Jaký jistič zakoupit do panelového bytu ?

Started by ROMAN.P, 25.09.2011, 13:32

previous topic - next topic

ROMAN.P

25.09.2011, 13:32 Last Edit: 25.09.2011, 14:56 by Miroslav Minařík
V elektrice samotné  se moc nevyznám , tak mne prosím omluvte pokud budu špatně formulovat .

Jde o to , že při spuštění více spotřebičů ( truba/sklokeramika/ + TV ) vyskočí jistič .
- Hlavní jistič 500v
- na chodbě v bytě je jistič na 24A

Je mi jasný , že je jistič přetíženej , ale nevím jestli jej vyměnit nebo jak zprovoznit aby nevyhazoval spotřebiče

Může mi prosím někdo napsat jaký jistič a koho kontaktovat?

Kamil Táborský

Nějak se v tom neorientuji. Jaký hlavní jistič máte před elektroměrem?

Jiří Buben

Na konkrétní radu jste zadal málo informací. Neznáme způsob uložení vedení, jeho průřez a spoustu dalších místních podmínek. Takže lze odpovědět i s ohledem na to že píšete že se v elektrice moc nevyznáte, pouze to aby jste si pozval zkušeného elektrikáře a ten vám po obhlídce provede patřičné úpravy. Pokud budete měnit jištění, měla by se provést revize po změně jištění.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Petr Doležal

25.09.2011, 17:38 #3 Last Edit: 25.09.2011, 18:00 by Petr Doležal
Domnívám se, že jde o 1f připojení bytu, které je na hraně. Pokud chcete mít komfort, chtělo by to 3f připojení 16A. Kontaktovat distributora, podat žádost, zjistit firmu oprávněnou k zásahu do neměřené části, vyměnit si bytovou rozvodnici, ev. když už bude 3f, tak v rámci možností rozfázovat stávající elektroinstalaci, atd.
Kolik má to vařící centrum kW? A má to extra přívod z rozvodnice, aby to šlo rozfázovat, jinými slovy není to centrum třeba napájeno z obvodu stávajících zásuvek?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Na takto položenou otázku je možné odpovědět mnoha způsoby a z "jistého úhlu pohledu" bude odpověď správná.
Jednou z možných odpovědí je "jistič se jmenovitou hodnotou podle nasmlouvaného tarifu, s barevnou páčkou, charakteristiky B, podle požadavku dodavatele energie..."

Ono by to chtělo vidět jak provedení rozvodů, tak používané spotřebiče a pak by se dalo navrhnout něco konkrétnějšího
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Jak psali kolegové předemnou. Bez obhlídky to nepůjde.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)