• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?

Started by Lubomír Jindra, 27.04.2011, 22:09

previous topic - next topic

Lubomír Jindra

Zákazník provádí změnu tarifu z akumulace 8h na přímotop 20h.

Elektroměrový "rozvaděč" pro bytový dům s šesti elektroměry sestává z dřevěné bedýnky pod omítkou, ve které jsou porůznu poskládané el.měr. desky. různých velikostí přímo na dřevě - prostě klasická hrůza, objednávka na vyhoření. Čtyři elektroměry mají dvoutarif, ale je tam osazeno jen jedno HDO a několik relátek pro všechny odběratele. HDO a relátka jsou osazena zrovna na desce zákazníka, který chce změnit tarif.

Po několika rozhovorech s operátory ČEZu, kteří věc diskutovali s techniky mi bylo logicky sděleno, že takto to již nemůže být zapojeno a musí se to upravit dle platných připojovacích podmínek ČEZu.

"Rozvaděč" je ale malý, HDO přijímače by se tam nevešli. Jediný možný závěr: Osadit nový elektroměrový rozvaděč dle platných připojovacích podmínek ČEZu.
Když jsem sdělil zákazníkovi kolik to bude stát, málem dostal infarkt.

Dnes jsem se dozvěděl, že jinému "elektrikáři" ČEZ povolil zachování stávajícího "relátkového" stavu, takže rozvaděč zůstane a ten "elektrikář" to nějak  :-\ udělá.




Nechme stranou že tam lidé topí a ohřívají vodu elektřinou, takže tam tečou docela značné proudy, nechme stranou jaký asi bude výsledek když se bude hýbat se starými AL vodiči při montážích a demontážích elektroměrových desek, nechme stranou že od jiného revizního technika dostávali pravidelně seznam závad...

Mě zaráží jedna věc, někdy pracovníci ČEZu skáčou 10m vysoko  (dabel) při naprosté malichernosti a jindy povolí  (beach) něco co odporuje normám, odporuje požární bezpečnosti a odporuje jejich vlastním podmínkám připojení a to v mnoha bodech, prostě odporuje úplně všemu čemu odporovat může  (jupi)



Máte podobné zkušenosti?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Franěk

Bohužel ano.

Nedávno jsem řešil zapojení HDO pracovníkem ČEZu, které neodpovídalo připojovacím podmínkám. Sám bych si to nedovolil. Po dotazu na ČEZ, jejich reklamační mail, se nic nedělo. Najednou, asi po 8-10 dnech bylo vše v pořádku. Čekal jsem neustále odpověď a nic. Po telefonu mi zdělili, že nemají žádný mail. Nakonec se jich "ztratilo" asi 5. Pak jsem už neměl sílu a chuť něco řešit. Vzdal jsem to.

S měřením jsem měl podobnou zkušenost jako p. Jindra. Celé předělat i když dosavadní stav byl roky v pořádku. (oficiálně. jinak také hrůza) U investora to samozřejmě neprošlo. Po nějakém čase to udělalal jiná elektro firma, která měla zřejmě lepší kontakty, než ty oficiální a vše bylo najednou OK. Prostě si jsme všichni rovni, ale někteří rovnější. Co dodat.

Je zajímavé, že jim stávající elektroměrové hrůzy prostě nevadí, dokud se po nich něco nechce. To platí i o přípojkách a pojistkových skříňkách.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Rajmont

Když jsem žádal o navýšení rezervované kapacity, dostal jsem do podmínek - měření na vn straně (stávající měření je na nn) . Na dotaz, zda je to bezpodmínečně nutné přebourat celou vn rozvodnu mi sdělili - ne, ale sežeňte si známé.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Václav 3

 Je to smutné, ale je to tak, marast se v této zemi nemění, jen se  prohlubuje. Technik montující elměry se dnes bojí o zaměstnání, takže trvá na striktních nařízeních do puntíku.  Pokud to ovšem dostane rozkazem od nadřízených, pak pustí cokoliv a tak projde jakákoliv prasárna, včetně nebezpečných, ohrožujících rozvaděčů na dřevě.

