Je v udávané ochranné úrovni SPD započítána i délka vodičů?

Started by Milan Hudec, 09.10.2011, 09:44

previous topic - next topic

Milan Hudec

Např.SPD 1+2, dle výrobce 2kV na výstupu - je v té hodnotě započítán i normou povolený metr připojovacího vedení, či je nutno uvažovat se zvýšením ochranné úrovně (v tomto příkladě bychom se dostali asi nad povolenou mez tj.2,5kV)?

Jan Hájek

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 09:44
Např.SPD 1+2, dle výrobce 2kV na výstupu - je v té hodnotě započítán i normou povolený metr připojovacího vedení, či je nutno uvažovat se zvýšením ochranné úrovně (v tomto příkladě bychom se dostali asi nad povolenou mez tj.2,5kV)?

Instalaci SPD upravuje ČSN 33 2000-5-534 a doporučená délka na připojení je do 0,5 m, pak lze zanedbat úbytek napětí na přívodních vodičích.
Zrovna toto téma mám ve své části přednášky pro IP ILPC 2012, které začíná 12.10-2011 v Českých Budějovicích, dalších 7 termínů do konce roku 2011 najdete zde: http://dehn.cz/cz/seminare/tema_terminy.shtml