Dva bojlery v jednom bytě
Jak se vypořádat s dalším bojlerem v bytě? Jak zatížit stejnoměrně všechny fáze a nenavyšovat příkon? Trápení každého, kdo se chce vměstnat do konkrétní sazby energetiky efektivně. V daném bytě jsou provozovány dva zásobníkové ohřívače vody (bojlery). První o objemu 80 litrů pro koupelnu. Druhý ohřívač vody pro kuchyni má objem 60 litrů ...
Zdroj: zde...




Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?

Jozef BABJAK

Mne napadlo riešenie s prednostným relé ako prvé, príde mi akosi najprirodzenejšie v danej situácii. Nemám pocit, že by autor prejavil nejakú extrémnu dávku kreativity.

Riešenie s diódami považujem už za zásah do konštrukcie, ak to urobím "v rámci zariadenia, alebo minimálne za nedodržanie inštalačného návodu pripojením na zdroj s inou chrakteristikou, ak to urobím mimo zariadena. Vyhrievacím špirálam aj nejakému bimetálu to môže byť ukradnuté, ale dnešné ohrievače už majú aj elektroniku.

Zásah do koštrukcie výmenou ohrevného telesa (t.j. s požehnaním výrobcu) by som volil ako posledné možné riešenie.

Aké ďalšie riešenia by ste zvážili vy ostatní? Navýšenie rezervovaného príkonu je tiež riešením, ale je vylúčené definíciou úlohy, ak som to správne pochopil.

Miroslav Minařík

Quote from: Jozef BABJAK on 14.07.2011, 10:31
Mne napadlo riešenie s prednostným relé ako prvé, príde mi akosi najprirodzenejšie v danej situácii.


Určitě předností relé (u nás vícekanálové) elegantně vyřeší víc podobných situací než je bojler. Viděl jsem různá řešení kdy se dokonce přepínala i priorita spotřebičů v závislosti na jiných proměnných.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jozef BABJAK

Quote from: Miroslav Minařík on 14.07.2011, 13:01
... různá řešení kdy se dokonce přepínala i priorita spotřebičů v závislosti na jiných proměnných.


Môžete to, prosím, trochu rozviesť? Celkom ma to zaujíma.

Radek Červený

Připadá mi tento příběh jako jít s kanonem na vrabce. Byt není velký, má nějakou kuchyňku a v té 60 litrový zásobník na TUV. To je kuchyně bytu nebo vývařovny?
Na umytí nádobí by zde stačil 5 ti litrový zásobníček pod linku s ohřevem max. 10 minut a bylo by po starosti.

I když na straně druhé je lepší řešení to s přednostním relé než ten šelmostroj s diodama  :)

Dalším, docela elegantním řešením je použití topnic pro třífázové zapojení a pak je odběr pintlich rozdělen do všech fází. Otázkou zůstává, jak je provedena instalace.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

Asi bude lepší a levnější dát jeden boiler a natáhnout teplou vodu tam kam chci... o:-)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Ono to použití diody je trochu problém i z hlediska ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje v síti TN.
Vydrží dioda takovou "pecku", jak se bude chovat, nemůže vzniknout nějaký nebezpečný stav tím, že třeba bude vyšší impedance smyčky o úbytek na diodě...?
Sice by se dalo předpokládat, že "něco" vloženého do L přívodu nezhorší vypnutí (odpojení jistícím prvkem v případě poruchy), ale podepsal bych se pod to s čistým svědomím?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK

Ono sa to navrhuje celkom ľahko, ak vopred poznáte všetky požiadavky a všetky varianty. Tu ale došlo k evolúcii: dvojbojlerové riešenie bolo pravdepodobne najlepším možným riešením v čase, keď vzniklo. Vyhovoval komfort, aj rezervovaný príkon. K tomu ale prišla umývačka riadu, a bolo treba riešiť nedostatočný komfort.

S tým jedným bojlerom to nemusí byť také jednoduché. Existujú byty, kde kúpeľna a záchod sú napájané z jednej stupačky, zatiaľ čo kuchyňa z inej. Rozviesť vodu z jedného miesta do kúpeľne aj kuchyne zároveň tam rozumne nejde. Navyše, kúpiť nový bojler, rozumne sa zbaviť dvoch stávajúcich, a k tomu robiť stavebné úpravy (ako inak spojiť dva aktuálne nezávislé okruhy TV?) ... to asi žiadny investor nezožerie.

Jozef BABJAK


Martin1548

Quote from: Jiří Schwarz on 14.07.2011, 14:03
Vydrží dioda takovou "pecku", jak se bude chovat, nemůže vzniknout nějaký nebezpečný stav tím, že třeba bude vyšší impedance smyčky o úbytek na diodě...?


Dioda je nelineární prvek pod cca 0,7 V je impedance velmi velká, nad uvedené napětí je naopak impedance velmi malá, zhruba na úrovni 0,030 Ohm.
Dioda připadající v úvahu pro trvalý proud 10 A snese krátkodobě až 200 A.

