30.07.2011, 19:10 Last Edit: 30.07.2011, 19:32 by Miroslav Minařík
Potrebujem pripojiť lustrové svietidlo, ktoré ma 2 skupiny žiaroviek (2 a 3 žiarovky). A teda sú 2 možnosti:
1. Použiť CYKY-J 4x1.5 a jednu fázu preznačiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku).
2. Použiť CYKY-J 5x1.5 a jednu fázu nezapojiť (za predpokladu, že luster ma PE svorku)?
3. Použiť CYKY-O 4x1.5 (niekdajší 4B) a zohnať luster bez PE svorky - alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Radek Červený

Varianta 3 je nekompromisně vyloučená.
U varianty 1 by mohla být diskuze, když přeznačím modrou smršťovačkou např. šedou žílu, tak co bude špatně. Přeznačovat se nesmí zelenožlutý.

Ale ještě oslovte dodavatele. Někteří mají dále v nabídce i CYKY C4x1,5. Pravda, je to spíš snaha obchodníka tento dnes atypický kabel sehnat. Ale kablovka ho ráda v minimálním množství 10 km vyrobí. Pokud narazíte na obchodníka, který ho má, máte hned jistotu, že mu na zákazníkovi záleží.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Štefan Beláň

Quote from: join2free on 30.07.2011, 19:10
...alebo táto možnosť je úplne zlá, a PE vodič sa vyžaduje stále?


TO: join2free

Ano, PE vodič se vyžaduje stále. Každý obvod musí mít všechny vodiče L-PE-N - viz příloha.  (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Zásadně se tahají všechny vodiče, nikdy nemůžete vyloučit, že je nebudete potřebovat. Takže potřebujete dotáhnout dvě fáze, N a PE. CYKY-J 5x1,5 je dobrá volba. Nebo ještě rafinovanější je 3x + 2x a táhnul bych to plochým CYKYLo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

join2free

Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...

Jiří Schwarz

Quote from: join2free on 30.07.2011, 21:45
Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...

Přestávají se vyrábět především kabely, které je problém použít.
Byly doby, kdy se vše tahalo v síti TN-C. Kabel obsahoval vodič PEN.

Od jisté doby se vše tahá jako TN-S. V kabelu je vodič PE (zelenožlutá) a N (modrá).
Pokud bychom chtěli použít vodič PEN u nové instalace musel by mít průřež minimálně 10mm2.
Takže kabely bez vodiče N je dnes problém použít, maximálně na nějakou opravu.
Začnou se méně prodávat, prodejci je přestanou objednávat, výrobci je přestanou vyrábět,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: join2free on 30.07.2011, 21:45
Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...

A co tak použít 5x1,5 s rozdělením svítidla na tři skupiny?, šikovný elektrikář by s tím nemusel mít problém.

Daniel Hudzík

Quote from: join2free on 30.07.2011, 21:45
Ďakujem všetkým.

Čiže predpokladám, že aj pri obyčajnom vypínači (radenie 1) je potrebné použiť CYKY-O 3x1.5 a jednu fázu nezapájať (teda ak vylúčime možnosť preznačovať modrú pri CYKY-O 2x1.5).
A teda čo s voľnými nezapojenými koncami? Ucvaknúť pri plášti kábla, alebo ponechať a zaizolovať?

Len nerozumiem, prečo sa káble, ktoré sú vyžadované, prestanú vyrábať. A namiesto toho sa musí 1 žila obetovať. Hm...

Zila sa neobetuje, skor pripravi do buducna(ak ju neodstrihnete). Nikdy neviete, ci nebudete casom chciet rozdelit svetlo do 3 skupin, pripadne nejake dalsie pripojit a budete velmi rad ze mate jednu volnu zilu.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Václav 3

Použijte 5x1,5 a nechte poslední vodič jako rezervu, časem se může hodit např. na svítidlo s ventilátorem

Jaroslav Hasala

BTW, kabel CYKY O - 4x 1,5 neodpovídá kabelu CYKY 4Bx 1,5

Dřívější značení písmeny A - D :

A - obsahuje pouze fázové vodiče (hnědá, černá, šedá)
B - obsahuje fázové vodiče a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + zelenožlutá)
C - obsahuje fázové vodiče, nulový vodič a ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá + zelenožlutá)
D - obsahuje fázové vodiče a nulový vodič, neobsahuje ochranný vodič (hnědá, černá, šedá + modrá)

Nové značení :

J - kabel obsahuje ochranný vodič (zelenožlutý)
O - kabel neobsahuje ochranný vodič

V dané situaci se jako nejjednodušší, nejsprávnější a nejdostupnější řešení skutečně jeví použití kabelu CYKY J (C) 5x 1,5.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Marian Hanzalík

Quote from: Václav 3 on 01.08.2011, 09:06
Použijte 5x1,5 a nechte poslední vodič jako rezervu, časem se může hodit např. na svítidlo s ventilátorem

CYKY 5x1.5 može byt problém schovať do omietky, zaleží od hrúbky. Do stropu ťažko robiť drazku, ani statik by nebol nadšený. Lepšia sa mi zdá varianta p.Svejkovského ťahať 2 kable CYKYLo. 

-George

Pokud by šlo o minimalizaci rozměru drážky, pak snad raděj místo dvou CYKYLo jen jeden CYKYL 5x1.5.

Marian Hanzalík

Quote from: -George on 01.08.2011, 17:48
Pokud by šlo o minimalizaci rozměru drážky, pak snad raděj místo dvou CYKYLo jen jeden CYKYL 5x1.5.

2 kable vedla seba nie su problem - ide o hlbku drazky, nie sirku - ale 1 kabel je urcite cistejsie riesenie, takze mate pravdu

Štefan Beláň

Quote from: Marian Hanzalík on 01.08.2011, 18:03
2 kable vedla seba nie su problem ...


TO: Hanzalík

Problém byt to nebyl, kdyby se jednalo o dva obvody, pokud se jedná o jeden obvod, musí být všechny vodiče pod společným obložením.
Je určitá výjimka v případech, kdy se používá jeden společný ochranný vodič PE pro více obvodů. Pro tento konkretní případ však v ČSN žádná výjimka není.  (no)

Jediné řešení v souladu s ČSN, zde již několikráte uvedené, je jeden kabel CYKY 5x1,5  nebo 4-5 vodičů CY-1,5 v jedné trubce. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Jeden obvod mohu táhnout 2 kabely CYKYLo-J 3x1,5mm. Zelenožluté a modré zapojím paralelně, samozřejmě každý ve stejné barvě a zůstanou mi dva hnědé na 2 žárovky zvlášť.
Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Štefan Beláň

Quote from: Zdenek Hejčl on 01.08.2011, 20:11---
...Je v tom nějaký velký problém, pane kolego?  ;)


Pane kolego, myslím si, že jsem to napsal celkem srozumitelně, a pokud jste OSVČ elektromotér a nejste "bastlíř", tak byste měl dodržovat předpisy ČSN. ::)

PS: To co popisujete bych čekal od nějakého amatéra (laika), ale nikdy ne od OSVČ. >:(
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Tak vážně, v panelácích jsou ve stropě průchozí dutiny a nevidím problém si otevřít dutinu u stěny a v místě budoucího umístění lustru a protáhnout kabel CYKY 5x1,5mm.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU