• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?

Started by Jan Toepfer, 06.06.2011, 14:51

previous topic - next topic

Jan Toepfer

Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?

Daniel Hudzík

Quote from: Jan Toepfer on 06.06.2011, 14:51
Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?

Pokial je to 3f privod v TN-C tak je minimalny prierez 4x10(med) alebo 4x16(hlinik)
A nie je to vodic ale kabel
4x preto, ze mate 3 fazy a vodic PEN(kombinovany stredny a ochranny vodic)

Pokial mate bod rozdelenia uz v JOPke(skrini na schodisku) musite pouzit kabel 5x (cize 5 zilovy).. tam uz prierez moze vyjst podla vypoctu aj mensi(napriklad 5x6mm2 alebo 5x4mm2)

Prierez totiz musi vychadzat z vypoctu projektatna vzhladom na prikon, ubytky napatia, dlzku vedenia, istenie, ulozenie a podobne. Tam vela priestoru na odhad nemate. (alebo mozte pouzit napriklad 3x240mm2 + 120 a mate po probleme  s ratanim - to bolo samozrejme myslene ako vtip)

Moja rada znie, nechat si ten privod naprojektovat a odborne zhotovit(predsa len je to VTZ), aby ste potom nemal neprijemnosti pri revizii.

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Este som zabudol. Ak mate privod iba jednofazovy(230V) rozhodne odporucam zainvestovat a natiahnut kabel ako na 3f. Neviete ci sa v buducnosti nerozhodnete pre 3f a odpadne Vam problem so sekanim a vymenou kabla. Tych par korun Vam za to stoji. A rozhodne pouvazujte aj o kabli pre ovladanie HDO (3x1,5mm2) pre pripad ze by ste niekedy vyuzival nocny prud. Nikdy neviete co bude v buducnosti. Rozhodne na tom netreba setrit, to vedenie tam mate na veky.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Martin Bauer

Ano v síti TN-C je to 4x10 Cu nebo 4x16 AL, v síti TN-S se instalují kabely 5x?.
Osobně bych nešel pod průřez 5x6.

Pokud budete rozdělovat soustavu TN-c na TN-s v bytovév rozvodnici, není od věci bod rozdělění přizemnit.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Milan Hudec

V tomto případě doporučuji PEN rozdělit až v bytové rozvodnici a mezi touto a stupačkami vést PEN tuplovaně.
Jinak řečena jedna z odpovědí p.Bauera.

Vít Rotrekl

kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku), vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji), ale tady s Vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované. Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Vít Rotrekl on 06.06.2011, 19:39
kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku), vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji), ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované. Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.


5x6 som pisal len ako priklad.. co vyjde z vypoctu to vyjde. A s tym kablom na HDO - od jedneho zakaznika som to dostal dokonca ako poziadavku, ze v buducnosti to planuje, Zatial (je tomu asi rok) na to nedoslo, ale kabel tam je a caka. Preto to dnes radim ako jednu z moznosti. Samozrejme konecne slovo ma investor(uzivatel) a projektant tak ako som to radi aj v tomto threade.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec. on 06.06.2011, 18:11
V tomto případě doporučuji PEN rozdělit až v bytové rozvodnici a mezi touto a stupačkami vést PEN tuplovaně.
Jinak řečena jedna z odpovědí p.Bauera.

Z praktickeho hladiska je tahat do bytovej rozvodnice kabel 4x10 alebo nebodaj AYKY 4x16(co som v jednom byte skutocne videl) nezmysel a zbytocna komplikacia. Vo vacsine JOPiek nie problem na vystupnej radovej svorkovnici previest rozdelenie PENu a tahat privod do bytu TN-S. + samozrejme CY vodic na pospojovanie.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Nekomplikujete to trošku? Kabel CYKY-J 4x6 pro byt je standard, průřez 6mm2 nikomu kapsu neutrhne a 4 vodiče dovoluje norma pro neměřenou část až do bytové rozvodnice.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2011, 20:38
Nekomplikujete to trošku? Kabel CYKY-J 4x6 pro byt je standard, průřez 6mm2 nikomu kapsu neutrhne a 4 vodiče dovoluje norma pro neměřenou část až do bytové rozvodnice.

