Jirka Š. Svejkovský

Ne vždycky lze použít dutinu v panelu a CYKYLo 5x bych koupil, nabídněte cenu. Natáhnout to dvěma kabelama je normální. Tady vidím normu jako doporučení, které je trošku mimo realitu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Marian Hanzalík

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.08.2011, 20:47
Ne vždycky lze použít dutinu v panelu a CYKYLo 5x bych koupil, nabídněte cenu. Natáhnout to dvěma kabelama je normální. Tady vidím normu jako doporučení, které je trošku mimo realitu.

Z hľadiska zdravého rozumu považujem za nezmysel, ak norma nepovoľuje pouzit 2 kable na 1 obvod. Logiku ma zakaz opacneho pripadu - ak by 2 obvody boli v 1 kabli, alebo 2 obvody prerusene v 1 rozvodnej krabici. Tu si viem predstavit nebezpecny stav, pokial elektrikar vypne obvod na ktorom chce pracovat, otvori krabicu a netusi ze v nej je este obvod pod napatim.(pripadne niekto zacne napr. sekat kabel, ktory ma zilu aj z ineho obvodu.) Pri napajani viacerych kablov z 1 istica toto nemoze nastat.
Ak je zasuvkovy obvod nasluckovany tak, ze od poslednej zasuvky ide kabel spat do rozvodnice a slucka je uzavreta, tiez je 1 obvod napajany 2 kablami.
Ina vec je splnit literu normy, domnievam sa ale, ze je to aj vec interpretacie.

Jozef BABJAK

Čo je zlé na riešení s CYKY-J 4x1,5 bez modrého vodiča? Zž - PE, čierna, hnedá - spínaná fáza, šedá - N. Ak som charakter, šedý na konci preznačím modrou. Rovnakým káblom ťahám aj WC ventilátory s dojazdom: čierna - stály prúd, hnedá spínaná fáza, šedá N, zž PE, nepripojený, jedná sa zvyčajne o tr. ochrany II.

Mimochodom, používate na pripájanie lustrov systémy ako Linect(R) alebo niečo podobné? Lustrové WAGO svorky sú síce oveľa lepšie ako čokoládky, ale keď človek musí zvládnuť pripojenie jednou rukou, lebo v druhej drží ten luster, že áno, tak by privítal niečo viac user-friendly.


Milan Hudec

Pánové, u posledních příspěvků mě budto klame zrak, či jste pozapoměli za rady dát chechtajícího smajlíka.
CYKYLo 5xXX - nevím, zda se vůbec vyrábí?
protahovat CYKYLo dutinami v panelech? - zkoušel to někdo? - jde to blbě (dře se izolace), jednoznačně doporučuji kulatý kabel
dva kabely na takovou prkotinu? - to bych nevymyslel ani já (dance)

Pro původního tazatele: proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.

Marian Hanzalík

Quote from: Milan Hudec. on 02.08.2011, 09:39
proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.

Ak sa CYKY 5x1,5 zmesti do drazky, mate naprostu pravdu. Ale co ak je betonovy strop (tehlova stavba), v omietke vznikne drazka po vysekanom povodnom plochom Al kabli 3x2.5 a CYKY 5x1,5 sa do hrubky omietky nevojde?

Milan Hudec

Quote from: Marian Hanzalík on 02.08.2011, 09:48
Ak sa CYKY 5x1,5 zmesti do drazky, mate naprostu pravdu. Ale co ak je betonovy strop (tehlova stavba), v omietke vznikne drazka po vysekanom povodnom plochom Al kabli 3x2.5 a CYKY 5x1,5 sa do hrubky omietky nevojde?

Sázím koš hřibů, že novodobý (tenký) CYKY 5x1,5 lze při dobré vůli do drážky po komunistickém 3x2,5 nacpat, i v případě plochého původního kabelu (max. s odškrábnutím mm "podloží").

Zdenek Hejčl

Jen malinký problémek, lustry se dříve tahali vrchním patrem v podlaze, nebo právě dutinou v panelu při usazování panelů. A nikdo nevíme jaká byla použitá varianta.  o:-)
Howgh.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

join2free

Quote from: Milan Hudec. on 02.08.2011, 09:39
Pro původního tazatele: proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.

