• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?

Started by Pavel Horský, 20.10.2011, 09:51

previous topic - next topic

Pavel Horský

Quote from: Miroš Jan on 20.10.2011, 19:31
No a co to udělat tak Pavle, že po obvodu základové zdi ve sklepě, položit zemnící pásek, který by se zabetonoval, + navrtat otvory do skály s pomocnými zemnícími tyčemi?


Děkuji, ale to by byl už opravdu extrém.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Novák

Je to stary barak, takze je dosti vysoka sance, ze vodovod bude priveden poctivym pozinkem a kanal poctivou litinou a ne HDPE trubkou. Neslo by pripojit tyto potrubi jako nahradni zemnice ?

Jiří Schwarz

Quote from: Vít Rotrekl on 20.10.2011, 18:47
A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?

Na trvalé využití to není, ale při měření uzemnění jsem už dokázal použít dopravní značku a stojan pro odpadkový koš.
--------------
On je ten požadavek podivně vyjádřen např. i v 33 2000-4-41, ed.2.
Příloha NB hovoří o uzemnění rozvaděče, pokud je další uzemnění sítě TN vzdálené více než 100m, zatímco v jiné části normy je doporučeno uzemnit v místě vstupu do objektu,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdenek Hejčl

Podobný problém jsme řešili kdysi v H.K. na hlavní třídě. Dopadlo to tak, že byla vykopán asfalt a do hloubky, tam se narazilo na staré uzemnění ve slušném stavu, dráha se prodloužila, dal se pásek s deskou a vše se spojilo. Zemina pod asfaltem hodně mokrá - nevím, jak to nakonec změřili.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Oldřich Morávek


Docela se mi osvěčilo v případě zemnění na betonu (nebo skále) vyvrtat co nejhlubší díru a tyč poctivě zalít do stavebního lepidla. (díru nacpat lepidlem a tyč tam nahnat kladivem tak, aby vytlačila přebytečné lepidlo) Vytvoří to do během pár dní slušný zemní odpor. ( asi jich bude muset být víc vedle sebe v patřičné vzdálenosti, ale z nouze dobrý)
Takhle by to šlo v tom sklepě podle zdi a drážku zalít opět lepidlem

Milan Illek

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 20.10.2011, 13:34
A můžete nám uvést citaci ČSN, dle které je vámi uváděné přizemnění bodu rozdělení PEN nutno provést ?

Je to mýtus, neustále opakovaný. V normě je pouze obrázek uzemnění, místo ale není nijak definováno.  (no)

Rozmahel Vladimír

21.10.2011, 08:32 #24 Last Edit: 21.10.2011, 08:47 by Rozmahel Vladimír
Nemyslím, že je to mýtus. Vaše hledisko je z pohledu projektanta, který maluje novou věc a ta by měla být dobrá. Praxe u stávajících zařízení bývá ale jiná. Uzemnění PEN u HDS eliminuje možné následky poruchy přetržení PENu někde v dáli. Snižuje možné napětí zavlečené po něm k patě domu i v bezporuchovém stavu, atd... Sítě jsou zemněné a takový zemnič má smysl.
Bude li uzemněn do 100m u kabelového zemního rozvodu průřezu třeba 240mm2, na této trase nebude nic neobvyklého, pak se dá i uvažovat o tom, že to stačí i bez dodatečného zemniče.
Je to jistě na úvaze projektanta, ale 2 tyče nebo pásek není až takové prodražení.

Ještě bych dodal:
Stejně uvažovali "elektrikáři" ve Vyškovské knihovně...
To jsme probírali s Wolf Marks na Clusteru...  :D

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 21.10.2011, 07:40
Je to mýtus, neustále opakovaný. V normě je pouze obrázek uzemnění, místo ale není nijak definováno.  (no)

Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod.
V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 21.10.2011, 08:35
...
V souvislosti s tímto také připomínám 3harmonickou (mnoho projektantů s ní nepočítá a nasazuje PEN či N slabý).

Spínané zdroje, kterých je víc a víc, nyní tomu trochu přidají i "úsporné eurožárovky"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Milan Hudec on 21.10.2011, 08:35
či alespoň zdvojit PEN a pod.

Asi nejlepší by bylo vodič PEN položit x krát dle nálady ne ?

Jiří Schwarz

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 21.10.2011, 10:29
Asi nejlepší by bylo vodič PEN položit x krát dle nálady ne ?

Jestliže je vodič PEN současně pracovním i ochranným, je tu jisté riziko, že při nějakém problému na tomto vodiči se do "ochrany" dostane "napětí z pracovní části".
Asi je těch případů výrazně méně, než je dopravních nehod, ale určitě se staly případy, kdy poškození vodiče PEN způsobilo ohrožení nebo dokonce smrt uživatele instalace.
A teď se dostaneme k tomu, co je tak "kritizováno v souvislosti s hromosvody" - zkusme vyhodnotit rizika a podívejme se na to kolik stojí jaký rozsah "omezení nebo odstranění rizika"

Jestli je v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 doporučeno nějaké pospojování nebo uzemnění, jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 u vzorových zapojení sítí namalované nějaké uzemnění, podle mě to není lobby výrobce drátů, ale je to reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.

