Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?

Started by Pavel Horský, 20.10.2011, 09:51

previous topic - next topic

Pavel Horský

Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení.
A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Ideální přizemnění je v zásadě paralelní vodič PEN.

Pavel Horský

Tam asi jiné řešení nebude. Z RIS do RE bude veden vodič HO7V-K 35mm2 ŽZ
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Především je třeba se podívat, kde je naposled PEN skutečně uzemněn. Pokud je to do 100m,  je to dle normy OK. Ten skutečný zemnič / ne PEN sám o sobě / má ale smysl v tom, "že je zcela ruchučistý a zastaví" cokoli letící po něm ze sítě tím, že to uzemní. Druhý drát se může zdát jako jistější, takto by se ale dalo uvažovat i tak, že to dáme 2x3x4x...

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Pavel Horský on 20.10.2011, 11:02
Tam asi jiné řešení nebude. Z RIS do RE bude veden vodič HO7V-K 35mm2 ŽZ

To je akce tak bohatě dotována,že chcete mrhat materiálem ?

Alois Kadlík

Quote from: Milan Hudec on 20.10.2011, 10:10
Ideální přizemnění je v zásadě paralelní vodič PEN.



To myslíte vážně? Jaký by to mělo smysl.

Jaroslav Ratiborský

Jak píše pan Rozmahel,pokud bude PEN v distribuční síti uzemněn dle platné ČSN nebo PNE není nutno se tímto zabývat.

Jiří Schwarz

Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč!

Jestliže je někde napsán požadavek na přizemnění bodu rozdělení, já bych osobně hledal řešení jak to udělat.  Když někdo hledá důvody proč to neudělat, je to jeho věc, pokud se pod to taky "podepíše".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Jiří Schwarz on 20.10.2011, 13:28
Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč!

Jestliže je někde napsán požadavek na přizemnění bodu rozdělení, já bych osobně hledal řešení jak to udělat.  Když někdo hledá důvody proč to neudělat, je to jeho věc, pokud se pod to taky "podepíše".

A můžete nám uvést citaci ČSN, dle které je vámi uváděné přizemnění bodu rozdělení PEN nutno provést ?

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 20.10.2011, 13:28
Kdo chce, hledá jak, kdo nechce, hledá proč!

Jestliže je někde napsán požadavek na přizemnění bodu rozdělení, já bych osobně hledal řešení jak to udělat.  Když někdo hledá důvody proč to neudělat, je to jeho věc, pokud se pod to taky "podepíše".


Moje slova. Proto se tím zabývám a hledám nejschůdnější řešení. Na reakce, proč to dělat, když to být nemusí, reagovat nehodlám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Pavle, koukám že se téma zase zvrtlo do roviny cobykdyby. Ostatně kolega Schwarz to popsal velmi přesně. Pojďme zpět k tématu.

Pokud dobře rozumím, jde o to, kam dát zemnič, aby se nemuselo rozbombardovat půl chodníku z asfaltu a tři měsíce vyřizovat povolení na komunikacích. V podobném případě jsem stáhl uzemnění do sklepa, kde se našlo vhodné místo pro zatlučení zemních tyčí. Nevýhodou je oprava podlahy a hydroizolace, na straně druhé je to menší zlo jak vyběhávat povolení a vyjádření správců sítí.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Radku, také jsem přemýšlel o sklepu, ale dle mých info. je všude skalní podloží. Myslím, že se budeme všichni modlit, aby vycházel dobrý odpor PEN v přípojkové skříni.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 20.10.2011, 13:17
Jak píše pan Rozmahel,pokud bude PEN v distribuční síti uzemněn dle platné ČSN nebo PNE není nutno se tímto zabývat.

Psal jsem, že po 100m je splněn článek normy, nepsal jsem, že zemniče netřeba. Další poznámka normy doporučuje bod rozdělení uzemnit, jsem rozhodně pro, kdykoliv to půjde. Kloním se ale k samostatnému zemniči a ne paralelnímu vedení PENu. To může sloužit jako ochrana proti přetržení prvního PENu, ne ale jako rovnocený zemnič. Pavle, ten zemní odpor PENu Ti vyjde vždycky malý, nic to ale neříká o tom, kde je u kabelové sítě naposledy uzemněn a má li na trase "slabší místo". A to z obou stran...
Řešení ve sklepě je možné z pohledu OPNDN. Z pohledu bleskové vlny ale už zase tak moc ne...

Pavel Horský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 20.10.2011, 16:14
Psal jsem, že po 100m je splněn článek normy, nepsal jsem, že zemniče netřeba. Další poznámka normy doporučuje bod rozdělení uzemnit, jsem rozhodně pro, kdykoliv to půjde. Kloním se ale k samostatnému zemniči a ne paralelnímu vedení PENu. To může sloužit jako ochrana proti přetržení prvního PENu, ne ale jako rovnocený zemnič. Pavle, ten zemní odpor PENu Ti vyjde vždycky malý, nic to ale neříká o tom, kde je u kabelové sítě naposledy uzemněn a má li na trase "slabší místo". A to z obou stran...
Řešení ve sklepě je možné z pohledu OPNDN. Z pohledu bleskové vlny ale už zase tak moc ne...


Vláďo, těch 100m je jasných. Tedy, abych se přiznal, nekoukal jsem jaká skříň je po cestě připojena na zem, ale doufám  o:-) (whist), že kucí od energetiky dodržují ČSN. Zítra jedu do Varů, tak se musím podívat, abych měl klidné spaní. Pak to ty kluky ušatý energetický nechám dodělat na jejich náklady.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 20.10.2011, 16:42
...Pak to ty kluky ušatý energetický nechám dodělat na jejich náklady.

To je to správné řešení  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 20.10.2011, 09:51
Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě? Jedná se o řadové, staré kamenné bytovky. Kolem jen hlavní ulice, asfalt, beton. Přípojková skříň popisovaného vchodu není přizemněná. Smyčka v této skříni je kabelem AYKY-J3x120+70mm2. Odvod do RE je kabelem AYKY-J4x70mm2 délka cca 12m. V RE bude (měl by být) bod rozdělení.
A teď babo raď. Jak ho provést, když není kde zřídit zemnič a na staré vývody hromosvodu se nedá ani pomyslet?

A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

No a co to udělat tak Pavle, že po obvodu základové zdi ve sklepě, položit zemnící pásek, který by se zabetonoval, + navrtat otvory do skály s pomocnými zemnícími tyčemi?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 20.10.2011, 18:47
A nemají za domkem nějakou zahrádku, kterou je možné rozkopat?


Kdyby tam byla zahrádka, nezakládal bych toto vlákno  (doh) (drinks)