Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?

Started by Daniel Hudzík, 29.07.2011, 18:33

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

29.07.2011, 18:33 Last Edit: 31.03.2013, 18:36 by Miroslav Minařík
Je mozne paralelne prevadzkovanie viacerych HIS na jednej IT sieti bez toho, aby sa tieto nejako vzajomne ovplyvnovali? Potrebujeme z viacerych miest sledovat pomerne rozsiahlu siet. Mate nejake skusenosti?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

HIS vám v podstatě "shodí izolační stav" na nějakou hodnotu, která je vyšší než povolené minimum.
Pokud byste k jedné síti připojil více HISů, obávám se, že podle konstrukce buď by tam "tlačili" měřicí napětí paralelně přes více odporů, takže by se naopak mohl izolační stav snížit pod povolenou mez a pak podle konstrukce HISu pokud nebudou stejné, některý z nich by mohl falešně hlásit závadu (falešně asi ne, ona by tam ta "závada" byla měřitelná)

HIS se pro jednu síť používá jeden, pokud je důvodem použití IT sítě aby při první závadě nedošlo k odpojení zařízení nebo rozvodu od zdroje (je preferován bezvýpadkový provoz), je třeba signalizaci vyvést tam, kde je trvalý dozor (obsluha).

Jestli máte možnost, zkuste ve svém okolí najít někoho, kdo se stará na železnici o zabezpečovací zařízení. Tam je typické použití několika sítí IT, podle velikosti "nádraží" někdy dost rozsáhlých, hlídaných HISy,... Lepší je vidět to, popovídat si s tím, kdo se o to stará, než to složitě popisovat v diskusi.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Momentalne je v stadiu projektu rekonstrukcia tejto siete a nakolko bola poziadavka na monitorovanie z viacerych obsluznych miest, pan "projektant" namaloval HIS vsade, kde mu to investor nakazal. A to sa mi nejak nezdalo.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

Nevím k čemu síť potřebujete.....
Ale je hodně věcí kterými lze HIS rozšiřovat a monitorovat z různých míst...../já jen poznatek ze zdravotnictví.../
Jdou s tím dělat parádní soustavy řízené PC..!Až třeba po signalizaci stavů na mobilní telefon....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Hudzík

Jedna sa od DC IT siet o napati 120V
mate aj nejake konkretne typy dohladov pripojitelnych k HIS?
Z vasho prispevku mi vychadza 1 HIS + niekolko monitorov.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Michal Dekýš

Tak takýto problém som riešil nie tak dávno. Používame 220VDC IT v rozvodniach. Dnešné merače izolačného stavu fakt fungujú metódou jedna sieť - jeden HIS.
Ale skúste mrknúť firmu Ghvtrading. Ich drahšie merače podporujú priamo spojenie niekoľkých meračov pomocou komunikačnej linky a potom ich môže byť v sieti aj viac. V okamihu keď jeden meria sú ostatné v stanby režime a takto to putuje dookola.

František Šohajda

30.07.2011, 14:39 #6 Last Edit: 30.07.2011, 14:45 by František Šohajda
TO:Daniel Hudzík
Ano jak píšete....Podle normy jedna IT síť =jeden HIS...
Ve zdravotnictví to řešíme takto....pokud jich potřebuji více ,dám více traf IT...běžně na op. sále 2X  i víckrát vše....(min. 2x na jednom oper sále)....
Hodně věcí které potřebujete dělá firma BENDER.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Daniel Hudzík

Quote from: František Šohajda on 30.07.2011, 14:39
TO:Daniel Hudzík
Ano jak píšete....Podle normy jedna IT síť =jeden HIS...
Ve zdravotnictví to řešíme takto....pokud jich potřebuji více ,dám více traf IT...běžně na op. sále 2X  i víckrát vše....(min. 2x na jednom oper sále)....
Hodně věcí které potřebujete dělá firma BENDER.

V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

František Šohajda

Quote from: Daniel Hudzík on 30.07.2011, 15:56
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.


To se poraďte se specialisty od výrobce...jsou fundovaní a pozadí !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Dekýš

Quote from: Daniel Hudzík on 30.07.2011, 15:56
V mojom pripade moze byt trafo len jedno, nakolko sa po sieti prenasaju aj dohladove data. Pripadne dalsie trafa by tomu mohli robit problem.


Fakt bude nalepšie obrátit sa GHVtrading (distribútor značky Bender). Tie merače sú stavané na podobne zložité podmienky. Ono to funguje na princípe injektáže meracieho impulzu do vodiča danej sústavy a následnom očakávaní jeho príchodu cez vodič PE v mieste inštalácie. A ako som písal, ich komunikačná sieť zaručuje, že v jednom okamihu je k sústave pripojený len jeden merač - ostatné sú v režime standby a nijak nepôsobia na danú sústavu. Samozrejme, tým pádom sa nejedná o meranie úplne v reálnom čase, ale myslím že to chvíľkové oneskorenie sa dá prežiť. (v prípade poruchy ju neukážu všetky merače v sieti v rovnakom okamihu, ale podľa poradia ich meraní)

Daniel Hudzík

31.07.2011, 22:21 #10 Last Edit: 31.03.2013, 18:33 by Miroslav Minařík
Este jedna podotazka. Ked mam na IT sieti pripojene zariadenia, z ktorych niektore maju PE svorku a ine su sice bez PE ale maju TE(bezsumovu zem)
Je lepsie viest samostatny vodic pre TE a spojit ich v jednom bode? alebo pripojit vsetko na spolocnu PE pripojnicu