A když není "jiná zem", tak alespoň je rozumné dát tam jeden vodič PEN "navíc", i když by to bylo na velkou diskusi, jestli je to paralelní zapojení 2 vodičů PEN, nebo je to paralelní spojení PEN a PE (rozdíl je v tom, že pro PE mohu použít nějakou konstrukční část, kterou pro PEN použít nesmím)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 21.10.2011, 08:35
Není místo jako místo, něco jiného je rozdělení PEN v zásuvce, něco jiného je PEN pro celý dům, tam rozhodně není přinejmenším na škodu bod uzemnit, či alespoň zdvojit PEN a pod.

Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN.
Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 21.10.2011, 12:11
Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN.
Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)

Nemusí  :o

Pokud někdo bere normy uvedené ve 2. odstavci mého předchozího příspěvku za "nezávazný dokument", tak jej asi nedonutíme vůbec k ničemu.
Ale pak nemá cenu diskutovat. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Quote from: Jiří Schwarz on 21.10.2011, 12:02
Jestliže je vodič PEN současně pracovním i ochranným, je tu jisté riziko, že při nějakém problému na tomto vodiči se do "ochrany" dostane "napětí z pracovní části".
Asi je těch případů výrazně méně, než je dopravních nehod, ale určitě se staly případy, kdy poškození vodiče PEN způsobilo ohrožení nebo dokonce smrt uživatele instalace.
A teď se dostaneme k tomu, co je tak "kritizováno v souvislosti s hromosvody" - zkusme vyhodnotit rizika a podívejme se na to kolik stojí jaký rozsah "omezení nebo odstranění rizika"

Jestli je v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 doporučeno nějaké pospojování nebo uzemnění, jestliže je v ČSN 33 2000-1, ed.2 u vzorových zapojení sítí namalované nějaké uzemnění, podle mě to není lobby výrobce drátů, ale je to reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.

A když není "jiná zem", tak alespoň je rozumné dát tam jeden vodič PEN "navíc", i když by to bylo na velkou diskusi, jestli je to paralelní zapojení 2 vodičů PEN, nebo je to paralelní spojení PEN a PE (rozdíl je v tom, že pro PE mohu použít nějakou konstrukční část, kterou pro PEN použít nesmím)


(jednicka) bod za trpělivý výklad pro méně chápavé  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Petr Doležal

Quote from: Jiří Schwarz on 21.10.2011, 12:02
reakce na nějakou zkušenost s tím, co se někdy stalo.

Já to říkám stále, že v normách se odrážejí zkušenosti našich otců a dědů, kteří šli cestou pokusů a omylů. Pokud je někde 40km/hod, taky nezkoumám proč tam je, prostě se někdy stala nehoda. Mohu tam jet i třicítkou, podobně jako si mohu stanovit přísnější podmínky než uvádí norma.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 21.10.2011, 12:11
Problém zněl, zda předmětný bod musí nebo nemusí být uzemněn a kde je to stanoveno v ČSN.
Na to nemůže být odpověď: Je to lepší uzemnit. (o tom nikdo nepochybuje)

Víte asi sám, že to v normě není, leč nejen v normách je psáno, že elektroinstalace má být provedena řádně, řemeslně, zodpovědně, za využití smyslů a pod.
Z tohoto lze jasně dovodit, že případ, který zde popisuje kolega Horský patří do kategorie, kdy je zkrátka pro bezpečnost provést něco navíc (ať již paralelní PEN, či uzemnění a pod.)

To Ratiborský - vy nemáte odpor nejen k hromosvodům, ale k čemukoli co voní "Matičkou zemí", že?
Asi začnu oblasti zmršených hromelektroinstalací nazývat na Vaši počest Ratiborskem. :)

Miroslav Macek

Již samotné téma této diskuse ukazuje, že uzemnění příslušného bodu rozdělení /TN-C-S sítě někdy realizovat jde, zatímco jindy nikoli.
Pokud by měli tedy pravdu zastánci tvrzení, že tento bod musí být vždy uzemněn, pak by prostě řadu instalací nešlo vůbec realizovat, a to v důsledku faktu, že bodů rozdělení /TN-C-S je prostě statisticky mnohem více, než disponibilních uzemnění, na které by tyto body měly být připojeny (poznámka pro nechápavé: drát PEN není uzemnění).
Realizace elektroinstalace by pak např. ve výškových budovách vůbec nebyla možná.
Je třeba prostě přiznat, že direktivní povinnost tento bod přizemňovat prostě nikde v české normě není (doba burčáků již minula, myslím, že pochybné furiantství není na místě).

Milan Hudec

To Macek, máte ode mne bod (jednicka)

Pouze bych upřesnil, že doba těch nejlepších burčáků právě začíná.