Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?

Started by Štrefák Alojz, 15.08.2011, 07:54

previous topic - next topic

Štrefák Alojz

Pod hlavným rozvádzačom je umiestnená EP a z nej idú 4 vodiče 16 mm2. Dva sa paralelne pripájajú na PE svorku v rozvádzači (dohromady teda 32 mm2) a dva vodiče HOP prechádzajú rozvádzačom (prízemie a poschodie). Je táto situácia OK?

Štefan Beláň

TO: Štrefák

Pokud je v rozváděči dostatek místa, vodiče nejsou přerušené, jsou izolované v celé délce a označené svojí příslušností, tak neznám žádný důvod ani platnými předpisy, který by toto řečení neumožňoval nebo dokonce zakazoval.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Standard a ideální stav. Vodiče HOP znamenají bezpečí. Pokud jsou správně provedeny, nevidím problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef BABJAK

Pán Beláň odpovedal dostatočne aj vyčerpávajúco. Ak máte stále pochybnosti o spôsobe prevedenia, pošlite foto.

Štrefák Alojz


Jiří Schwarz

Je tu jedna věc, která by v tomto případě mohla být špatně.
Pokud by v hlavním rozvaděči byly osazeny přepěťové ochrany třídy B (SPD 1), přepětí, které je svedeno do země při aktivaci přepěťové ochrany, vytvoří magnetické pole, které zase naindukuje špičku do rozvodu "za ochranami" (vývod pro podružný rozvaděč).
Ale to by bylo třeba znát podrobnosti, aby se toto dalo posoudit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Štrefák Alojz

Quote from: Jiří Schwarz on 15.08.2011, 22:21
Je tu jedna věc, která by v tomto případě mohla být špatně.
Pokud by v hlavním rozvaděči byly osazeny přepěťové ochrany třídy B (SPD 1), přepětí, které je svedeno do země při aktivaci přepěťové ochrany, vytvoří magnetické pole, které zase naindukuje špičku do rozvodu "za ochranami" (vývod pro podružný rozvaděč).
Ale to by bylo třeba znát podrobnosti, aby se toto dalo posoudit.

Podružný rozvádzač tam nie je. Ale je tam B+C prepäťovka. A ekvipotenciálna prípojnica je cca 75 cm pod rozvádzačom, čize priamy súbeh z/ž cca 65 cm.

František Šohajda

Katastrofa je, když někdo přes rozvaděč nn natáhne UTP( internet a pod..)...! (zle)

U této situace bych zvážil stav na místě....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...