Co s rozdvojkou, co otáčí fázi?

Started by kolejník, 14.07.2011, 05:50

previous topic - next topic

kolejník

14.07.2011, 05:50 Last Edit: 14.07.2011, 08:41 by Miroslav Minařík
Několikrát za sebou jsem se setkal u zákazníků s rozdvojkou co otáčí fázi. Nemohu vysvětlit proč se to prodává.
V síti TN-C je to nebezpečné. Jak to řešíte Vy?

Fuk Tomáš

V síti TNC je to nebezpečné pouze v případě, že je do takové rozdvojky zapojena dvoužilová TNC prodlužovačka, což je zakázané zvěrstvo a prasárna. Jinak to nemá na bezpečnost vliv.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Přívod do zásuvky je posledním místem, kde může být vodič PEN, v zásuvce již musí být dutinka N a kolík PE, vše, co je do zásuvky zapojeno, musí být provedeno jako TN-S, kde je ochranný vodič PE a "funkčně rovnocenné" pracovní vodiče N a L.
I když to neponažuji za nějaké šťastné řešení, nemůže přehozením "pracovních" vodičů L a N vzniknout nebezpečný stav!

Ale kdo viděl ve středu reportáž o smrti "lovce krtků", třeba si představí jak "vážně" berou někteří kutilové "pravidla hry"! A pan redaktor tomu nasadil korunu, když tvrdil, že pána zabil zkrat!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jura7

Většinou jsou to staré hnědé nebo černé rozdvojky. Osobně bych je vyhodil. V případě podomácku zapojeném prodlužováku to může hodně bolet.

Jiří_Hrubý

Pokud se někomu nezamlouvá obracení fáze, může si koupit rozdvojku, která má vnitřní zapojení drátky, ale pak se může divit, že mu bude po připojení zátěže padat chránič (asi to byl ten lepší případ), protože ve vnitřním zapojení je prohozen PE a N.
Tolik moje zkušenost s rozdvojkami, které neobrací fázi...

František Šohajda

Rozdvojka jako taková je velmi nebezpečná!!

Při častém užívání se vnitřní kolíky uvolní a fázová spadne na N nebo PE a je šlus....
Už jsem to viděl u několika bytů,domů....Tzv. Tvrdý zkrat a nešlo nic, ani nahodit jistič....
Je to řešení na nějaký týden ale na trvalo dát dvojzásuvku, popř. více dvojzásuvek...!! (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Quote from: kolejník on 14.07.2011, 05:50
Několikrát za sebou jsem se setkal u zákazníků s rozdvojkou co otáčí fázi. Nemohu vysvětlit proč se to prodává.


Já ano, bylo to tak k prodeji schváleno tehdejší státní zkušebnou.

Quote from: kolejník on 14.07.2011, 05:50
V síti TN-C je to nebezpečné. Jak to řešíte Vy?


Pokud se dodrží všechna pravidla tak to v síti TN-C nebezpečné není. Kdyby bylo tak jsme národ mrtvol protože je taková rozdvojka ve většině domácností. Nebezpečné to začne být až s poruchou materiálu nebo duševna domácího kutila.

Milan Hudec

Rozdvojky jsou určeny pro dočasné využití, kdy jsou pod dozorem např. montéra, který potřebuje připojit k zásuvce několik ručních nářadí najednou a pod.

Fuk Tomáš

Quote from: František Šohajda on 14.07.2011, 13:59
Je to řešení na nějaký týden...

Quote from: Milan Hudec. on 14.07.2011, 16:40
Rozdvojky jsou určeny pro dočasné využití...

A to je pěkně prosím psáno kde?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec. on 14.07.2011, 16:40
Rozdvojky jsou určeny pro dočasné využití, kdy jsou pod dozorem např. montéra, který potřebuje připojit k zásuvce několik ručních nářadí najednou a pod.

Vy jste ale vtipálek! A nebo neumíte pít.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

No on to takový žert zas není, dobře víte, že se v normách píše cca. toto: spotřebiče se připojují k pevnému rozvodu pohyblivým přívodem s vidlicí...........

No a rozdvojka snad není pevný rozvod.

Nicméně jste mě vnukl nápad jít na pivo a učit se pít, tak pokud má někdo nápad podobný, přeji hustou pěnu :) (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Přeju dobrou pěnu. Roztrojky se dají označit za trvalé řešení ve všech domácnostech. Neříkejte, že to doma tak nemáte. Šicí stroj, lampička. Světlo u gauče a nabíječka na telefon... Nemluvím o PC.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Trvalé, ale špatné!!

Věřte, nevěřte, od doby, kdy jsem "přičuchl" k elektrice jsem veškeré tyto rozdvojky vyházel a další jejich používání alespon pro sebe a "pár svých věrných" zakázal.

Jirka Š. Svejkovský

Mě to funguje doma už mnoho let a dobře. A to si občas provedu "revizi spotřebičů", především v okamžiku, kdy se mi do ruky dostane nový měřák. Ty krabičky vždycky vyhoví. Nehrotil bych to.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.07.2011, 19:22
A to si občas provedu "revizi spotřebičů", především v okamžiku, kdy se mi do ruky dostane nový měřák.

Díky za přiznání. Už se necítím jako úplný blázen, když jsem zkoušel zabalit adaptér od mobilu do alobalu a zkoušel jsem, jestli se tam dá naměřit nějaký dotykový proud...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

 ;D  Kde jinde než doma se to dá vyzkoušet. Před zákazníkem? To asi těžko.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Pospíšil.

Příznávám se, že můj byt byl svědkem mnoha podobných pokusů o kterých se raději nikomu nesvěřuji

Milan Karvánek

Nic, pokud není vylámaná nebo nemá vyhřáté dutinky, užívejte jí ve zdraví. Nevymýšlejte si pseudo problémy tam, kde ve skutečnosti nejsou.
P.S. Dvoužilové prodlužováky s vodičem PEN a spojenou pravou dutinkou a kolíkem zakazovala již ČSN 341010 před více jak 30 roky!!