Nešpekulujem.  :) Po prečítaní príspevkov, mi to skutočne príde ako najčistejšie riešenie. Vďaka všetkým.

join2free

Quote from: Štefan Beláň on 01.08.2011, 19:38
TO: Hanzalík

Problém byt to nebyl, kdyby se jednalo o dva obvody, pokud se jedná o jeden obvod, musí být všechny vodiče pod společným obložením.
Je určitá výjimka v případech, kdy se používá jeden společný ochranný vodič PE pro více obvodů. Pro tento konkretní případ však v ČSN žádná výjimka není.  (no)

Jediné řešení v souladu s ČSN, zde již několikráte uvedené, je jeden kabel CYKY 5x1,5  nebo 4-5 vodičů CY-1,5 v jedné trubce. :)

A ako potom riesit situaciu, ak ide o vypinac radenia 6+6? Mal som zato, ze 2-krat kabel CYKY-3A x 1,5 je OK riesenie.

Petr M

2x CYKY k spínačům 5B je OK, ale ke spotřebičům bych to nedával.

Varianta 1: 2x 2x1,5. Jeden L1 + N, druhý L2 + PE. Pan domácí se rozhodne vyhodit lustr a udělat podhledy, do nich bodovky. První kabel pro jednu sadu, druhý pro druhou a místo PE se ke druhé povede N. Funguje to, ale PE nikde  (zle)

Varianta 2: Stejná situace, první kabel 3x1,5 s L1 + PE + N, druhý 2x1,5 s L2 a rezervou. Ke druhýmu světlu po rekonstrukci nejde PE  (zle)

Varianta 3: 2x 3x1,5, L1 + N + PE, L2 + N + PE. Po rekonstrukci OK, ale spotřeba mědi o 50% vyšší a může být problém u kulatých kabelů s uložením. 2x CYKYLo na sobě by snad šlo  :-\

Varianta 4: CYKY 5x1,5. 1 žíla rezerva do budoucna, včechny vodiče pohromadě. Při rekonstrukci krabice, v ní rozdělení na 3x1,5ky - tlačí sádrokartonáře aspoň trochu k tomu, aby to zapojili líp, než u varianty 1 nebo 2.


Pro varianty 1 s 2 by se rozhodl asi jenom šílenec.


Milan Hudec

Pouze bych podotkl, že 2ks CYKYLo na sobě- viz předpředchozí příspěvek, s tím, že potřebuji uspořit každý mm drážky prostě prakticky nejde zasádrovat a zapravit.

Jan Franěk

Upřímě, nechápu neustálé spekulace, jak to nejlépe vše obejít. a konci není nic ušetřeno, naopak práce navíc, nebo proveden bastl. Řešní podle norem bývají zpravidla to nejlepší a nejjednodužší, když pominu to bastlení. Jasná volba pro Kabel 5Cx1,5 CYKY. Nelepší je, že správná odpověď bývá již zcela na začátku, ale pak se dotazama typu, jak něco ochcat, dostane diskuse úplně jinam.

Dále si nejsem jist značením kabelů. Neustále se zde píše o "starém" a novém značení. Podle mne známe pouze jedno značení, které odpovídá normě. To "nové", jak se o něm zde často píše, je pouze lobi výrobců, kdy se jim nechce zvlášť značit obaly pro ČR a tak používají, tuším německou verzi. Správně tedy kabely značné A,B,C a D
dle norem a podle výrobců O a J. Podle našich norem je to podle mne srozumitelnější a lépe odpovídající našim potřebám.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Třicet odpovědí na toto téma?  :o

Jirka Š. Svejkovský

Taky nechápu, co se tady řeší. Mám kabel, natáhnu. Nemám, natáhnu dva. Je to rychlejší i levnější, než jet do velkoobchodu pro 5m kabelu. Jo, kdyby byl projekt, tak to tu řešit nemusíme.

PS: Já ten kabel mám, protože ho občas potřebuju nejenom na lustr, ale třeba na šestkový vypínač.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.08.2011, 18:38
Taky nechápu, co se tady řeší. Mám kabel, natáhnu. Nemám, natáhnu dva. Je to rychlejší i levnější, než jet do velkoobchodu pro 5m kabelu. Jo, kdyby byl projekt, tak to tu řešit nemusíme.

PS: Já ten kabel mám, protože ho občas potřebuju nejenom na lustr, ale třeba na šestkový vypínač.

Já zase, když dělám česnečku, tak s česnekem a ne s cibulí.
K jednomu lustru patří jeden kabel, a ne to nějak patlat.

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec. on 03.08.2011, 18:54
Já zase, když dělám česnečku, tak s česnekem a ne s cibulí.


To je přesné  ;D.

Jirka Š. Svejkovský

Řešil jsem situaci, kdy jsem dal známému soupis materiálu. Kupoval to přes někoho, kdo má větší slevu než já (nemluvě o tom, že bych mu jí nedal, no jo, známý). Na kabel 5x mezi šestkama zapomněl. Měl jsem na výběr. Praštit s prací a někam pro něj jet nebo dotáhnout ještě jednu délku 3J. Co byste volil vy?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B