• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak mám zapojit elektroměrový a bytový rozvaděč?

Started by Petr Pavlíček 1, 03.06.2011, 12:23

previous topic - next topic

Petr Pavlíček 1

03.06.2011, 12:23 Last Edit: 03.06.2011, 15:46 by Miroslav Minařík
Ve svém domě si předělávám kuchyňskou linku a tudíž si v ní chci udělat novou elektroinstalaci. A když už budu tahat několik kabelů do svého dosavadního rozvaděče, napadlo mě, že bych vyměnil i rozvaděč. Je to starý dům a ten dosavadní už mě nebaví. Jsou tam ještě staré jistíče upevněné na nějaké šedé desce, pouze jeden okruh svetelný a jeden zásuvkový, vrčející stykač, nekryté svorky, napěťový chránič... no prostě hrůza.
Problém je v tom, že tam jsou vlastně dvě desky. Na jedné je elektroměr, HDO a hlavní jistič a na druhé ten zbytek. Tuším, že dnes se dává zvlášť elektroměrový a bytový rozvaděč. A to ještě musí být ten elektroměrový venku. Nešlo by to udělat obojí zase uvnitř na stávajícím místě obé v hromadě, nebo přinejhorším, že bych dal elektroměrový a bytový rozvaděč vedle sebe? Záleží pouze na povolení EOnu nebo to podléhá normativním předpisům? Jak se k tomu vyjadřují RT?
Jsem sice elektrikář, ale pohybuji se spíše v automatizační technice a proto vás prosím o Vaše rady a názory na věc.

Oliver Mička

Pripojovacie podmienky RZ hovoria asi za všetko: RE treba na dostupnom mieste teda na hranici pozemku.
Ovšem takúto divokú kombináciu som robil aj ja s tim že som si dal originál vyrobiť rozvádzač plastový kde v jednej polovičke bola plombovatelná čast s elektromerom a HDO a v druhej časti ktora už nebola plombovatelna bola DIN lišta nachystaná pre ističe ktorých počet bolo treba dat vedeť výrobcovi.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jan Franěk

Nikomu se moc nechce odpovídat.  :-\

Tak, elektroměrovou desku můžete nechat kde je a předělat pouze bytovou rozvodnici. Do toho vám nemůže EON mluvit. Jeho "moc"  sahá jen po měření.

Sestavením rozvaděče se stáváte výrobcem, se všemi povinnostmi, hlavně právními. To znamená, že za svůj výrobek , hlavně jeho bezpečnost musíte ručit.

Jen bych chtěl upozornit. Pokud si nejste jistý tím, jak na to, nechte to na někom jiném, nebo ho požádejte o spolupráci. Není to ostuda. Lepší než ohrožovat vlasní rodinu. Už jsem viděl mnoho špatných instalací od elektrikářů s platnou 50tkou, co se starali o akumulátory v JZD a domy dělali melouchem bez potřebných znalostí a zkušeností. To je smutná realita. Ono jen myslet to dobře bohužel nestačí.


Kolega byl o něco rychlejší

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Jelikož se v rajonu Eon pohubuji a tyhlete věci provádíme, tak vím že není vůbec problém vyměnit celý rozvaděč. Jen se musí dodržet to jak to má vypadat. Tzn. že musí být část pro hl. jistič plombovatelá a část vývodová musí být oddělená.
Doporučuju rozvaděč SHCRACK modul  2000. Jestli jste z Brna a  okolí můžeme se domluvit a mohu vám když tak poradit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

tomáš buřival

Quote from: Petrpavlicek1 on 03.06.2011, 12:23
... a ten dosavadní už mě nebaví.  


Pokud vás stávající rozvaděč už nebaví, mohu vám nabídnot tento - viz. obrázek - s tím se určitě bavit budete
;D ;D ;D

Stanislav Látal

Quote from: tomáš buřival on 05.06.2011, 01:05
Pokud vás stávající rozvaděč už nebaví, mohu vám nabídnot tento - s tím se určitě bavit budete


Tak ten je SUPER .
Jednoduchý, přehledný a možná má dokonce i revizi  (funny) (funny) (funny)

Kdo je autorem tohoto díla ?

Měl by dostat medaili od pana Kalouska !

Petr Pavlíček 1

06.06.2011, 08:23 #6 Last Edit: 10.06.2012, 09:27 by Miroslav Minařík
Quote from: Jan Franěk on 03.06.2011, 20:48

Tak, elektroměrovou desku můžete nechat kde je a předělat pouze bytovou rozvodnici. Do toho vám nemůže EON mluvit. Jeho "moc"  sahá jen po měření.

Sestavením rozvaděče se stáváte výrobcem, se všemi povinnostmi, hlavně právními. To znamená, že za svůj výrobek , hlavně jeho bezpečnost musíte ručit.



Ano to že sestavím rozvaděč tj. osadím ho jističi, FI chráničem, a stykačem tak opravdu vyrobím nový produkt, který podléhá zákonům 22/1997 a 102/2001. Jsem si toho vědom, ale tuším, že v běžné elektrotechnické praxi je minimum elektrikářů, kteří by kupovali už hotové "moduly" anebo na každý vyrobený rozvaděč vystavovali prohlášení o shodě. Jenom se s tím nikdo nechlubí a každý radši ostatním poradí ať si koupí hotový rozvaděč... Ale to je určitě téma už mnohokrát diskutované zde na foru...

Ale k věci. Takže by eventuelně šlo, že bych elektroměrovou desku nechal na svém místě, a vedle ní bych místo té staré bytové desky vložil nový rozaděč!? No místo bych na to měl, to by šlo. Akorát na té elektroměrové desce je nap. chránič, který je zaplombovaný a na bytové desce je hlavní jistič. Nechápu proč je to tak dělané já bych to udělal asi opačně...
Takže já budu muset zavolat na EOn kvůli odplombování (oprava), vyhodit nap. chráníč, dát místo něj hlavní jistič, zapojit vedle nový bytový rozvaděč a znovu zavolat na EOn kvůli zaplombování a udělat revizi na nový bytový rozvaděč. Je to tak správně? Jak se k tomu vyjádříte z pohledu RT. A nešetřete mě  :)