Ižák Ctibor

Na vn pracujem od r. 1966. Na všetkých školeniach (preškoleniach) a skúškach sa zdôrazňovalo,že pracovisko na vn  zariadení musí byť zaistené (na základe príkazu  "B") namontovaním skratovacích súprav a to tak, aby skratovacie súpravy boli  z miesta práce na zariadení viditeľné. Uzemňovače, čiže zemné nože sa za dostatočné zaistenie nepovažovali. Teraz nám však namontovali nové skrine ABB, kde sa tieto skratovačky montujú  obtiažne .Preto ích montovať odmietajú. Prosím, ak niekto túto problematiku pozná, napíšte ako to riešite. Nám totiž teraz tvrdia ,že  ako skratovanie stačí, keď mi zapne zemné nože, ktoré ja osobne v kobke vidím, len keď si do nej ležiačky vlezem.
Môžete ma prípadne odkázať na  nejakú konkrétnu normu?
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Předpisy na vn jsou dnes často se skončenou dobou platnosti...nové normy jsou jen v energetice (PN)...
Taky máme ABB rozvaděče...při manipulaci se zkratují, spec. zámkem se uzamknou,klíč má jen obsluha...
MPBP se napíše jak se to provede při práci na vn a postup při manipulaci.....samozdřejmě odzkoušet !!
V žádné normě jsem toto neviděl....
/vn mám jen okrajově-nejsem odborník na vn!/ (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...