• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně revidovat přenosná svítidla?

Started by Jan Korpáš, 21.06.2011, 14:02

previous topic - next topic

Jan Korpáš

21.06.2011, 14:02 Last Edit: 21.06.2011, 14:13 by Miroslav Minařík
Jak správně revidovat přenosná svítidla?

Jiří Buben

21.06.2011, 17:42 #1 Last Edit: 21.06.2011, 17:52 by Jiří Buben
Přenosná svítidla jsou v provedení dvojité izolace. Doufám že máte na mysli podobná jako jsou uvedena v příloze. Postup dle ČSN 33 1600 ed.2. Provést tedy prohlídku a pak měření izolačních odporů a dotykových proudů mezi živými částmi a přístupnými vodivými částmi svítidla, pokud jsou přítomny.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Jestli je svítidlo používáno i ve vlhkém prostředí, je podezření na nějaké drobné prasklinky,... můžete si nasimulovat dotyk ruky vytvořením velkoplošné elektrody - kus alobalu přitlačený na kryt např. přes suchý hadr, a můžete změřit dotykový proud.
X-krát jsem to zkoušel. Jen v jednom případě jsem cosi naměřil - u vrtačky v místě větracích otvorů u komutátoru. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Korpáš

A co např. zářivkové svítidlo? Třídy ochrany II s přívodním 3 žilovým kabelem? Není to proti normě?
Neměl by být přívod pouze 2 žilový nebo alespoň zapojeny jen L a N?

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Korpáš on 22.06.2011, 06:27
Třídy ochrany II s přívodním 3 žilovým kabelem? 

Je to výrobek seriozního výrobce, nebo je to nějaké Home Made kouzlo?

U výrobku by mělo být označení, ze kterého je jasné, že to je s ochranou ve třídě II (dvojitý čtvereček)
Pokud je, je to jasné. A není rozpor pokud je tam i ochranný vodič, který v tom případě nemusí mít ochrannou funkci, ale může např. u spínaného zdroje mít jen funkci uzemnění vstupního filtru (tohle někdy dělají výrobci zdrojů pro výpočetní techniku)
Pokud tam označení nenajdu, proč bych si měl myslet, že to je ve třídě II ?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Korpáš

Je to seriozní výrobce. Děkuji za odpověď.