Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?

Started by Jan Nevoda, 18.05.2011, 15:35

previous topic - next topic

Jan Nevoda

MODERÁTOR: .............cívek TAKOVÝCH elektromotorů............. To nemohl napsat inteligentní člověk, neboť to určitě není výstižná otázka!

Elmotory kolem výkonu 10- 15kW a zapojené do trojůhelníka, ale bez propojovacích plechů ve svorkovnicích a stykačové kombinace hvězda/trojůhelník.
Na víčkách svorkovnic motorů je nakresleno klasické propojení do hvězdy, ale trojůhelník je zobrazen a fakticky i zapojen bez klasického paraelního uspořádání tří propojovacích plechů-svorkovnice není na trojůhelník vůbec propojena žádnými plechy.
Navíc dle dokumentace je zapojení trojůhelník napsáno jako pomalé a zapojení hvězda jako rychlé, takže přesně naopak než u klasických motorů ...
Pouze jeden motor je napájen z frekvenčního měniče, ostatní jsou ovládány vždy jen jedním  stykačem a přívodní kabel má vždy 6 fázových vodičů a vždy zapojeným ve svokovnici jako pro stykačovou kombinaci hvězda trojůhelník-která ale v rozvaděčích fakticky není.

Máte mě zobrazení trojůhelníka na víčku bez jakývkoliv propojovacích plechů, kdy napájecí přívod je zobrazen jen třemi fázovými vodiči...šest fázových vodičů bych chápal-propojení trojůhelníka až na stykači.

Jirka Š. Svejkovský

To vypadá na dvojrychlostní motory. Rozběh Y/D nemá s rychlostí nic společného. Vyfoťte nebo opište štítek. Nebo alespoň typ. Nejedná se o těžký rozběh (silo, setrvačník)?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Pentoda

Vážený pane Nevodo. Vaše jmeno mne zůstalo v paměti s laborováním ohledně ohřevu oleje. Vy budete takovej koumák. Pokus omyl atd. No co se podívat na ten motor tak, že už to někdo dělal a je pevínutý a vnitřní zapojení je ptovedono do D. o:-)  Tak budou na svorkovnici jen 3 dráty. Neznám podrobnosti a z vaší otázky nelze nic jiného vydedukovat.   

DYDAS

Změřte odpor mezi trojicemi svorek. Pokud jsou trojice svorek odizolovány, tak se potvrzuje předpoklad pana Svejkovského. vás pak nemusí zajímat zapojení. Svorkovnice se schematem je standardní sériová a neberte na ni zřetel.

Jan Nevoda

Vážený pane Pentodo,

speciální stoj je ted doslovně obrovská fritéza s odpovídající náplní i tělesy a mám to za pakatel narozdíl od zlodějů nástupnické firmy po Elektropraga Hlinsko, kteří se nestydí prodávat speciální tělesa za ceny od 10 000 nahoru.

K tématu:Motory pohání velké setrvačníky a vždy mají zapojených 6 přívodních fázových vodičů(z rozvaděče), tzn. že asi těžko bude propojení do trojůhelníka ve vinutí motoru.Navíc schéma na víčku svorkovnice je stejné jen u zapojení do hvězdy vč. klemů (jako u klasických motorů) ale u schéma zapojení trojůhelníka nejsou propojovací klemy a navíc jsou zakresleny jen 3 přívodní fázové vodiče. :o

Jirka Š. Svejkovský

Trefa :)

Pravděpodobně se jedná o speciální motory pro těžký rozběh. Mají upravené vinutí tak, aby se rozbíhaly i bez přepínání. Pokud chcete radu, dodejte typ, fotku štítku nebo i svorkovnice. Jinak se nepohnem.

PS: Tato diskuse není místo, kde byste si měl vyřizovat osobní účty. Zdržte se prosím výpadů vůči jakýmikoliv společnostem nebo osobám.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Pentoda

Kolega Svejkovský byl rychlejší.  No když si to nakreslíte tak to vykoumáte o:-)

Zdeněk Pernica

Nejedná se čistě náhodou o Dahlandrovo zapojení, kde každé vinutí má uprostřed odbočku a v "pomalém" režimu jsou obě poloviny vinutí zapojeny sériově do trojúhelníku, a v "rychlém" paralelně do dvoj-hvězdy ?

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.05.2011, 22:00

Pravděpodobně se jedná o speciální motory pro těžký rozběh. Mají upravené vinutí tak, aby se rozbíhaly i bez přepínání.


To je něco podobného jako motory, co se používají v některých starších konstrukcích výtahů?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Něco podobného. Setkal jsem se s tím u jednoho sila na dřevěné piliny. Motor 15kW jsme rozbíhali Y/D. Při Y se motor ani nepohnul a po přepnutí do D se plynule rozběhl. Je to už řádka let. Výtahové motory budou to samé, ale protože se do výtahů moc nevrtám, tak nemám informace.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

