• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
08.01.2026, 08:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je někde předepsána výška ochranného úhelníku svodu nad terénem?

Started by marcel Glatz, 13.10.2011, 07:39

previous topic - next topic

marcel Glatz

Chcel by som sa opytat, moze byt ochranny trojuholnik na bleskozvod nizsi, teda viac vlozeny do zeme ako je 1,5m (cca iba 0,7m) kvoli soklu a zatepleniu, lebo zateplenie je 100mm a by bol velky odskok.

Pavel Ryšavý

Úhelník je pouze mechanická ochrana, čili první otázka která musí padnout: Musí tam vlastně být?
A druhá, pokud tam tedy musí být: Svod je něčím ohrožován do jaké výšky?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Pavel Horský

Ano, také to tak vidím. Místo ochranného úhelníku se dnes běžně instalují nerezové zaváděcí tyče. Pak jde také o ochranu zkušební svorky.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Zlí jazykové tvrdí, že výška ochranného úhelníku byla stanovena podle výšky korby Avie. Takže pokud jste si jistý, že žádná Avie váš svod ohrozit nemůže, nedávejte ho tam.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

No su zvědavej, jak si s tím poradí kluci u nás na fasádě.... Taky maj jeden svod takto nachystanej...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Znám jedno kouzelný zařízení, co si s tím poradí. My mágové ho nazýváme tajným názvem "flexa".
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Ja osobne v tom problem nevidim, ale kdyz je tak pozoruju, tak jen tak premyslim... ;D
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.