Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?

Started by Jirec, 15.06.2011, 17:19

previous topic - next topic

Jirec

Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
Chci ji tam dát protože je to jediné místo z ytongu jinak samej beton.

Jiří Schwarz

Pokud budou dodrženy jiné zásady, dané především  ČSN 33 2000-4-41, ed.2 (proudový chránič) a 33 2000-7-701, ed.2 (instalace v koupelnách), tak v umístění zásuvky nad kohoutkem problém nevidím.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)