Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?

Started by Ro Sikora, 09.10.2011, 20:07

previous topic - next topic

Ro Sikora

Mám hlavní jistič 25A a v bytovém rozvaděči mám chránič 4 pol. 25A ,který je jediný na celý byt. Je tento chránič dostačujíci nebo dát chránič většího jmenovitého proudu (40A). (z důvodu poškození chrániče při velkém odběru a následném vybavení hl. jističe)?

Milan Hudec

Quote from: Ro Sikora on 09.10.2011, 20:07
Mám hlavní jistič 25A a v bytovém rozvaděči mám chránič 4 pol. 25A ,který je jediný na celý byt. Je tento chránič dostačujíci nebo dát chránič většího jmenovitého proudu (40A). (z důvodu poškození chrániče při velkém odběru a následném vybavení hl. jističe)?

Toto řešení je nevhodné a dle mého názoru naprosto neprofesionální, čert vem kontakty PCH, které shoří a přeruší se, horší případ nastane, pokud se kontakty zpečou a PCH přesto, že zareaguje nepřeruší napájecí vedení.

Jirka Š. Svejkovský

Výrobce garantuje, že pokud jsou kontakty FI dimenzovány na proudovou zátěž 25A a jsou předjištěny jističem 25A, pak je všechno v pořádku a životnost chrániče není snížena. Tečka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.10.2011, 20:34
Výrobce garantuje, že pokud jsou kontakty FI dimenzovány na proudovou zátěž 25A a jsou předjištěny jističem 25A, pak je všechno v pořádku a životnost chrániče není snížena. Tečka.

Není výrobce, jako výrobce, zejména ti netop toho garantují tolik, že tam raději tu 40A vidím.

Pro tazatele, ano řešení 25 - 25 odpovídá z hlediska vyjádření výrobců, ovšem z bezpečnostního hlediska alespoň já doporučuji 25 - 40.

Daniel Hudzík

Cenovy rozdiel medzi 25 a 40A chranicom nie je velky a mate aj rezervu do buducnosti pre pripad ze sa rozhodnete navysit hodnotu hlavneho istica. Opat je to setrenie na nespravnom mieste.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Rastooravec

Mám malý stykač moeller, menovitý prúd je 25AAC, spína výťahový motor so ŠPIČKOVÝM prúdom max. 20AAC v prípade, že váha nákladu/osôb je už nad hranicu povolenej nosnosti a nič iné nerobím, len telefonujem, kedy môžem prísť do zápotôčiek vymeniť zlepený stykač... Keby som predtým rozvádzač neriešil s poistným spínačom, teda ak kabína dosiahne úroveň vyššiu, ako najvyššie poschodie, vyradí to z prevádzky komplet výťah so všetkým, tak sa asi súdim s firmou moeller za škody spôsobené ich komponentom, alebo nedajboh ublíženie na zdraví... A moeller je dobrá značka, ovládací stykač bol v schéme navrhnutý práve tento.

Preto by som dal prúdový chránič s vyššým menovitým prúdom, lebo to je vec, ktorá proste musí byť tip-top. Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam.

Daniel Hudzík

Quote from: Rastislav Oravec on 09.10.2011, 21:06
Mám malý stykač moeller, menovitý prúd je 25AAC, spína výťahový motor so ŠPIČKOVÝM prúdom max. 20AAC v prípade, že váha nákladu/osôb je už nad hranicu povolenej nosnosti a nič iné nerobím, len telefonujem, kedy môžem prísť do zápotôčiek vymeniť zlepený stykač... Keby som predtým rozvádzač neriešil s poistným spínačom, teda ak kabína dosiahne úroveň vyššiu, ako najvyššie poschodie, vyradí to z prevádzky komplet výťah so všetkým, tak sa asi súdim s firmou moeller za škody spôsobené ich komponentom, alebo nedajboh ublíženie na zdraví... A moeller je dobrá značka, ovládací stykač bol v schéme navrhnutý práve tento.

Preto by som dal prúdový chránič s vyššým menovitým prúdom, lebo to je vec, ktorá proste musí byť tip-top. Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam.

OFFtopic: vy nemate riesenie pretazenie kabiny? a koncove spinace a a podobne? a vozia sa  v tom ludia?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Milan Hudec

Navíc do objektů pro bydlení je třeba nasazovat zejména PCH bez nutnosti jejich pravidelného testování.

Daniel Hudzík

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 21:14
Navíc do objektů pro bydlení je třeba nasazovat zejména PCH bez nutnosti jejich pravidelného testování.

Alebo dostatocne dorazne (s detialnym opisom vsetkych rizik) upozornit obsluhu na nutnost testovania. Aj ked zatial sa mi to uspesne podarilo len doma
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vladimír Huba

Nevidím žiadnu prekážku pre použitie 25A chrániča za 25A ističom. Je to nepraktické, ale nie nebezpečné.

Quote from: Rastislav Oravec on 09.10.2011, 21:06
Mám malý stykač moeller ...


Nemôžete porovnávať stykač výťahu, ktorý spína rádovo v desiatkach cyklov denne s chráničom, ktorý "zapracuje" aj s testovaním cca 15x za rok. A tiež: nie je stykač ako stykač. Mal by sa zvoliť podľa spôsobu využitia.

Quote from: Rastislav Oravec on 09.10.2011, 21:06
Takisto odporúčam každý mesiac testovať chránič testovacím tlačítkom a najlepšie zaviesť si aj záznam.


Ja odporúčam testovať podľa údajov výrobcu.
A viesť záznam? Aký? A kto? A načo to komu bude?
Najvhodnejšie riešenie uvádza p.Hudec -  použitie "blbuvzdorných" chráničov bez nutnosti testovania. Ale to už je mimo dotazu.
Ži a nechaj žiť

Radek Červený

K původní otázce "Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako  hlavní jistič?"

Nelze. Jak říká kolega Beláň, jistič jistí, chránič chrání. Lze doplnit jistič chráničem, ale nelze nahradit jistič chráničem.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Hudec

Já to pochopil tak, že vedení je jištěno 25A před el. měr., a tazatel chce PCH instalovat v bytové rozvodnici, a jde mu o to, zda má použít 25A či 40A kontakty.

Radek Červený

Quote from: Milan Hudec on 10.10.2011, 08:51
Já to pochopil tak, že vedení je jištěno 25A před el. měr., a tazatel chce PCH instalovat v bytové rozvodnici, a jde mu o to, zda má použít 25A či 40A kontakty.


Podle popisu v textu ano, ale podle nadpisu to vypadá zase jinak  :)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jozef BABJAK

Quote from: Milan Hudec on 09.10.2011, 21:14
Navíc do objektů pro bydlení je třeba nasazovat zejména PCH bez nutnosti jejich pravidelného testování.


O takých neviem. Perióda testovania je od jedného mesiaca po jeden rok, ale vždy nejaká je.  o:-)

Jirka Š. Svejkovský

Výtahový motor při starte bere až trojnásobek jmenovitého roudu. na to vám instalační stykač stačit nebude. S řazením jistič - stykač to nemá nic společného.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ro Sikora

před elektroměrem je jistič 1F 25A a do bytové rozvodnice mám koupený chránič 25A. Takže jestli se bude navyšovat příkon tak amperáž zustane a jen bude 3f rozvod.