Viete, vychadzam z doterajsich skusenosti a z poziadaviek zakaznikov.. Ked uz novy privod tak 5x.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 06.06.2011, 19:39
kolegové nepřeháníte to? kabel na HDO? 5x6? na byt kde je (pravděpodobně vytápění plynovým kotlem, nebo z nějakého výměníku), vaří se na plynu (opět pravděpodobně). Nějaký ty domácí spotřebiče...
Myslím že kabel 5x4, s pro jistotu nataženým CY10 na nějaké uzemnění v ER rozvaděči, bude bohatě stačit na jištění B 20A/3. Což si myslím že v pohodě vyjde kdekoliv na smyčku, oteplení atp... I s případnou sklokeramickou deskou (když se dodrží nějaké rozumné rozfázování).
Tazatel zadal málo vstupních informací

To Milan Hudec:
Dost často s vašimi názory souhlasím (i když se nevyjadřuji), ale tady s vámi moc nesouhlasím. Krom toho že těch bytových Pé eLkách bejvá dost často problém s místem a kabel 4x10 se tam bude dost blbě zapojovat, tak si myslím že je to dost předimenzované. Na 4x10 v pohodě pojede menší RD s plynovým topením.


O "desítce" jsem nic nepsal, pokud bych to dělal "pro sebe" použiji  CYKY 4x6 + CYA10mm na přizemnění, (tento sólo vodič bude chca nechca sloužit coby paralelní PEN).

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Daniel Hudzík on 06.06.2011, 20:40
Viete, vychadzam z doterajsich skusenosti a z poziadaviek zakaznikov.. Ked uz novy privod tak 5x.

Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2011, 21:51
Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.

V CR som este neriesil nic:) Pohybujem sa len v oblasti Ziliny(SSE) a oni taketo riesenie schvaluju viac menej bez problemov(zalezi od konkretneho uradnika samozrejme, niekedy je to beh na dlhe trate)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.06.2011, 21:51
Ne každý distributor v ČR by vám takové řešení schválil. Požadavky zákazníka jsou v tomto případě bezvýznamné.

U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovatelný části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Malík

Quote from: Jan Toepfer on 06.06.2011, 14:51
Jaký vodič CYKY se má použít na přívod v panelovém domě mezi hlavním jističem 25 A a pojistkovou skříní v bytě?
Je to cca 4 metry vedení, které bude uloženo v liště a stačí mi vést vedení pro jednu fázi.
Bylo mi doporučeno CYKY 4x6 a spíš větší 4x10.
Odpovídá to normám?
Nerozumím tomu, proč 4x?


Zbytečně si to nekomplikujte a nechte natáhnout kabel CYKY-J 5x6 a k němu přidejte kabel pro ovládání HDO (nebo stykače v PL).
Nachystáno máte rovnou pro 3 fáze a ten kabel je naprosto dostačující. (dance)

Tady není co víc dále řešit.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 07.06.2011, 10:37
U EONu toto řešení není absolutně žádný problém. Odvod z elektroměru ukončím na řadovkách v neplombovatelný části ER. A pokračuju kabelem 5x4 do bytu. Myslím že by toto řešení prošlo i u PRE nebo ČEZ, za předpokladu že se dodrží jejich podmínky pro tu část co se nachází pod jejich plombami.

5x4 je na 25A při uložení B a za situace, kdy výrobci ztenčují průřezy vodičů na minimum  (horší oteplovací charakteristika) téměř málo.

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec. on 07.06.2011, 11:26
5x4 je na 25A při uložení B a za situace, kdy výrobci ztenčují průřezy vodičů na minimum  (horší oteplovací charakteristika) téměř málo.

Psal jsem na B 20A/3 ne B 25A/3. Na 25A souhlasim s 5x6. A až teď zjišťuju že tazatel píše na začátku o B 25A/3  (wall) (wall) (wall).
To je z toho slunička...Asi se půjdu svlažit  (drinks)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

josef šnajdr

Pánové myslím, že nemáte pravdu, ČEZ v rozvaděči měření rozdělení na TN-S nedovoluje a myslím že musí být pouze vývod a přívod min.10Cu a 16Al.