Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?

Started by Zapletal, 03.10.2011, 11:06

previous topic - next topic

Vladimír Přibyl

Jak bylo řečeno uzemnění není nikdey dost a toje fakt. Držet se PD je určitě dobře pokud je, ale každý el. montér by měl být odborník  :) a nezapojovat něco jen proto že by to mělo byt pro to nebo proto," proto" proč to dělá by měl dobře znát důvod. Podívejme se jen do základů, zamysleme se a nemusime řešit takové věci a tisíc jim podobných  ;)

Miroslav Revús

Quoterozvaděče se mají taktéž uzemňovat, pokud jsou dále jak 100m od předchozího uzemnění


Nesmiete zabudnúť, že sa nemyslí 100m po ceste, ale po vodičoch od najbližšieho uzemnenia..

Miroš Jan

TO : Jan Vykoupil
2) Přepěťovky tu distributoři nikdy nechtějí vidět

Nemáte pravdu, ČEZ toto již povoluje. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Hasala

Podle mého soudu není přizemnění PEN nikdy na škodu.
Situaci, kdy by mohlo přizemnění PEN znamenat nějaké riziko si v praxi nedovedu představit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Stránský 111

Quote from: Jaroslav Hasala on 05.10.2011, 20:44
Podle mého soudu není přizemnění PEN nikdy na škodu.
Situaci, kdy by mohlo přizemnění PEN znamenat nějaké riziko si v praxi nedovedu představit.

Naprostý souhlas Pane Hasalo máte u mě opět plus!!! :D :D :D :D

Milan Hudec

Dle mého pozorování se s blízkostí přípojkových skříní snižuje počet krtinců, takže..........

Lukáš Malík

Quote from: Jan Vykoupil on 05.10.2011, 09:41
1) Distributoři tu většinou rozdělení TN-C-S nechtějí vidět
2) Přepěťovky tu distributoři nikdy nechtějí vidět


Nesouhlasím.  (no)
S 3 bodem by se taky dalo diskutovat.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Vykoupil

TO Malík a Miroš:
To je dobře, že se blýská na lepší časy a někdo to povoluje. Já se bohužel pohybuju v prostoru, který pokrývá EON a ten ani jedno ani druhé (ještě?) nepovoluje (připojovací podmínky z 4/2011). Každopádně je to velký pokrok, že ČEZ povoluje přepěťovky v ER. Dlouho jsem nic v prostoru ČEZ nedělal, tak se ke mně tahle novinka nedostala. Takže se omlouvám za mylnou informaci.  :-[

Radek Červený

Pokud potřebu objektivně zdůvodníte, lze přepěťovky po předchozím souhlasu distributora instalovat i do ER. Je to ale o jednání.

Jinak k bodu 3. I v pilíři ER lze pohodlně a kvalitně udělat přizemnění PEN. Samozřejmě, že smyčkovací skříň je konstrukčně lepší. o tom nemá smysl diskutovat.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Jaroslav Hasala on 05.10.2011, 20:44
Podle mého soudu není přizemnění PEN nikdy na škodu.
Situaci, kdy by mohlo přizemnění PEN znamenat nějaké riziko si v praxi nedovedu představit.


To jsou naprosto speciální případy např. v nějakém prostoru, kde je v zemi něco, co je spojeno s "jinou sítí", např. kde je elektrická trakce, tam je to často "boj" co spojit s čím a co ne.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav 3

Přizemnění ER se dělávalo v dobách, kdy přívody na dům bývaly holými vodiči AlFe na střešník nebo konzoli, do SIL-ky s pojistkami E27 se to dost dobře udělat nedalo. Dnes to přichází v úvahu pouze tehdy, je-li v ER provedeno rozdělení PEN na PE a N, což lze v regionu ČEZ bez problémů. U PRE lze rozdělit nejdříve až za elměrem na výstupních svorkách, pokud je ER má a tam se pak má i přizemnit, S EON nemám zkušenosti

Zapletal

Tak jsem sehnal odborné vyjádření od člověka z eonu, který má na starosti naši danou oblast a jednoznačně řekl "přizemnit". Prý v blízkosti nikde přizemnění není, vedení je připojeno na vzdušné dráty a HDS není přizemněna. Děkuji všem zúčastněným, zase vím o něco více...

Radek Červený

Quote from: Zapletal on 07.10.2011, 11:40
Prý v blízkosti nikde přizemnění není, vedení je připojeno na vzdušné dráty


Pokud distribuční vedení nesplňuje požadavky pro síť TN, pak se jedná o síť TT a tam NULOVAT NESMÍTE! Tam je nutno zhotovit zemnič a síť provést TT, tzn. pětižilově.

Ale typ distribuční sítě by měl být napsán ve vyjádření distributora  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz