Aky kabel pouzit pre signal HDO?

Started by František Slivka, 03.08.2011, 20:33

previous topic - next topic

František Slivka

03.08.2011, 20:33 Last Edit: 03.08.2011, 21:11 by Pavel Horský
Idem kopat ryhu pre privod od elektromeroveho rozvadzaca. Sice to v blizkej sucasnosti neplanujem pouzivat, ale aky kabel pre HDO? Chcel by som ho polozit teraz, aby som ho v buducnosti nemusel tahat...
Dodavatel - Vychodoslovenska distribucna.


Daniel Hudzík

Vzhladok k cene a k moznosti buduceho rozsirenia..(TUV, priamovyhrev a pod) CYKY 5x1,5
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Radim Strycharski

Pro jedno blokování bych použil CYKY-O 2x1,5 (hnědá+modrá), pro dvě blokování dva tyto kabely. Měla by být použita vždy modrá žíla.

František Slivka

Quote from: Radim Strycharski on 03.08.2011, 21:48
Pro jedno blokování bych použil CYKY-O 2x1,5 (hnědá+modrá), pro dvě blokování dva tyto kabely. Měla by být použita vždy modrá žíla.

Mozu ist vsetky 3 kable (jeden 5x10 a 2x 2x1.5) v zemi (a nasledne aj po mure) vedla seba? Nie je potrebne nechat medzi nimi nejaku vzdialenost? Pripadne mozem ich strcit do jednej chranicky (len ten usek zo zeme (cca 1 m) k elektromerovemu rozvadzacu - nebudem davat chranicku na cely usek)?

Radim Strycharski

Ano, mohou být ve společné chráničce. Podmínkou je, že budou všechny vyvedeny do jednoho rozvaděče.