Nejsmutnější je, že při výměnách elměrů k cejchování namontují nový i na dřevěnou desku z první republiky.

František Bernard

V Praze funguje úžasný distributor PRE. Nyní zasílají dopisy odběratelům, kteří nemají elektroměr vně objektu: Pokud nepředěláte měření dle našich podmínek, budete odpojeni (ve zkratce). Přátelské firmy mají opět co dělat, mnoho lidí se neumí bránit.

Krýdl Petr

Bohužel ano stejně jako p. Jindra.
Při přesně podobném problému ohledně 6 elměrů ve společném rozvaděči a 1 HDO mi technik E-ONu tvrdil, že při požadované rekonstrukci musí být nové vydrátování v rozvaděči pro 6x elměr + 6x HDO. Jelikož každý zákazník si platí stálým platem za výzbroj (HDO) a tak ho tam prostě musí mít.
Podotýkám, že doposud byl elměrový rozvaděč v dezolátním stavu asi jako u p. Jindry (nikomu to z E-ONu nevadilo) a majitel chtěl provést rekonstrukci.
Když jsem technika požádal, aby se dostavil osobně na inkriminované odběrné místo a mohl majitelovi sdělit jak má požadovanou rekonstrukci udělat, tak na místě zjistil, že do uvedeného prostoru takto veliký rozvaděč se nevejde a udělil písemně vyjímku pro jedno společné HDO a dále blokádu pomocí relátek pro jednotlivé byty. Od stolu z kanceláře si ale nedal říct a nechtěl z původních podmínek slevit, až po osobní prohlídce povolil.
Jde vždy o osobní přístup jednotlivce a když se vám povede prasadit trocha rozumu tak máte o hodně problémů méně.
Jinak ale jde všechno, ale všechno stojí peníze. Akorát s tím rozdílem, že se dostanete mezi někdy začarovaný kruh - distributor (jeho připojovací podmínky), montážní firma + RT (technické provedení + normy) a nakonec investor (peníze). A máte o zábavu postaráno.

Lubomír Jindra

Tak koukám všude stejně...

Quote from: Václav 3 on 28.04.2011, 08:06
Nejsmutnější je, že při výměnách elměrů k cejchování namontují nový i na dřevěnou desku z první republiky.

V inkriminovaném "rozvaděči" také jedna je, krásné světlé lakované dřevo, hrany vyřezávané...

Quote from: František Bernard on 28.04.2011, 11:51
V Praze funguje úžasný distributor PRE. Nyní zasílají dopisy odběratelům, kteří nemají elektroměr vně objektu: Pokud nepředěláte měření dle našich podmínek, budete odpojeni (ve zkratce). Přátelské firmy mají opět co dělat, mnoho lidí se neumí bránit.

To je zase opačný extrém :-\ koukám že proti PRE je opravdu ČEZ distribuce hodný strýček.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jirka Š. Svejkovský

Prostá výměna jističe 16A za 25A znamená uvedení ELM rozvaděče do souladu s aktuální verzí připojovacích podmínek. Vlastní zkušenost.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Odpověď je prostá. Zkušenosti s dodavatelem mám bohužel špatné.
Trochu mimo dotaz. Zrovna nedávno jsem řešil případ. Volal zákazník kvůli nefunkčnímu ohřevu TUV.
Po obhlídce na místě, a nahlášení rozplombování, mě čekalo nemilé překvapení ve zjištění neodjištěného relé HDO, dále připojení relé na hadráky, a to vše zaplombované.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Tobolík

Tak trochu k tématu...
Nejmenovaný dodavatel el. energie v případě kladné revizní zprávy vystavené na elměrový rozvaděč neodpovídajícímu připojovacím podmínkám, hlásí iniciály rev. technika na TIČR. Mají prý "černou listinu" těchto rev. techniků.
Máte tuto zkušenost někdo osobně?

