• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může se poškodit bojler po nárazu?

Started by Karel Janáček, 15.08.2011, 20:55

previous topic - next topic

Karel Janáček

15.08.2011, 20:55 Last Edit: 15.08.2011, 22:17 by Miroslav Minařík
Přemisťovali jsme el. bojler a při tom nám upadl asi z 5cm na zem.
Byl už vybalený z polystyrénu.
Upadl na spodní hranu, ne celou ale z jedne strany.
Myslíte, že se mohl nějak poškodit, popř. jak moc by to byla velká škoda?
Máme špatné svědomí a než nám to zapojí elektrikář ať víme, na čem jsme.

Fuk Tomáš

Pokud je smaltovaný, může být prasklý smalt.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav 3

Pokud byl náraz do vnějšího krytu s tepelnou izolací, tak je velká pravděpodobnost, že se nic nestalo, protože izolační pěna utlumila ráz a k tlakové nádobě se nic nedostalo. Pokud došlo  k nárazu na připojovací potrubí, tak je zase naopak velká pravděpodobnost, že k poškození dojít mohlo.

Zdenek Hejčl

Otřesem mohla vypnout tepelná ochrana bojleru. Nic vážného.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Karel Janáček

Je to tento, forum asi smazalo odkaz - Dražice OKCE 250
ohrivace-vody.heureka.cz/drazice-okce-250/

Ano je to smalt.
Byl to naráz do vnějšího krytu, do potrubí ne, bylo na hranu. Při pokládání na zem to sklouzlo z ruky.
Díky moc, tak snad to bude v pořádku.

Sice to nesouvisí s elektrikou, ale s vodou, ale zeptám se. Neslyšeli jste někdy o vodoměru na TUV, který by spínal až od určité teploty? Kdysi mi to někdo říkal, ale nikde to nemůžu najít.

František Šohajda

Takový náraz by měl kryt vyplněný izolací (pěnou) vydržet!!
A elektriku si nechejte proměřit elektrikářem..... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Pešek

vydrží, mně se zřítil z vejšky, kde spodní hrana byla od podlahy metr, roury se zlámaly, dekl je jak pytlík od svačiny, nicméně i když se svezl po rourách a pak padl čelem na zem, další 3 roky jede bez problémů, utrpěl jen vzhledově, což ale vzhledem k jeho umístění nevadí...

náraz zatlumila izolace, odnesl to jen teploměr na čele, ten jsempak musel přilepit.
CNC mechanik - §6