• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?

Started by Jiří Zourek, 09.07.2011, 23:42

previous topic - next topic

Jiří Zourek


Jedná se o ponorné 3f čerpadlo ve studni.
Čerpadlo je jištěno 3f jističem B 10A a nepravidelně ho "vyhazuje"
(Někdy nejde nahodit, jindy padne po minutě a jindy drží i hodinu).
Do čerpadla teče proud 3A ve všech fázích.

Jak zjistit, zda je motor čerpadla v pořádku, či ne, a zda je zapojen do Y nebo D?
(manuál nemám)

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

-George

Je kabel od čerpadla veden bez přerušení do rozvaděče, nebo je u studny nebo v ní napojen na pevný kabel? Podobně se totiž chová vypálená krabice...

Jiří Zourek

Quote from: František Šohajda on 10.07.2011, 10:08
Jsou tam alespoň  štítkové údaje ?


Bohužel ne, celé čerpadlo je ve ponořeno ve studni cca 15m.

Quote from: -George on 10.07.2011, 10:20
Je kabel od čerpadla veden bez přerušení do rozvaděče, nebo je u studny nebo v ní napojen na pevný kabel? Podobně se totiž chová vypálená krabice...


Přívodní kabel vede  od rozvaděče k tlakovému spínači (jsou spínány všechny 3 fáze), kabel dále vedl do acidurové krabice zalité asfaltem. Tu jsem odštípl a z výsledků měření ohmmetrem vyplynulo že byla v pořádku. Následně jsem čerpadlo připojil pro kontrolu na přívodní kabel přes svorkovnici, kde jsem měřil již zmiňovaný proud 3A.


Vím že správně by motor měl být jištěn jističem char. C, ale s tímto jističem čerpadlo doposud bez problémů fungovalo.

Jirka Š. Svejkovský

Jak velký problém je čerpadlo ze studně vytáhnout?

Ohmmetrem toho moc nezměříte. Těch několik voltů, čím obyčejný ohmmetr měří snížený izolační stav neodhalí. Navíc nezjistíte snížený izolační stav mezi fázemi, to byste musel odpojit kabel ze svorkovnice motoru.

Píšete o tlakovém spínači, takže tím čerpadlem plníte vodárnu. To mu trvá hodinu, než jí naplní? Není pryč spínač, který má čerpadlo vypnout a nevypne? Pak by mohl motor vypadnout na přetížení. Měl jsem v ruce krabičku plnou elektroniky a blikátek, která to dělala.

Zatížení motoru při prázdné bandě bude jiné než při skoro plné.

Jistič s charakteristikou C vyřeší rozběh, ale určitě ne problém při běhu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Zourek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2011, 10:39
Jak velký problém je čerpadlo ze studně vytáhnout?

Ohmmetrem toho moc nezměříte. Těch několik voltů, čím obyčejný ohmmetr měří snížený izolační stav neodhalí. Navíc nezjistíte snížený izolační stav mezi fázemi, to byste musel odpojit kabel ze svorkovnice motoru.

Píšete o tlakovém spínači, takže tím čerpadlem plníte vodárnu. To mu trvá hodinu, než jí naplní? Není pryč spínač, který má čerpadlo vypnout a nevypne? Pak by mohl motor vypadnout na přetížení. Měl jsem v ruce krabičku plnou elektroniky a blikátek, která to dělala.

Zatížení motoru při prázdné bandě bude jiné než při skoro plné.

Jistič s charakteristikou C vyřeší rozběh, ale určitě ne problém při běhu.


Vytáhnout čerpadlo je poměrně náročné, nýbrž studna je z poloviny pod zdí a přístupná je pouze čtvrtina kruhu. Navíc je čerpadlo připojeno na kovovou trubku.

Odpor který jsem měřil byl jen na odpojené krabici, tím jsem chtěl zjistit zda byla vadná.

Tlakový spínač je pořád sepnutý, protože je banda prázdná. Do čerpadla teče proud 3A ,ale neběží. Hladinový spínač bohužel ve studni není.

-George

Pokud tečou motorem 3 A a čerpadlo nedodává, je-li slyšet motor, nebo vidět vibrace na hladině, může být roztržená bezpečnostní spojka čerpadla, motor běží, ale je odpojen od čerpadla, pak se vytažení nevyhnete a nebo je zablokovaný motor, méně pravděpodobné, ale taky na vytažení.

Jiří Zourek

Quote from: -George on 10.07.2011, 12:35
Pokud tečou motorem 3 A a čerpadlo nedodává, je-li slyšet motor, nebo vidět vibrace na hladině, může být roztržená bezpečnostní spojka čerpadla, motor běží, ale je odpojen od čerpadla, pak se vytažení nevyhnete a nebo je zablokovaný motor, méně pravděpodobné, ale taky na vytažení.


Motor slyšet není, ani není vidět žádná vibrace na hladině. Neměli by motorem téci větší proudy, pokud je zablokován? A proč vyhazuje nepravidelně jisič?

Vítězslav Vaněk

Pokud neteče voda tak musí jít čerpadlo ven toje snad jasný.
Sláva

Jiří Zourek

Quote from: Vítězslav Vaněk on 10.07.2011, 15:38
Pokud neteče voda tak musí jít čerpadlo ven toje snad jasný.



Zřejmě je to nevyhnutelné, ale považuji to až za poslední variantu.

-George

Je to nevyhnutelné, pokud jste připojil kabel od čerpadla a čerpadlo nereaguje... Trochu mne matou uváděné 3 A, jsou-li ve všech fázích, jeví se být motor o.k., záleží tedy na příkonu.
Ale jak je psáno výše, nedává-li vodu, musí ven...

Vítězslav Vaněk

Proud 3A na zaseknutý rotor je málo ale na běh je to dost.Tahat 15 m roury s čerpadlem je docela fuška.Aspoň dáte plastové potrubí.
Sláva

Jirka Š. Svejkovský

Někdo se vám pomstil, když postavil zeď na studnu. To nepočítal s tím, že se ponorka může porouchat? Jedinečná příležitost vysekat do zdi servisní otvor (asi i zajistit překladem), zrepasovat nebo i vyměnit čerpadlo. Mimochodem, jak máte zajišťenou ochranu před chodem na prázdno?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Zourek

Celé je to nějaké "zbastlené",běh naprázdno nijak zajištěný není, proto také při opravě přijde do studny plovák.

Pravděpodobně je to příčina poruchy motoru.

Zdenek Rajmont

Po nedávných vlastních zkušenostech vám dám neelektrikářskou radu:
Začněte se rychle smiřovat se skutečností, že ponorka půjde ze studny ven. 15m není tak moc. Pilka na železo, vrátek  pár "brejlí" na trubku a "vzhůru".  ;)
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Petr Doležal

Já bych to tam nechal osudu, pouze odpojil a spustil tam po plastové hadici nové čerpadlo s hruškou
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Zourek

Předem se omlouvám za mou dočasnou neaktivitu, ale byl jsem týden pryč.

Čerpadlo bylo hodně "sežrané" rzí a dostala se do něj voda, což byly příčina všech poruch. Teď už je ve studni nové čerpadlo (stejný typ). Proti chodu naprázdno je u čerpadla umístěn plovák, který ovládá stykač. Vše funguje bez problémů  ;)

Všem velice děkuji za příspěvky.