• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?

Started by honza.hk, 09.06.2011, 09:53

previous topic - next topic

honza.hk

09.06.2011, 09:53 Last Edit: 09.06.2011, 10:14 by Miroslav Minařík
Obracím se na toto fórum s dotazem ohledně proudové ochrany, která vypíná osvětlení bazénu.
V bazénu je použito bazénové osvětlení 12V/100W.
V rozvaděči pro bazén je umístěno bazénové trafo (určeno pro bazény, dodáno s bazénem).
Celkem pravidelně dochází k tomu, že při rozsvícení bazénu vypne proudová ochrana (kombinovaný jistič 6A/proud.ochrana).
Pokud nechám světlo rozsvícené a nahodím ochranu, tak se to většinou chytne, ale někdy ne a stále to padá.
Pak jsou dny, kdy zapnu světlo a ono se bez potíží rozsvítí, ale to je tak 1x z 10 pokusů. Jistič/ochrana je umístěn uvnitř domu, rozvaděč (IP55) s trafem pro bazén je umístěn venku pod přístřeškem v altánu.
Tedy zcela mimo možnost deště atd.
Velice prosím o radu.

Petr Doležal

Dělalo to odjakživa?
Jaký má trafo 230/12V výkon?
Jakou charakteristiku má ten jistič a chránič?
Poznáte zda to vyply nadproudové spouště jističe či chránič?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

honza.hk

...ještě bych měl možná doplnit, že mám v domě starý rozvod, tedy pouze 2 vodiče a N je spojen na kolík. Nevím zda to může mít nějakým způsobem vliv.

honza.hk

parametry trafa doplním, musím se podívat na štítek. Jinak to dělalo od začátku. Nepoznám zda to vypnul jistič či chránič. Lze to nějak rozpoznat?

Petr Doležal

Pominu-li chránič na dvojvodičovou síť (nějaké zmatené), tak se s přihlédnutím na nepravidelné padání jističe domnívám, že to dělá magnetizační proud trafa a záleží v jaký okamžik ho sepnete. Lze svítidla odepnout a trafo zapínat naprázdno?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

V rozvaděčích pro osvětlení bazénu se většinou používají toroidní transformátory. Tyto trafa mají díky své konstrukci dlouhou životnost a bezporuchový chod, na straně druhé ten "náběh" není ideální.
Na toroida je nutné použít předjištění s pomalou charakteristikou, nebo použít omezovač nárazového proudu.
Oslovte elektrikáře, aby definoval příčinu výpadků a navrhl řešení.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

honza.hk

...tak jsem zjistil parametry a provedl jsem i zkoušku zda dojde k vystavení ochrany i při odpojeném osvětlení.
Paramatery jističe/chrániče: Kanlux B16, JVL5, 6A...nic dalšího jsem na něm neobjevil.
Trafo: 230V/50H - 12V/300Va, TOR TvZa

Pokud odpojím na sec. straně trafa osvětlení, tak problém stále přetrvává. Ochrana je nahozená - zapnu vypínač a ochrana spadne. Pokud však vypínač nechám zapnutý a následně nahodím ochranu, tak je vše ok. Ovšem vypnu-li vypínač a opět zapnu, tak stejná situace a ochrana je dole.

Napadla mě jedna možnost, ale za tu tady budu asi pranýřován, jelikož to asi bude špatně z bezpečnostího hlediska. Co když nechám okruh jištěný pouze jističem a proudovou ochranu umístím až na výstup z trafa. Je mi jasné, že tam budu využívat pouze proudovou ochranu a nikoli jistič. Předpokládám však, že chránit musím předvším situaci, kdy by nastal problém s osvětlením, které je ve vodě. Zde by ochrana měla pracovat správně a svůj účel by tedy splnila.

František Janeček

Co je proudová ochrana?Věci kolem bazénu bych nechal v každém případě odborníkovi!

honza.hk

...odborník to zapojil a v ten den to zrovna fungovalo, bazén se rozsvítil a tak mě nenapadlo, že s tím následně bude problém. Jelikož než se bazén definitivně usadil a napustil, tak se to nezkoušelo. Zapojili to technici od dodavatele bazénu. Když jsem se tam následně dotazoval, tak mi nebyli schopni fundovaně odpovědět a jelikož je to firma vzdálená přes 60km, tak nejprve hledám řešení přes dotazy zde. Samozřejmě pokud by to měl být zásadní problém, tak to nechám na odbornícíh, ale například možnost, že bude potřeba doplnit výše zmiňované předjištění není zase tak krkolomná.

František Janeček

Právě proto, že to jak píšete, dělal odborník od dodavatelské firmy, by asi bylo lépe použít reklamaci, než se do toho hrabat a pak vyslechnout, že záruka není, protože se v tom někdo šťoural.

honza.hk

...plně s vámi souhlasím, kdyby to tak ovšem bylo :-(. Já mám pouze dodák a záruku na bazén, světlo i trafo. Ovšem montáž a zapojení ne. Oni oficielně dodali bazén a příslušenství. Samotné zapojení proběhlo tak, že při dodávce bazénu mi to jejich technik zapojil jaksi grátis, ale ne oficielně. Já to měl rozvedené a připravené, on to propojil, ale nikde o tom není řádek a smlouva jak jsem psal je pouze na výrobu bazénu a jeho dodání. Takže když bude špatné trafo, jsem schopen ho vyreklamovat, ale to nepředpokládám. Na práci pokud to bude potřeba, tak prostě musím objednat elektrikáře.

Lubomír Jindra

Jak psal výše Radek Červený.

Quote from: honza.hk on 09.06.2011, 09:53
Celkem pravidelně dochází k tomu, že při rozsvícení bazénu vypne proudová ochrana (kombinovaný jistič 6A/proud.ochrana).


Zřejmě máte kombinovaný jističochránič 6A, to je samozřejmě málo. Je třeba osadit silnější jistič nejlépe s motorovou charakteristikou "C".

Obvod s trafem pro světlo v bazénu nemusí být přes proudový chránič, stačí jistič. Když zavoláte alespoň středně znalého elektrikáře měl by všechno poznat a správně zapojit sám.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

honza.hk

...je to přesně tak, je to kombinovaný jistič- chránič 6A. Pokud tedy nemusí být v tomto případě proudový chránič, tak nechám nainstalovat silnější jistič a mělo by to být ok. Děkuji za odpověď

Rozmahel Vladimír

Quote from: honza.hk on 09.06.2011, 12:27
Paramatery jističe/chrániče: Kanlux B16, JVL5, 6A...

Podle Vámi zadaných údajů by to měl být jistič B16A, + FI 30mA. Ta 6 nevím nevím. Není to 6kA?

Miroslav Revús


Rozmahel Vladimír


honza.hk

ano, to je přesně ono. Takže pak je to 16A? Což mění situaci? Předpokládám, že vypínání způsobuje proudový chránič, nikoli jistič. Pak by se nic nemělo zřějmě měnit na tom, že to způsobuje náběh trafa. Stále tedy platí, že lze kombinovaný jistič/chránič vyměnit za jistič a mělo by to být ok?!