Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?

Started by Šnajdr Josef, 24.07.2011, 06:16

previous topic - next topic

Šnajdr Josef

Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?

Miroš Jan

Quote from: Šnajdr Josef on 24.07.2011, 06:16
Lze připojit do pojistk. skříně kabel CYKY 5x6mm2, protože jsem to viděl na stavbě a mám za to, že je min. CYKY 4x10mm2, jestli se nepletu?
Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?

Kabel připojit můžete, ale jinak všechno špatně  (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

ja bych to tak nehrotil.  Pri zachovani nejakych podminek by to bylo stravitelny.  Jako treba uzemeni bodu rozdeleni to klidne muze byt ok. Aby jsme to mohli jednoznacne rict mame malo informaci.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.

Daniel Hudzík

Riesenie to nie je zle len je treba doplnit par veci
- impedanciu v mieste napojenia a hodnotu predradeneho istenia (kvoli dlzke a prierezu kablu)
- prizemnenie PEN-u v mieste rozdelenia
a samotny sposob rozdelenia- jeho remeselne spracovanie

potom je to ok
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Štefan Beláň

Quote from: Šnajdr Josef on 24.07.2011, 06:16
...Lze připojit do pojistk. skříně soustavu TN-S?


TO: Šnajdr

I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).
Chránič chrání - jistič jistí.

Vít Rotrekl

Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
TO: Šnajdr

I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).


Proto jsem říkal že máme málo informací. Může to být klidně nějaký staveništní rozvod, kde je nějaké hlavní vedení od elektroměru a na něj jsou "pověšeny" odbočky ke staveništním rozvaděčům...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Daniel Hudzík

Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
TO: Šnajdr

I když nechápu proč, tak nelze. Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR. Proto je také v ČSN výjimka pro vodič PEN v neměřených částech u malých odběrů (chaty, garáže a pod..), kdy může být vodič PEN pouze Cu 6 mm2 (ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA19.2).

Reagoval som len na to, ci je take zapojenie mozne.. Napriklad SSE na Slovensku s tym problem nema
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Lukáš Malík

Není to možné. Už jsem se s tím jednou setkal s takovýmto řešením a prý to neprošlo. Region ČEZu.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Fuk Tomáš

Quote from: Štefan Beláň on 24.07.2011, 16:02
...Neznám žádného distributora, který by povolil rozdělení vodiče PEN na PE a N v neměřené části. Tuto podmínku mají všichni distributoři v ČR....

Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec. on 24.07.2011, 12:59
Pouze bych namítl, že soustava TN-S prakticky neexistuje, je to pouze část soustavy TN-C-S.


Našla by se vyjímka.
Rozvodná síť ČEZu ne, ale existují "satelitní sítě", kde je spojení N a PE pouze v jednom bodu u zdroje a PEN vodič není ani v části sítě použitý.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Štefan Beláň

Quote from: Fuk Tomáš on 24.07.2011, 23:10
Lze. Viz bod 6. a obr. 9. aktuálních připojovacích podmínek ČEZu.

TO: Fuk
Ať koukám jak koukám, rozdělení vodiče PEN je až za měřením na vývodu, nikoliv na přívodu před měřením (na přívodu do RE - viz otázka tazatele).  ::)
Přívod je v síti TN-C.

Ocituji čl. 6:
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C, případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).
Chránič chrání - jistič jistí.

Fuk Tomáš

Pravda, to před elměrem jsem v dotazu přehlédl  :'( (doh)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav 3

Pokud vím, tak kompletní síť TN-S mají na několika místech ve Švýcarsku a dále ji nerozšiřují. Po celé trase od trafostanice až ke spotřebiči vedený samostatný a nepřizemněný vodič N není pro stabilitu a souměrnost sítě příliš vhodný.