Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh v malé chatičce,
která má v ER hlavní jistič B10/3,
přívod 5x4, RCD 25A, 0.03A,
jeden světelný okruh jištěný B6/1 a jeden zásuvkový se třemi zásuvkami.

Lze použít B10/1?
PD není (a nebude).

Jozef BABJAK

Nech absencia odpovedí vám je dostatočným vodítkom.  8)

Jiří Schwarz

Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.

Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší), pak je "šance", že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK

Mna by skôr zaujímalo, načo je tam trojfázový prívod, keď sú v celom objekte dva okruhy. Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.

Tak či tak, čo sa týka selektivity, tam nič nevymyslíte, je to úplne v háji. Na zásuvkové okruhy dajte najsilnejší možný istič aký vedenie znesie, takže asi to B10, nech sa tam dá aspoň voda v konvici zohriať. Ja by som sa snažil hlavne využiť všetky tri fázy - pri aktuálnom stave máte (aspoň) jednu úplne nevyužitú.

Miloslav Kazda

Quote from: Jozef BABJAK on 08.07.2011, 07:44Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.

To mi připomíná, že jsem nedávno na "své" chatě objevil, že je tam sice jištění 3x20A, ale celý dům visí na jedné fázi a 3f je tam jen jedna zásuvka - která se používá asi 2x za rok.

Jozef BABJAK

Moja posledná podobná skúsenosť bola z jedného panelákového bytu, kde sa problém s nefunkčným ističom "vyriešil" presunutím výstupného vodiča pod istič vedľajší. Najskôr som bol v nemom úžase ja, a potom aj majiteľ, keď som mu vysvetlil, o čo ide a prečo tadiaľ cesta nevedie.

Milan_Sk

Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Milan Illek

Quote from: Milan_Sk on 08.07.2011, 09:17
Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.

Nemá vliv na schopnost provozu z hlediska bezpečnosti.  :)

Milan Hudec

Běžně se dostanou jističe 8A, na menší rychlovarku stačí (8xcca.1,3).

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 08.07.2011, 07:36
Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.

Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší), pak je "šance", že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.

Pouze bych si dovolil podotknout, že fígl s 10kA a 6kA při stejném In funguje pouze u zkratové spouště, u tepelné jsem rozdíl při svých pokusech nezaznamenal.

František Šohajda

TO:tekseb

Když nevadí že při zkratu vyhodí hlavní jistič, dejte pouze modulový vypínač /do 25A/ místo jističe.....
10A nemá cenu už snižovat...! Když vodiče jsou OK!
Na chatě hlavně FI 30mA....Ať je zděná nebo dřevěná..../300mA u dřeva stačí,ale 30 mA je jistota!!/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kvita Ladislav

ČSN 332130 ed.2, čl. 7.6.10 POZNÁMKA 2:
Užživatel bytu můžže z ekonomických důvodů snížžit hodnotu jmenovitého proudu jističe před měřícím zařízením (elektroměrem), toto vššak je jeho rozhodnutí, které neovlivňuje dalšší provedení elektroinstalace a zároveň dojde-li k poruššení selektivity jišštění je to zcela záležžitostí zákazníka (odběratele elektřiny).

(Proč se tato poznámka týká pouze uživatelů bytů, to netuším)

Oliver Mička

Záleží ako daleko máte od najvzdialenejšej zásuvky hlavný istič. Pokiaľ len kúsok tak to vyriešiť modulovým vypínačom ako písal p.Šohajda. Pokiaľ to máte ale ďaleko tak asi použiť istič B8/1 za cenu stráti cca 660W .
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

František Janeček

Je legrační řešit selektivitu jištění použitím jističe o jeden nebo dva stupně v řadě (třeba 8 a 10A). :)V tomto případě prostě je nutno se spokojit s tím, že jištění selektivní nebude.

Petr Pospíšil.