Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?

Started by Mladkovak, 16.10.2011, 16:53

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

Tak pánové asi došlo ke zmatení pojmů.
Dle mého názoru a katalogových listů výrobců je takto: montážní rámeček je díl na který je připevněn vypínač, nebo zásuvka a tyto mohly býti posléze namontovány do krabičky. Pak přijde namontovat krycí rámeček - může být i vícenásobný a klapka či krytka zásuvky.
Krycí rámeček slouží jen kvůli estetice a zakrytí samotné krabičky a jejího nejbližšího okolí.
Montážní rámeček slouží k připevnění zásuvky nebo vypínače do krabičky.
Takže z toho vyplývá zásuvek pod jedním krycím rámečkem může být víc a různých okruhů, neboť každá zásuvka je na svém montážním rámečku, svoji krabičku a je oddělená prostorově od druhé.
Jediná vyjímka je u lištového rozvodu a sice když použiji dvojitou neodělenou krabičku na 2 zásuvky- tam nelze. Krabice je primárně určena: ve spodní části svorkovnice a nad ní zásuvka, nebo vypínač a nemá oddělovací přepážku. Proto nemohu použít zásuvky s různými okruhy v této jedné jedné krabici.
Pak by to mohlo být i takto: jedna spojená násobná krabice bez oddělovacích přepážek - jeden vývod.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 16.10.2011, 23:53
Ono to souvisí i s požadavkem 33 2000-4-46, vypnete jeden okruh a pořád část "rámečku" zůstává pod napětím.


Který článek myslíš? 462.3? - ten je o různých zdrojích a ne obvodech.

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 17.10.2011, 10:52
Který článek myslíš? 462.3? - ten je o různých zdrojích a ne obvodech.

Já jsem tu "4-46" myslel především v souvislosti s tím, co jsem psal dále - v jednom rámečku (nevím, jestli je pod tím více krabic nebo jedna velká, bez přepážky) je jak přívod TN nezálohované sítě, tak přívod zálohovaného rozvodu. Vypnu jistič, ale pořád tam něco je z jiného "zdroje".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Vypnu jistič, ale pořád tam něco je z jiného "zdroje".
V tomto případě by měla být u této zásuvky dodatková tabulka :
Pozor napájení ze záložního zdroje.
Nebo:
Pozor napájení z nezávislého zdroje.
Viz výstražné tabulky:
VYS0122c-f
VYS0130d
VYS0199d,e,h
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Hudec

Pokud pominu UPS pro PC a pod. má naprostá většina bytů napájení jen z jednoho zdroje (trafostanice¨), že je přívod realizován přes několik paralelních jističů, o tom norma nehovoří.

Radek Červený

Požadavek na deset zásuvek na obvod je dle mého názoru podložen především počtem svorek na obvodu. Z tohoto pohledu je klasická DVOJITÁ zásuvka považována za jeden zásuvkový vývod.

Pokud vezmu hnízdo pěti zásuvek v pětirámečku a označím jej za jeden zásuvkový vývod, a těchto hnízd zapojím na obvod deset, tak potěš koště.

Jak psali kolegové výše, že v jednom pětirámečku nesmí být více obvodů, je možné sem vložit odkaz na článek a číslo normy? Něco mi uniklo, tak ať nestojím oppodál  ;) Osobně bych v tomto neviděl problém, pokud je tato sestava montovaná v instalační krabici, která se skládá z jednotlivých kusů nebo SDK krabici s přepážkou. Je to ale věc mého názoru.

A celkově se diskuze zvrtla někam jinam. Pán evidentně nemá projekt, nemá ani základní znalosti, z tohoto portálu si dělá projekční kancelář a pak to nějak zbastlí a bude mít pocit dobře odfláknuté práce s tím, jak nad všemi vyzrál. A místní hlupáci mu klovou z dlaně a štěbetají rozumy. Jen tak dál, tímto kráčíme do společné (i)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

QuoteJak psali kolegové výše, že v jednom pětirámečku nesmí být více obvodů, je možné sem vložit odkaz na článek a číslo normy? Něco mi uniklo, tak ať nestojím oppodál 


V TNI 33 2130 jak jsem psal výše, je doplnění normy 33 2130 co se považuje za vícezásuvku a co ne...
v TNI jsou doplňující informace  v čl. 3.8.8 co může být ve vícerámečku ...u normy je výklad
tak i tak ??.....TNI přesně určuje co a jak má být.....vydáno říjen 2011!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Quote from: Vít Rotrekl on 16.10.2011, 22:12
OK, beru z5 moji předchozí odpověď. Nicméně to nepovažuji za nejšťastnější řešení, neboť když si to přečte nepříliš přemýšlivý elektrikář tak by tímto způsobem mohl mít na jednom zásuvkovém obvodu osadit 50 zásuvek (10x 5-ti rámeček)


Pokud by tech 50 zasuvek bylo na jeden obvod osazeno treba u kresel v letistni hale, kam si biznysman pripoji akorat nabijecku k telefonu nebo k pocitaci, nechalo by mne to docela klidnym. Ale pokud bych videl 10 zasuvek na stejnem obvodu nekde ve fabrice, kde se na to pripojuji vrtacku, flexu, nebo svarecku, rval bych jak Viktorka u splavu...

Radek Červený

Quote from: František Šohajda on 17.10.2011, 17:46
V TNI 33 2130 jak jsem psal výše, je doplnění normy 33 2130 co se považuje za vícezásuvku a co ne...
v TNI jsou doplňující informace  v čl. 3.8.8 co může být ve vícerámečku ...u normy je výklad
tak i tak ?.....TNI přesně určuje co a jak má být.....vydáno říjen 2011!!


;) (jednicka) OK, díky, kouknu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Otakar Dosbaba

Je dobré si položit otázku, proč zásuvkové hnízdo smyčkovat zásuvku od zásuvky? Když do jedné z krabic v řadě (nejlépe velmi hluboké KPR68) přivedu příchozí kabel, odchozí kabel a sousedící zásuvky hvězdicově natahám též z této krabice, vše propojím pomocí centrální trojice wagovek a to vše se bude opakovat za sebou devětkrát, kolik to bude vývodů na jeden obvod z hlediska počtu spojů v daném okruhu? Čím se to liší od jednotlivých deseti zásuvek v řadě, dle klasického výkladu normy?