26.09.2011, 18:04 Last Edit: 26.09.2011, 18:10 by Miroslav Minařík

Novy kombi sporak Gorenje a samostatny okruh jisteny 16A jisticem avsak zahadne v kuchyni koncici takovym tim 3fazovym vypinacem s doutnavkou. POdival jsem se dovnitr a je tam priveena pouze faze a zem. Nikde nic jineho, krome 2zasuvky hned vedle a krabicky po leve strane ve ktere konci cosi :) na coz planuji napojit digestor.

Sporak ma jen klasickou vidlici do zasuvky.
Mohl bych ho pripojit primo na tu jednu fazi a zem v tom radoby 3fazovem vypinaci? (nevim jak ho nazvat.

Milan Hudec

Zavolejte si domů elektrikáře, situaci je třeba zkouknout na místě odborníkem.
Jakákoli jiná rada zavání průšvihem.
P.S. plyn si budete tahat sám, či se obrátíte na odborníka?

Oldrich Jezo

26.09.2011, 18:26 #2 Last Edit: 26.09.2011, 18:36 by Oldrich Jezo
PLynar tu dnes byl (1600,- za pripojeni plynu ke sporaku, mi malem slehlo!)
Ten rikal ze jako super ze to mam na samostatnym okruhu s jisticem a ze by to napojit slo, ale ze si neni jisty jak s tim nulakem (resp. bez nej.)

Vrazim sem foto.

Martin Šedivý


Jiří Schwarz

A plynaře jste si pozval rovnou, nebo jste nejprve zkoušel hledat nějaký web věnovaný rozvodům plynu?
Jestli máte přuiveden "jen fázi a nulák", jakým kabelem, jakými vodiči?
Pro nově zapojované rozvody je požadavek na PEN (to je správný název toho, čemu říkáte nulák) průřez 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al)
Nevěřím, že to tam bude!
Jistič 16A je schopen trvale napájet spotřebič do příkonu cca 3600W, vyčtete z návodu od výrobce příkon spotřebiče?
Co doporučuje výrobce jako napájecí okruh?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Khun Václav


Petr M

Quote from: Oldrich Jezo on 26.09.2011, 18:26
PLynar tu dnes byl (1600,- za pripojeni plynu ke sporaku, mi malem slehlo!)


Elektrikář vyjde taky tak nějak. Ale když to risknete svépomocí a vyhoříte, můžete si za tu částku na řemeslníky  připsat ještě tři nuly... To vás teprve šlehne, pokud vás ta elektrika do té doby nezabije rovnou.

Pavel Horský

Kombisporák Gorenje prostě nelze zapojit na to, co vám kouká z té "sporákovky". Je třeba si uvědomit, že vás čeká větší zásah do elektroinstalace. Základem všeho je mít třífázový přívod již do bytového rozvaděče. Tam odsud vás pak čeká instalace nového kabelu ke sporáku. Připravte si peněženku a hlavně si na to zavolejte zkušeného elektrikáře! To není práce pro laika.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

návštěvník2

Quote from: Pavel Horský on 27.09.2011, 07:21
Kombisporák Gorenje prostě nelze zapojit na to, co vám kouká z té "sporákovky". Základem všeho je mít třífázový přívod již do bytového rozvaděče.


třífázový přívod pro kombi sporák není třeba

Milan Hudec

Quote from: návštěvník2 on 27.09.2011, 16:00
třífázový přívod pro kombi sporák není třeba

To je pravda, leč při jednofázovém připojení bytové rozvodnice ztrácíte při pečení husy elektrokomfort.

Oliver Mička

Quote from: Milan Hudec. on 27.09.2011, 20:35
To je pravda, leč při jednofázovém připojení bytové rozvodnice ztrácíte při pečení husy elektrokomfort.

A prečo? Ved kombi šporák ma vrch plynový a trúbu ma elektrickú ktorá ak sa nemýlim berie cca 2000-2500W čo 16A istič hravo zvládne.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jiří Schwarz

Quote from: návštěvník2 on 27.09.2011, 16:00
třífázový přívod pro kombi sporák není třeba

Samozřejmě! Ale s takovou spoustou omezení, že bych do toho nešel!
při jednofázovém napájení přívod jištěný 16A je možné zatížit řádově 3600W, při jištění 20A kolem 4600W (to už není na běžnou zásuvku), při jištění 25A necelých 6000W (6kW).
Teď je třeba podívat se do "papírů" jaký odběr má jaká část sporáku, zamyslet se s jakou pravděpodobností bude v provozu více "částí",...
A pak je třeba podívat se na přípojku do bytu a počítat jak je to s ostatními odběry:
- vařič 600 - 1400W (2,5 - 6A)
- rychlovarná konvice běžně kolem 2000W (8-9A)
- bojler podle velikosti až 2000W (až 9A)
- mikrovlnka - př plném výkonu minimálně 5A, ale pozor na špičky!
atd...atd...
A asi by se vám nelíbilo, když budete připravovat večeři, někdo zapne telku a BÁC, tma v celém bytě!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: oliver on 27.09.2011, 21:22
A prečo? Ved kombi šporák ma vrch plynový a trúbu ma elektrickú ktorá ak sa nemýlim berie cca 2000-2500W čo 16A istič hravo zvládne.

Nevím jak vy, já když peču husu, tak zároveň peru, vysávám, umývám nádobí, žehlím a pod., s jednofází 25A je to veeeelmi na hraně, či trochu za ní.

Zdenek Rajmont

Quote...já když peču husu, tak zároveň peru, vysávám, umývám nádobí, žehlím ...

A co dělá manželka ?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Milan Hudec

Quote from: Zdenek Rajmont on 27.09.2011, 21:36
A co dělá manželka ?

Sestavuje rozvaděče (dance)

Ale vážně, já ty věci dělám rád, člověk si odpočine od piva a od elektriky.


Petr Doležal

Quote from: Milan Hudec. on 27.09.2011, 21:28
. . . umývám nádobí . . .

Ženáč takto nemluví, aby neztratil glanc, tak říká: Své volné chvíle trávím u vody
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Petr Doležal on 27.09.2011, 21:42
Ženáč takto nemluví, aby neztratil glanc, tak říká: Své volné chvíle trávím u vody

Velice si vás vážím jako odborníka elektro, nyní i vztahoodborníka, slibuji, že si vezmu ponaučení.

Petr M

Pánové, zpět k spotřebičům, ne?

Já jsem míval kombi sporák Mora. Provedení už z výroby 230V, příkon trouby do tuším 2,1kW. V pohodě to jelo na jednofázový jistič B10. A vaření na kombi sporáku je přece na plyn, takže jističe nezatíží :-)