• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:21

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?

Started by Tomáš Gardoň, 19.05.2011, 08:14

previous topic - next topic

Tomáš Gardoň

19.05.2011, 08:14 Last Edit: 19.05.2011, 09:35 by Miroslav Minařík
Uzemnenie stožiarov bolo riešené v STN 341390 (čl. 185), kedže táto norma už neplatí, podľa čoho uzemňovať stožiare VO?
Pri vyhľadávaní na fóre som našiel len článok, kde to bolo riešené len s STN 341390 (článok z roku 2006).

Jiří Buben

Předpokládám, že na Slovensku jsou v platnosti také harmonizované normy jako ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a řada ČSN EN 62305. Takže dle nich.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Tomáš Gardoň

No predpokladáte správne, len mne sa v tých normách o uzemnení resp. ochrane pred bleskom stožiarov VO nepodarilo nič nájsť...

Tomáš Chovanec

Vyslovene to nieje nikde napísané.

No treba si uvedomiť, že stožiar je tiež stavba, ktorá má byť chránená pred bleskom.
Uzemnenie bleskozvodu má mať odpor max. 10 ohm viete to dlhodobo zabezpečiť bez toho pásika?
Pri tak dlhých trasách ako sa ťahajú VO môžu byť problémy s impedačnými slučkami a to uzemnenie tomu len prospeje.