Stanislav Látal

Quote from: Jiří Schwarz on 14.07.2011, 14:03
Ono to použití diody je trochu problém,     "něco" vloženého do L přívodu nezhorší vypnutí (odpojení jistícím prvkem v případě poruchy), ale podepsal bych se pod to s čistým svědomím?

Řešení s diodami taky nepovažuji za dobré ...
1. Při zapnutí má spirála nízkou teplotu (v bojleru je studená voda) a tím i nízký odpor. Diodou teče v té její půlperiodě několikanásobek jmenovitého proudu spirálou (než stoupne teplota spirály) - dioda musí být dimenzována na více než 10A !
2. Úbytek napětí na diodě při 10A bývá 1V a tudíž ztrátový výkon je asi 5W (1V x 10A a 1/2periody) a diody je potřeba řádně chladit. Musí se vyřešit i mechanické umístění (vrabčí hnízdo ne) a do plastového rozvaděče bych to nedával (2diody dají asi 10W tepla). I když to bude fungovat denně jen pár hodin, občas přijede návštěva a spotřeba vody stoupne ...
3. v případě zkratu spirály jistič nemusí ihned vybavit (16A s charakteristikou B) a co zbude z diody?

Jozef BABJAK

Quote from: Stanislav Látal on 16.07.2011, 09:03

3. v případě zkratu spirály jistič nemusí ihned vybavit (16A s charakteristikou B) a co zbude z diody?



"Vybaví" dióda?  ::)

Václav 3

Použití diod v obvodech, kde jsou klasické bimetalové nebo kapilární termostaty je nevhodné, protože hrozí poškození popř. svaření kontaktů těchto prvků (a to i v případě jednocestného usměrnění jako v tomto případě), takže diody rozhodně ne.
Nezbyde než klasické přednostní relé zmiňované zde již několika kolegy nebo navýšení příkonu tak, aby mohlo vše pracovat současně.

Milan Hudec

Řešení s diodou se mě velice líbí, pokud budou obě např. z lokomotivy, tj na 6kA kvůli zkratu.
Jinak bych doporučil se jednoho zásobníku zbavit a rozbočit vývod vody z toho druhého.
A co tak ty spirály zapojit do serie? - ušetřím diody :)

Zdenek Hejčl

17.07.2011, 14:46 #14 Last Edit: 17.07.2011, 14:57 by Zdenek Hejčl
A co tak ty spirály zapojit do serie? - ušetřím diody
Ano ušetřím diody, ale jak vypne jeden termostat, tak ani druhý studenější nebude ohřívat...  ;)
Dá se laborovat, menší nastavit na nižší teplotu tak, aby ohřály vodu téměř stejně. Stejně to asi nic moc komfort nebude.  :-[
Domnívám se, že nejlepší řešení je asi od Radka průtokový ohřívač, nebo jeden velký ohřívač.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Quote from: Zdenek Hejčl on 17.07.2011, 14:46
A co tak ty spirály zapojit do serie? - ušetřím diody
Ano ušetřím diody, ale jak vypne jeden termostat, tak ani druhý studenější nebude ohřívat...  ;)

Vycházím z toho, že větší ohřívač je pro koupelnu, kde nepotřebuji ke sprchování tak horkou vodu jako na to mastný nádobí s ohřívačem menším.
Což je tak zapojit do serie na 400V? :)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec. on 17.07.2011, 14:51

Což je tak zapojit do serie na 400V? :)

Pokud budou mít srovnatelný odpor, budou hřát podobně. Pokud ale budou mít větší ve výkonu, bude proud dán součtem odporů obou a ten, který bude mít větší odpor, bude mít i větší "úbytek napětí" a tím i větší "část výkonu".

Ale kdyby si s tím chtěl "pohrát" nějaký programátor, umím si představit, že by se do jednočipu přivedly informace o teplotě, program by zohlednil dobu, kdy se předpokládá odběr teplé vody z jednoho nebo druhého, podle toho by mohl zapínat jeden nebo druhý na plný výkon nebo jejich zapínání střídavě přepínat v nějakém poměru, případně je zapnout oba do série,...
Samozřejmě kvůli velkému počtu sepnutí předpokládám bezkontaktní spínání.
Tak co, "konstruktéři", kdo s tím vyhraje kostrukční soutěž v Á-rádiu - Praktické elektronice?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Stanislav Látal

Quote from: Jiří Schwarz on 17.07.2011, 19:33
Ale kdyby si s tím chtěl "pohrát" nějaký programátor, umím si představit, že by se do jednočipu přivedly informace o teplotě, program by zohlednil dobu, kdy se předpokládá odběr teplé vody z jednoho nebo druhého, podle toho by mohl zapínat jeden nebo druhý na plný výkon nebo jejich zapínání střídavě přepínat v nějakém poměru, případně je zapnout oba do série,...


Je to jako jít na vrabce s kulometem ...
Řešení je to logické, ale rozhodně ne levné (minimálně 2 teplotní čidla + kabely + krabička s logikou a SW).  ;)
Pokud přibyla myčka nádobí, tak bych zrušil ten menší bojler a místo něj přivedl trubku s teplou vodou z toho druhého bojleru (na umytí pár kusů nádobí, co nezvládne myčka) ...