brně tomu tak.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Petr Doležal on 02.04.2011, 10:01
Když chcete zaklít, začnete "kur", kolem stojící očekávají "kurva" a vy to překlopíte do "kur-ník" a nebo "kur vajíčka snáší".

A jak mám pokračovat, když začnu pi..? :D

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Buben

Quote from: Petr Doležal on 02.04.2011, 10:01
"Šopka" = malá "šopa"
Šopa je zkomolenina der Schuppen = kůlna
Vedle kůlny býval i kurník, odtud přísloví vzteku či překvapení "kurník šopa", někdy jen "kurník"
Když chcete zaklít, začnete "kur", kolem stojící očekávají "kurva" a vy to překlopíte do "kur-ník" a nebo "kur vajíčka snáší". Alespoň v Brně tomu tak.



Děkuji za vysvetlení. :)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Buben

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Michal B.

A kdybych chtěl použít zvlášť jen chránič a podřazené jističe s odpínáním N ( 16A), tak chránič 16A, 30mA?

Jinak k "šopce": Správně, jak psal p. Doležal. Ale nemyslete si, že se budeme umývat mezi slepicema :)

Jiří Buben

Quote from: Michal B. on 02.04.2011, 12:38
A kdybych chtěl použít zvlášť jen chránič a podřazené jističe s odpínáním N ( 16A), tak chránič 16A, 30mA?


Ne, musíte volit chránič s jmenovitým proudem dle předřazeného jištění. Pokud tam máte pojistku 20 A tak bych osadil chránič 25 A a dále jistil jednotlivé okruhy 16 A nebo 10 A. Opět se ptám co na to projekt, nebo alespoň co na to elektrikář který vám to budě dělat?

Opravuji svůj pevní přízpěvek. Uvedl jsem špatné označení chrániče. Má vbýt PFL7-16/1N/B/003.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Václav 3

Quote from: Jiří Buben on 02.04.2011, 09:39
Co je to "šopka"?


Nebo také někteří říkají šupna - akorát nevím, zda se tam něco šoupne (tedy schová), nebo je to konglomerát vzniklý ze slov šopa a kůlna.