Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?

Started by ondrej jahel, 08.07.2011, 14:20

previous topic - next topic

ondrej jahel

Mám na hranici pozemku přiveden plastový pilíř od čezu s rezervací 3x32 A.
Nyní vedle něho bude stát zděná skřín s měřením a hlavním jističem. Dům, který budu teprve stavět, je 90 metrů od této skříně a rád bych cca v polovině vedení (mezi skříní a domem) udělal jakousi další skříň, kde by byla možnost v budoucnu napojit další objekty (zahradní domek atd) a navíc bych si na ní vyvedl zásuvky, které bych použil při stavbě domu.
Je to prosím dle normy možné?

František Šohajda

Za měřením si už "lidově řečeno" můžete dělat co chcete,pokud to nebude odporovat normám a zákonům! (dance)

Když vše bude podle platných norem,nikdo nebude proti... ;D ;D Třeba deset rozvaděčů za sebou...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Opravdu 90 metrů?
To by chtělo revizáka, aby změřil impedanci smyčky v místě připojení a posoudil jaký kabel, abyste se dostal na nějakou slušnou hodnotu smyčky na koncích rozvodu. Nejde jen o bezpečnost, tam se dá hodně zachránit proudovým chráničem, ale jde i o úbytky napětí při zapnutí silnějšího´spotřebiče.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Quote from: ondrej jahel on 08.07.2011, 14:20
rád bych cca v polovině vedení (mezi skříní a domem) udělal jakousi další skříň, kde by byla možnost v budoucnu napojit další objekty (zahradní domek atd) a navíc bych si na ní vyvedl zásuvky, které bych použil při stavbě domu.

Rovnaké odpovede nájdete aj v podobnej téme:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19043.msg133933.html