15.05.2011, 16:03 Last Edit: 28.12.2011, 20:31 by Miroslav Minařík
Jsem v problematice elektro naprostý laik proto, prosím, omluvte terminologické chyby.

POPIS PROBLÉMU: Koupil jsem pozemek, v jehož blízkosti (cca 30m) je umístěn sloup s trafostanicí. Jedná se o rozvod elektřiny pro okolní domy. Trafostanice vydává nepřetržitý brum o vysoké frekvenci, který je poměrně nepřijemný. Lze tento zvuk nějak odstranit?

Jirka Š. Svejkovský

O vysoké frekvenci? Tón 50Hz není příliš vysoký. Nemyslíte o vysoké intenzitě?

Nejdřív zjistěte, komu trafo patří. Pak se na něj obraťte se svojí stížností. Pokud vás budou ignorovat, je to práce pro hygienu, tu byste mohl přesvědčit k provedení měření.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Brabenec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.05.2011, 16:57
O vysoké frekvenci? Tón 50Hz není příliš vysoký. Nemyslíte o vysoké intenzitě?

Nejdřív zjistěte, komu trafo patří. Pak se na něj obraťte se svojí stížností. Pokud vás budou ignorovat, je to práce pro hygienu, tu byste mohl přesvědčit k provedení měření.




Máte pravdu, o vysoké intenzitě. Děkuji za radu, mohl bych se ještě zeptat jak se to dá technicky vyřešit? Existuje vůbec trafostanice, nebo nějaký druh izolace, který by zajistil bezhlučnost pro okolí?

Petr Doležal

Třeba by pomohla nějaká protihluková stěna, ale ještě jsem se s ní u sloupovky nesetkal.
Možná trafo jede na maximální výkon a nebo je to krám, v obou případech vyměnit.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Hudzík

Quote from: Petr Doležal on 15.05.2011, 17:54
Třeba by pomohla nějaká protihluková stěna, ale ještě jsem se s ní u sloupovky nesetkal.
Možná trafo jede na maximální výkon a nebo je to krám, v obou případech vyměnit.

Moja skusenost (s SSE) je, ze hluk produkovany stlpovkami je v medziach normy, takze ani hygiena moc nezmoze. Ale za pokus to stoji
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

V našem sídlišti je sloupové trafo, taky cca 25m od obytného domu a brum je slyšet, jen když se ucho přiloží na betonový sloup.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Rozlezlé plechy. Je to na repase nebo nové trafo. Dokonce bych řekl, že je to v zájmu majitele, pokud nečeká, že každou chvíli umře. Třeba se pán dozví, že je výměna trafa v plánu na příští pětiletku. Jenom už to asi nebude sloupkovka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Brabenec

Děkuji všem za rychlou reakci. Pustím se do toho a dám vám vědět, jak jsem dopadl.

Díky moc.

Miroslav Brabenec

Quote from: Petr Doležal on 15.05.2011, 19:04
V našem sídlišti je sloupové trafo, taky cca 25m od obytného domu a brum je slyšet, jen když se ucho přiloží na betonový sloup.


To je pro mě důležitá informace, protože tím je jasné, že existuje řešení (resp. nové trafo), které by negenerovalo takový hluk jako to stávající.

Radek Červený

U nás na dědině dávali nové trafo předloni. To staré nebylo slyšet, bylo škaredé, rezavé, pamatující druhou pětiletku.
Zato to nové vrčí jak nervózní fena. Tak nevím, jestli je správná cesta výměny trafa za nové, to ještě nic neznamená. Dají tam nějaký shit, byť nový a kde nic, tu nic. Jádro pudla bude asi ve výrobci.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří_Hrubý

Nejsem si jistý, ale podle obrázku to vypadá, že trafo leží přímo na roštu bez antivibračních podložek.
Takový rošt pak může působit jako solidní "zesilovač brumu"...

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří_Hrubý

Máte pravdu, přehlédl jsem podstatnou větu "vypadá to asi takto"...

Miroslav Brabenec

Ihned vám pošlu skutečnou fotografii!!

Petr Doležal

16.05.2011, 15:11 #14 Last Edit: 16.05.2011, 15:17 by Petr Doležal
Probral jsem katalogy i net. Zjistil jsem, že u traf o výkonu např. 250kVA jedním výrobcem deklarovaná hladina hluku činí dle provedení od 37 do 46dB, ve vzdálenosti 0,3m. Rozdíl 9dB je dost.

z Wikipedie:
Fyziologické porovnávání hladiny akustického tlaku
Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku:
    Práh slyšitelnosti je 0 dB
    Šum ve studiu odpovídá asi 20 dB
    Tikot hodin odpovídá asi 30 dB
    Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 dB
    Kytara z 40 cm odpovídá asi 60 dB
    Saxofon z 40 cm odpovídá asi 90 dB
    Hlasitý výkřik odpovídá asi 130 dB (práh bolesti)
    Vzlet tryskového letadla je více než 190 dB

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroslav Brabenec


Fuk Tomáš

Quote from: Petr Doležal on 16.05.2011, 15:11
...Rozdíl 9dB je dost...

Převedeno do řeči wattů, je to poměr hlukových výkonů 1:8.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

Něco z katalogu od příhradové TS:
Hlučnost trafostanice - hladina hluku šířená z transformátoru byla ověřena
výpočtem a měřením hlučnosti u trafostanic o výkonu do 400 kVA. Na základě
průkazných měření byla stanovena pásma hlučnosti do tabulky. Ta jsou určujícím
faktorem pro stanovení odstupové vzdálenosti od budov, škol apod. ve městech,
vesnicích a v chráněných krajinných oblastech.
Povolené hodnoty hladiny hluku v dB(A) podle nařízení vlády č. 502/2000Sb.
Základní hladina hluku ve venkovním prostředí pro denní dobu je 50 dB, která je
snížena o 10 dB v noční době. Pro stanovení ochranného pásma je použita hodnota
40 dB. Pro oblasti se zvláštní ochrannou je hladina snížena o dalších 5 dB.
Povolené hodnoty hladina hluku                             40 dB                                35 dB
Ochranné pásmo od transformátoru do 160 kVA    4 metry                            8 metrů
Ochranné pásmo od transformátoru do 400 kVA   15 metrů                          30 metrů