• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Zhotovil jsem černý odběr?

Started by Jan Kalous, 29.08.2011, 17:09

previous topic - next topic

Jan Kalous

29.08.2011, 17:09 Last Edit: 29.08.2011, 18:12 by Petr Doležal
Asi tak před 2,5 roky jsem dělal u jedné paní elektriku, u které dělal strýc rekonstrukci, tak jsem mu to udělal zadarmo. Byla to práce na jeden den. Jednalo se o natažení dvou místností světla + zásuvky, tak jsem si udělal z hlavního jističe na chodbě propoj do nového malého rozvaděče pro ony dvě místnosti, vše se propojilo, vše fungovalo ok, paní jsem chtěl nechat udělat revizi, ale nechtěla bohužel. Problém nastal asi před 3 měsíci, kdy jsem byl předvolán k policii ČR k podání vysvětlení ohledně černého odběru na onom bytě. Tvrdí mi, že hlavní bytový jistič na který jsem se připojil, je překlemovaný přes elektroměr a tvrdili že jsem to udělal já. Tak jsem jim podal vysvětlení, že to tak nebylo, oni to sepsali a poslali mě domů a dnes mi přišel dopis o přestupku na úseku energetiky, kde přesně píší: bez vědomí majitelky bytu odpojil elektroměr, kdy porušil plomby a způsobil tak majitelce škodu 87393 Kč . Mám jít na přestupkovou komisi 13.9.2011 a zajímalo by mě, co mám dělat, abych se obhájil, jelikož jsem na žádnou plombu ani nesáhl

Původní otázka: Pomůžete prosím ?

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Kalous on 29.08.2011, 17:09
...tak jsem si udělal z hlavního jističe na chodbě propoj do nového malého rozvaděče...


Pokud to správně chápu, tak na chodbě je elektroměrový rozvaděč a někde pod ním je hlavní jisitč? Pokud je to tak a vy jste se skutečně napojil z hlavního jisitče, tak jste doopravdy udělal černý odběr. A to jste opravdu nemusel ani jít pod plomby, jelikož jak je celkem běžné tak v panelácích jsou na rozvaděčích většinou všechny polmby utrhané od tahačů útépéček.

Abychom tady byli schopni vám sdělit jestli jste opravdu udělal "černý" odběr tak by jsme asi museli vidět místo nebo alespoň fotky toho rozvaděče a místa odkud jste se napojil.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Kalous

Napojil jsem se na jistič bytu který je ale až za elektroměrem

Fuk Tomáš

Ony jsou tam u elektroměru dva jističe - jeden před a druhý za elektroměrem?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vít Rotrekl

Jak píše p. Fuk. Nezdá se mě to že by tam byly dva jisitče pro jeden byt, ale netvrdím že to není pravda.
říkám pošlete foto...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Kalous

Foto bohužel nemám je to stará zástavba a jsou tam pojistky pak elektroměr pak jistič co jde do bytu.

Petr Doležal

Pokud to pořadí, které jste uvedl, je i galvanické, t.j. jistič je v měřené části, tak to bude zajímavé. Doufám, že nám pošlete zprávu, jak to dopadlo.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Kalous

Ano o to jde jistič už byl v měření části to jsem vysvětloval i policii ale oni ničemu nerozuměli ani nechápal rozdíl mezi pojistkou a jističem. Jsem z toho docela na nervy práce zadarmo a starosti až nad hlavu. Z fotek co mi ukazovali na policii byly na jistič přivedeny dva dráty tudíž jeden asi černý na odvodu jsou taky dva jeden původní do bytu a druhý ten co jsem přidal tak nevím co s tím bude dělat chtějí to hodit na mě ale nevím proč bych to dělal co bych z toho měl  :-\

Roman GAJDOS

Mňa by zaujímalo, ako došli k tej škode, ktorú ste spôsobili majiteľke.

Jan Kalous

To taky nevím jaká škoda mohla vzniknout jí  :-\ ale mě může vzniknout škoda 90000kč a nevím za co

Petr Doležal

To GAJDOS:
mrkněte se na údaje pro kontrolu (z hodnoty jističe, pojistky nebo dle kabelu)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Nějak se mi to nezdá. Dát na chodbu hlavní jistič před elektroměr a hlavní za elektroměr není obvyklé řešení. Zpravidla je na chodbě hlavní jistič před elektroměrem. Pokud jste se napojil za něj, tak to máte kuráž.
Pokud se jedná o hodně starou zástavbu, kde ještě byly na chodbě jeden či dva jističe pro jednotlivé obvody bytů, zapojené již za elektroměrem, zpravidla prostorově oddělené či v samostatné skříňce, pak to je OK. Ale to by zase distributorovi nevadilo.
Zřejmě jste nerozeznal hlavní jistič před elektroměrem od jističů podružných. Pokud tomu tak je, tak už raději elektriku pověste na hřebíček. S takovou byste se neuživil  ;)

Quote from: Roman GAJDOS on 29.08.2011, 19:20
Mňa by zaujímalo, ako došli k tej škode, ktorú ste spôsobili majiteľke.


Na to je nějaký vzorec, kde se zohledňuje například průřez vodiče, délka od posledního odečtu, atd. Za 80 tisíc to vyšlo ještě dobře  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

Á, Pedol byl rychlejší.....  (jednicka) (poklona)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Quote from: Jan Kalous on 29.08.2011, 19:09
Foto bohužel nemám je to stará zástavba a jsou tam pojistky pak elektroměr pak jistič co jde do bytu.


Podle mě jde evidentně o černý odběr a energetika je v právu.
Sled přístrojů je opravdu: pojistky.....jenže pak je hlavní jistič a pak teprve následuje elektroměr. Vy jste se z neznalosti 100% připojil na onen hlavní jistič a tím jste čerpal "načerno" el . energii.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Kalous

A z jakého důvodu jsou na jističi dva přívodní dráty ? Dle mého je ten druhý černý odběr.

Pavel Horský

Pane Kalous, nechte toho!
Jeden z oněch drátů může být buď: odbočka pro jistič k HDO, nebo "klema" na další hlavní jistič.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Kalous

Hdo tam není a vím, že jistič je v MĚŘITELNÉ části.

Radek Červený

Měřitelná část je každá část. Používejte terminologii měřená a neměřená část.
Vy se do toho zamotáváte sám, aniž chcete  ;D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz