Started by Matej Kivader, 27.08.2011, 12:50

previous topic - next topic

Matej Kivader

Mám Cyky 3x2,5 (istený 12A) vychádzajúci z lišty, ktorý potrebujem pripojiť k zásuvke. Horizontálna vzdialenosť medzi lištou a zásuvkou (doskou) je 50cm, zariadenie je stabilné (bez otrasov, pohybu). Zásuvka bude umiestnená na drevotrieskovej doske, od ktorej bude odizolovaná nehorľavou podložkou (obrázky nižšie).

Môžem viesť Cyky voľne vzduchom, ako ho jinak upevním na drevotrieskovú dosku?

(skrutkovacími príchytkami)?

Jiří Schwarz

Neznáme přesně prostředí (protokol o vlivech...), nevíme jaké zařízení to je, co se bude dít kolem, jaké je nebo není nebezpečí poškození kabelu,...

Osobně bych to přivedl "spodem" a dal to minimálně do plastové chráničky (husí krk) a alespoň v části připevnil.

Možná by to bylo i na ukončení v krabici ACIDUR na zdi pod lištou a připojení jako podajný přívod, tedy kabelem H05VV-F (CYSY)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Pešek

CNC mechanik - §6

Matej Kivader

Zariadenie je pevné, bez možnosti pohybu, bez vibrácií, rázov, prístup k tomu káblu je tou doskou do značnej miery obmedzený. Prístup ku krabici ACIDUR umiestnenej pod lištou by bol v prípade revízie takmer nemožný, takže zrejme bude rozumnejšie príchytkami pripevniť plastovú chráničku pod lištou, prevliecť ňou kábel, rovnako ju prichytiť pod zásuvkou (a možno aj zozadu dosky) a kábel pripojiť k zásuvke.

Výpis z protokolu (popis v () som pridal pre rýchlejšiu čitateľnosť ja, dúfam, že som sa nepomýlil)

(STN 33 2000-5-51)
A - Prostredie
   Teplota okolia -> [AA5] (+5°C +40°C)
   Teplota a vlhkosť -> [AB5] (+5°C + 40°C, 15-100% RH)
   Nadmorská výška -> [AC1] (do 2000mnm)
   Výskyt vody -> [AD1] (zanedbateľný výskyt vody)
   Voľné cudzie telesá    -> [AE4] (malá prašnosť)
   Korózia -> [AF1] (zanedbateľná korózia)
   Nárazy, otrasy -> [AG1] (slabé nárazy, otrasy)
   Vibrácie -> [AH1] (slabé vibrácie)
   Rastliny alebo plesne -> [AK1] (bez výskytov rastlín a plesní)
   Živočíchy -> [AL1] (bez výskytov živočíchov)
   Elstat, .Elmag.ion.z -> [AM1] (zanedbateľné elmag., elstat. a ion. z)
   Intenzita slneč. žiar. -> [AN1] (nízka slnečná intenzita)
   Seizmické účinky -> [AP1] (zanedbateľné seizmické účinky)
   Búrková činnosť -> [AQ1] (-)
   Pohyb vzduchu    -> [AR1] (pomalý pohyb vzduchu)
   Vietor -> [AS1] (-)

B - Využitie
   Schopnosť osôb -> [BA1] (laici) (PS: osoby nad 18r)
   Dotyk s potenciálom zeme -> [BC3] (častý kontakt s kovovými častami)
   Podmienky evakuácie -> [BD3] (výšková budova 6 posch)
   Skladované látky -> [BE2] (nebezpečie požiaru (dosky, hranoly))

C - Konštrukcia budov
   Stavebné materiály -> [CA1] (konštrukcia budovy nehorľavá)
   Konštrukcia budovy -> [CB2] (šírenie ohňa výškovou budovou)
   
____________________

Ďakujem za Vaše názory a pomoc.
   

Roman Šafránek

Vypadá to, že na tu desku povede kabelů poměrně dost (nebo k čemu tam jsou všechny ostatní?) a pokud to tam všechno bude jen tak viset, bude to vypadat blbě. Nebylo by vhodné mezi lištu a desku dát např. kus drátěného kabelového žlabu a do něj všechny kabely ?

Matej Kivader

Nad zlabom som uz rozmyslal, akurat ze potrebujem len 50cm. Skusim sa po niecom poohliadnut v "nasich" koncinach.