Jirka Š. Svejkovský

Od které doby zajímá TIČR, jestli zařízení odpovídá nějakým interním předpisům provozovatele?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Tobolík

Je to informace stará asi 2 měsíce.....
Připojovací podmínky....to je pro dodavatele el. energie alfa omega....nic nového pod sluncem

Jirka Š. Svejkovský

Distributor si může nadiktovat podmínky, jaké chce. Má na to právo. Ale TIČR to zajímat nebude. To je to samé, jako kdyby vám doma elektrikář v rozporu s projektem osadil bílé zásuvky místo hnědých a vy jste naprášil revizáka na TIČR, že to zrevidoval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lubomír Jindra

Když píšu revizi odběrného místa, kontroluji klasicky z hlediska bezpečnosti... a také z hlediska splnění připojovacích podmínek distributora. Beru to tak, že distributor logicky určuje náležitosti pro uzavření smlouvy, dodavatel elektroinstalace je povinen je splnit a někdo to musí ověřit (zapojení, spotřebiče...).

Splnění připojovacích podmínek TIČR určitě nezajímá, ale náležitosti týkající se bezpečnosti by mohli  :)

Pokud někteří RT píší revize bez toho, aby se na místo vůbec podívali a na místě jsou nebezpečné závady, vítám takovou spolupráci ČEZ - TIČR všemi deseti  (jednicka)


... to by mě právě zajímalo, co nakonec napíše do revize revizák v mnou uvedeném případu  ::)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Tobolík

Beru bezpečnost...to jo...
Ale nedodržení přip. podmínek je třeba i velikost okénka...a vysvětlujte zákazníkovi, že před hodinou mu sebrali elměr...a teď musí platit úpravu plechů....atd...

Jirka Š. Svejkovský

Pokud budu při revizi ignorovat požadavky distributora, na chyby neupozorním a zákazník se dostane do potíží, budu za pitomce. Těžko se mi bude vysvětlovat, že jsem si vzal peníze za to, co je sice podle ČSN košer, ale zákazníkovi naprosto k ničemu. S tím TIČR a nějaká černá listina nemá nic společného, pouze profesionální přístup RT.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Quote from: Lubomír Jindra on 28.04.2011, 16:53
V inkriminovaném "rozvaděči" také jedna je, krásné světlé lakované dřevo, hrany vyřezávané...


Ano, přesně tak, materiál byl obvykle dub nebo buk v rohách začepovaný, po výrobě truhlářem se deska napustila roztokem vodního skla a po vyschnutí se přelakovala šelakem nebo nitrolakem. Tímto způsobem se desky vyráběly za první republiky a za války.  Dubové dřevo napuštěné vod. sklem zajistí docela dobrou odolnost proti ohni (moje os. zkušenost - dá se velice těžko spálit i v kotli ÚT) a dřevo ještě více ztvrdne, takže se v něm snadno utrhnou i vruty, pokud se nepředvrtá dostatečně velký otvor.

Po válce přišel na řadu pertinax, rám desky býval ale již z měkčího dřeva a obvykle nebyl upravený proti ohni a vše bylo pouze prošroubované vruty bez čepování.

V 50. létech se objevily desky lisované z Gumonu,  t.j. černé křehké, které se lepily při vrtání na vrták a lezly z nich provázky.

Dnešní desky ze sklolaminátu (tzv. premixu) se dělají už přes 40 let.

Kamil Novák

Quote from: Jan Franěk on 27.04.2011, 22:40
. Po telefonu mi zdělili, že nemají žádný mail. Nakonec se jich "ztratilo" asi 5. Pak jsem už neměl sílu a chuť něco řešit. Vzdal jsem to.


Podobná ztráta e-mailu a nemožnost dohledání telefonického hovoru (který byl monitorován z důvodu zlepšení služeb)  (zle) mne neustále nutí k tomu, abych pořád v počítadle udržoval faxmodemovou kartu.

Abych měl doklad co jsem poslal a hlavně že to došlo, tak již řadu let veškerý kontakt s ČEZ udržuji výhradně přes faxové číslo 371 102 008.  (beach)
A od té doby se kupodivu nic "neztratilo".  (dance)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj