Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?

Started by Jan Nivák, 09.10.2011, 14:13

previous topic - next topic

Jan Nivák

Jsem na oboru elektrikář 2. ročník.

Do garáže máme přiveden kabel CYKY 3x2.5.
Mohu na hnědý dát fázi z jističe 10A na světlo a na modrý fázi z 16A jističe na zásuvku a v budoucnu pro bazénovou filtraci a na zelenožlutý bych v rozvaděči připojil PEN a v garáži v krabici bych ho zase rozdělil wago svorkou na PE a N, do zásuvkového rozvaděče z kterýho vede ten kabel je přívod TNC a z něho se přeci může do TNS.

Milan Hudec

Vaše řešení není dle norem úplně košer, a rozhodně ho nerealizujte, doufám, že jste to ve škole ještě neprobírali, jinak by to bylo za pět.

Jan Nivák

jj diky říkal sem si že to je blbost ale už fakt nevim jak to udělat. Co z toho zásuvkovýho rozvaděče zapojit fázi na 3x2.5 z 25A jističe a do garáře dát ještě 1 rozvaděč a v něm zapojit 10A a 16A jistič? Dík za odpověd

Milan Hudec

Quote from: Jan Nivák on 09.10.2011, 14:37
jj diky říkal sem si že to je blbost ale už fakt nevim jak to udělat. Co z toho zásuvkovýho rozvaděče zapojit fázi na 3x2.5 z 25A jističe a do garáře dát ještě 1 rozvaděč a v něm zapojit 10A a 16A jistič? Dík za odpověd

Co v té garáži stváříte, že předpokládám 16A přívod nestačí?
Jinak v tom máte ještě trochu zmatek, co to tak probrat osobně s mistrem ve škole?

Jan Nivák

V garáži chci zapojit světlo, bude tam asi 1 zářivka a zásuvku 230v a v budoucnu bude vedle garáže bazén takže bych chtěl z garáže vést přívod pro filtraci na kterou bude potřeba asi 16A takže jedinej důvod proč tam potřebuju ještě 10A jistič je jen ta zářivka

Milan Hudec

Quote from: Jan Nivák on 09.10.2011, 14:52
V garáži chci zapojit světlo, bude tam asi 1 zářivka a zásuvku 230v a v budoucnu bude vedle garáže bazén takže bych chtěl z garáže vést přívod pro filtraci na kterou bude potřeba asi 16A takže jedinej důvod proč tam potřebuju ještě 10A jistič je jen ta zářivka

A kolik A myslíte, že vám ta zářivka odebírá?

Jan Nivák

To netušim ale předřadník je dělanej na 10A a světlo připojim z krabice kabelem cyky 3x1.5 a pokud vim tak podle nejnovějších vyhlášek musí bejt světelnej okruh zvlášt a bejt jištěnej 10A jističem nebo existujou i výjimky kdy mohu připojit zářivku na zásuvkovej okruh?

Jiří Schwarz

Připojení světla na zásuvkový okruh - všechny komponenty pevného rozvodu by měly být dimenzovány podle jištění, první problém je vypínač a 16A jištění (dělají se), pak je otázkou rozvod ve svítidle,...

K té původní myšlence L1 + L2 + PEN
U nově zřizovaných rozvodů bychom měli dělat podle aktuálně platných norem a dnes je požadován průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (16 mm2 Al).
Pokud jde o barvy, taky by to nebylo "čisté řešení", ČSN 33 2000-5-51, ed.3 sice připouští jistou možnost použít modrý vodič pro fázi, ale na konci v národním dodatku je uvedeno, že se toto nebude v ČR používat.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Nivák


Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 09.10.2011, 16:44
Připojení světla na zásuvkový okruh - všechny komponenty pevného rozvodu by měly být dimenzovány podle jištění, první problém je vypínač a 16A jištění (dělají se), pak je otázkou rozvod ve svítidle,...

K té původní myšlence L1 + L2 + PEN
U nově zřizovaných rozvodů bychom měli dělat podle aktuálně platných norem a dnes je požadován průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (16 mm2 Al).
Pokud jde o barvy, taky by to nebylo "čisté řešení", ČSN 33 2000-5-51, ed.3 sice připouští jistou možnost použít modrý vodič pro fázi, ale na konci v národním dodatku je uvedeno, že se toto nebude v ČR používat.

16A jistič, 16A vypínač pro jedno svítidlo?, proč?

Radek Červený

Quote from: Jan Nivák on 09.10.2011, 14:52
a v budoucnu bude vedle garáže bazén takže bych chtěl z garáže vést přívod pro filtraci na kterou bude potřeba asi 16A


To budete vedle garáže stavět plavecký areál, že potřebujete na filtraci příkon přes 3 kW? Běžné pískové filtrace pro RD mají řádově od 250 W ( kruhové bazény typu fólie z marketu o životnosti jedna sezóna ) po cca 700W pro slušné podzemní rodinné bazény o objemu několik desítek m3.
Případné bazénové osvětlení pod hladinou dnes pořídíte místo starých 300W halogenů moderní z LED o příkonu několik desítek W.
Případný ohřev bazénu na elektřinu je bláznovství, pokud se nejmenujete Martin Roman. Takže kam je potřeba těch 16A?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 17:09
16A jistič, 16A vypínač pro jedno svítidlo?, proč?

Ne proč, ale kdy...
V tom případě, že bude zásuvkový rozvod, jištěný 16A a někdo z toho bude chtít napojit světla...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 09.10.2011, 20:01
Ne proč, ale kdy...
V tom případě, že bude zásuvkový rozvod, jištěný 16A a někdo z toho bude chtít napojit světla...

Vyp. světel dimenzuji dle zátěže, ne dle předřadného jištění, analogie lampičky do zásuvky.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 20:10
Vyp. světel dimenzuji dle zátěže, ne dle předřadného jištění, analogie lampičky do zásuvky.

No, já nevím, ale mám pocit, že budoucí kolega v tom má docela chaos. Řešil bych to malou rozvodnicí, pokud chce z garáže udělat něco víc, než je. Pokud nechce, 10A stačí i na osvětlení i na nějakou zásuvku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.10.2011, 20:17
No, já nevím, ale mám pocit, že budoucí kolega v tom má docela chaos. Řešil bych to malou rozvodnicí, pokud chce z garáže udělat něco víc, než je. Pokud nechce, 10A stačí i na osvětlení i na nějakou zásuvku.

Ano, má v tom chaos, přesto se mě jeho přístup líbí, optá se, nedělá machra, nechá si poradit, což se bohužel nedá říci mnohdy o těch, co neznají ani to co zatím on.

Daniel Hudzík

Udivuje ma len jedna vec.. ze druhak na elektro odbore ma chaos v podstate v elementarnych veciach.. ale nevidim to ako jeho chybu.. snad
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Quote from: Daniel Hudzík on 09.10.2011, 20:45
Udivuje ma len jedna vec.. ze druhak na elektro odbore ma chaos v podstate v elementarnych veciach.. ale nevidim to ako jeho chybu.. snad

Ježiš, do druháku chodí měsíc, je říjen :)

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 20:52
Ježiš, do druháku chodí měsíc, je říjen :)

Ale kvitujem to, ze sa pyta pred tym ako sa do niecoho pusti
Bodaj by to tak robili vsetci
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.