Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?

Started by martkube, 04.05.2011, 16:06

previous topic - next topic

martkube

Je to moje první téma a napíšu to obsáhle, tak mě nesežerte. Hledal jsem, ale nedohledal. Respektive dohledal jsem, že odpověď asi obsahuje norma ČSN 332130 jejíž obsah neznám.
Před dvěma lety jsem rekonstruoval byt v Praze. Z 1x15A jsem navýšil na 3x20A, nechal udělat elektroinstalaci i nový přívodní kabel od hodin k pojistkové skříni v bytě (logicky z důvodů více fází) Tento kabel je 5x6 respektive průměr vodičů má být 6mm jak mi bylo sděleno a účtováno. Připojení ze strany PRE a zapečetění proběhlo bez problému.

Nyní probíhá rekonstrukce el. instalace v domě a firma mi oznámila, že mi budou muset vyměnit výše uvedený kabel, protože pro přijojení domácnosti je prý vyžadován 8 nebo 10mm průměr.  Někdo mi kecal nebo kecá.
Kde je pravda?

Vít Rotrekl

 Kabel CYKY 5x6mm2 (průřez, neplést s průměrem!!) na 3x20A bohatě stačí co se týče zatižitelnosti.
Neznám kabel s průřezem (průměrem?) 8mm, pravděpodobně se bude jednat o kabel CYKY 4x10 ne?
Jelikož jde o byt tak nepředpokládám, že by měla být někdy v budoucnu hodnota hl. jisitče víc než 3x25A a to vám ta 5x6 s přehledem uveze.
Pokud ale tvrdíte že je instalace opravena před dvěma lety, tak jim ukažte revizku a nějakou dokumentaci o tom jak to máte provedeno tak myslím, že by se to mělo dát vyřešit že se vás ta rekonstrukce nebude týkat. Je to nějaké bytovka v majetku družstav nebo společenství vlastníků či tak něco? Obraťte se na kompetentní osobu co je oprávněná jednat s firmou co provádí rekonstrukci a určitě se nějak domluvíte.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

K zodpovědnému posouzení situace ještě chybí jedna informace - jak je ten stávající kabel CYKY 5x6mm2 dlouhý?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Martin Šedivý


martkube

Jsem debil, odevzdávám maturitní vysvědčení. Kabel s 5 vodiči o průměru 10mm by asi nikdo do bytu nenaohýbal.  :D


Fuk Tomáš> cca 2,5m

Martin Šedivý> Nerozumím odpovědi. Tzn. Proč?

Fuk Tomáš

Quote from: martkube on 05.05.2011, 09:28
Fuk Tomáš> cca 2,5m

Pak nevidím v 5x 6 mm2 žádný problém.
Co ovládací kabel od HDO? Může se v budoucnu hodit.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jozef BABJAK

Kontrolná otázka: hovorila tá firma o medenom kábli, alebo o nejakých starých zásobách hliníkových vodičov, ktorých sa potrebuje zbaviť a ešte na tom aj zarobiť?  o:-)

Václav 3

Quote from: Martin Šedivý on 04.05.2011, 17:47
Docela se divím, že PRE zchrouplo 5x6.


PRE vyžaduje, aby v elměrném rozvaděči byly použity vodiče 4x10 qmm (přívod do hl. jističe, průchod elměrem, výstup směr byt) a vodič PEN byl propojen přes elměr. Pokud máte rozvaděč s výstupními svorkami, tak vám ovšem nic nebrání provést rozdělení PEN na PE a N již na nich a dále do bytu pokračovat třeba 5x6.

Jiří Schwarz

Quote from: martkube on 05.05.2011, 09:28
Martin Šedivý> Nerozumím odpovědi. Tzn. Proč?

Protože energetika je "stát ve státě"
Protože mají jistý dokument na urovni podnikové normy, říká se mu Připojovací podmínky a tam jsou jiné požadavky
Jak kde, ale někde je problém obejít požadavek Připojovacích podmínek (jít pod), i když podle ČSN to pro předpokládaný odběr vyhovuje
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Kroutil

PRE  zajímá pouze odběrné místo. Pokud je elektroměrný rozvaděč vybaven připojovacími svorkami pro připojení napájecího kabelu do bytu, tak CYKY 5Cx6 bohatě stačí i s rezervou. Firma má prostě projektovou dokumentaci (teda možná) a tam je jiný kabel. Nebo se jí nechce fakturovat míň za ,,méněpráce..
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Martin Šedivý

Jestliže se hodinami rozumí svorky v měřené části, tak souhlasím. Pokud se připojení provádí přímo do "hodin" tak na 5x6 zapomeňte.

martkube

Tak to nevím, ale připojoval to a pečetil nějaký elektrikář, který si určilo PRE na nějakém svém seznamu, když mi měnili připojení na 3x20. Každopdáně díky za rady.  Jestli mi někdo bude chtít měnit jakýkoli kabel, tak jedině zadarmo s uvedením všeho do původního stavu. HOWGH.