Reliéf zapojení ve víčku motoru je orientační pomůcka a nemusí odpovídat skutečnému zapojení motoru.
Nejvíc poví štítek motoru, tam se začíná, ten sem dejte ofocený, nebo opsaný.
Motory pro rozběh opravdu velkých setrvačných hmot (setrvačníky lisů) jsou kroužkové. U lisů se kvůli tlumení kývání nechává i při běhu nějaký základní odpor v rotoru. U malých lisů může být jako odpor použit i odpor přívodních vodičů k rotoru a odpor v rotoru se nemusí ani vypínat ani přepínat.
Takže klidně může být na 3 svorkách vinutí rotoru a na 3 svorkách statoru. Jestli je stator zapojen do  hvězdy či troj[glow=red,2,300]ú[/glow]helníka nepoznáte podle počtu svorek.
Výtahové motory bývaly také dvouběhové - Dahlander, nebo PAM hvězda/lomená hvězda, nebo naprosto oddělená vinutí. I v tom případě je reliéf na víčku jen pro hvězdu a trojúhelník i když je vnitřní zapojení motoru diametrálně odlišné. Správné zapojení se dává jako příbal do svorkovnice.
Výtahové motory, jeřábové a podobné se středně těžkým rozběhem se dělají s vírovou kotvou, za cenu mírně horší účinnosti mají velký záběrový moment a dobře tlumí kývání otáček zátěže. Podle zapojení je nepoznáte, je shodné, jako normální motor.

Off topic:
Quote from: Petr Filipi on 10.05.2011, 12:56
Ale to není o těch 10.000 Kč. To vyděláme na maškarním plese za hodinu a půl. Jenže ani tak nemáme na rozhazování (každoroční generální oprava 2 soutěžních stříkaček, oprava Avie, nové sady hadic, ...
Pokud by to vyšlo, máme jako spotřebič i 3f gril na celé prace, 3x2,8kW spirály, to by asi bylo tak akorát na těch 20A.

Quote from: Jan Nevoda on 18.05.2011, 21:48
speciální stoj je ted doslovně obrovská fritéza s odpovídající náplní i tělesy a mám to za pakatel narozdíl od zlodějů nástupnické firmy po Elektropraga Hlinsko, kteří se nestydí prodávat speciální tělesa za ceny od 10 000 nahoru.

2 hasiči ::)
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jan Nevoda

Motory jsou s dvojtou hvězdou.Vlastní napájení 3f je provedeno - připojeno vždy pro hvězdu jednou trojcí vodičů a druhá trojce vodičů napají trojúhelník,tzn. prakticky hvězda a trojúhelník nemají společné napájecí vodiče. (ve svorkovnici motoru je šest svorek)
Označení štítku: D/ 2x hvězda , otáčky 725/1450, 380V pro oboje zapojení, 8/10- 8/14kW

Posílám i schéma silového propojení stykačů.

Stále mě není jasné jak přesně jsou vnitřně zapojeny cívky v motoru pro obě kombince a to v obou případech bez fyzicky přítomných klemů ve svokrovnici?

Jan Nevoda


Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Kurka

Vážený pane Nevodo,
srovnejte si sám co jste původně psal o jediném stykači
Quote from: Jan Nevoda on 18.05.2011, 15:35
Pouze jeden motor je napájen z frekvenčního měniče, ostatní jsou ovládány vždy jen jedním  stykačem a přívodní kabel má vždy 6 fázových vodičů a vždy zapojeným ve svokovnici jako pro stykačovou kombinaci hvězda trojůhelník-která ale v rozvaděčích fakticky není.
a co pak kreslil - tři stykače.
Nakonec jste dodatečně zjistil ze štítků i ze schematu, že se jedná o klasické Dahlanderovo zapojení dvojrychlostního motoru D/YY = trojúhelník/lomená hvězda  = trojúhelník nižší otáčky (poloviční) a lomená hvězda vyšší otáčky.
Zapojení sice vypadá jako klasický rozběh Y/D, ale je jiné pořadí svorek na motoru (fázování) a motor je samozřejmě jinak vinutý.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Jan Nevoda

Ale na praktickém sepnutí jen jednoho stykače na D trvám! Lisy jsou totiž provozovány jen na pomalo a to je na D a je vždy sepnut od zapnutí po vypnutí jen jeden stykač!! Proto mě také velmi zajímá jaké je vlastně vnitřní zapojení cívek motoru a to zejména do D !
Na Y jsou totiž v rozvaděči klasicky zapojeny dva jiné stykače!- je využito 6 přívodních fázových vodičů
A situace jak jsem popsal i přesně odpovídá nákresu na víčku motoru! tj. na D jsou zakresleny jen tři fázové vodiče!
Takže se v případě D rozhodně nejedná o prakticky stejné zapojení jako u klasické kombinace Y/D

Děkuji za pochopení a trpělivost.

Kalina Jiří

Pane Nevodo,
podívejte se na schéma v předchozím příspěvku pana Kurky.
Při nižších otáčkách je sepnut pouze stykač K2, při vyšších otáčkách je sepnut stykač K1 a zároveň s ním stykač K3. 

Jan Nevoda

Děkuji za upozornění, nějak jsem se předtím obrázku podrobně nevěnoval-nesrovnal zejména vnitřní zapojení cívek motoru, které samozřejmě logicky odpovídá mým motorům.

"Zapojení sice vypadá jako klasický rozběh Y/D, ale je jiné pořadí svorek na motoru (fázování) a motor je samozřejmě jinak vinutý."

Ale zarazila mě ta formulace, která není úplná a přesná, protože se samozřejmě v případě D u mých motorů nespínají DVA stykače jako klasické kombinace Y/D, takže jsem se pak nevěnoval přesněji onomu obrázku, který ale jasně odpověděl na můj dotaz.

Děkuji.