Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?

Started by Oldřich Morávek, 21.10.2011, 01:05

previous topic - next topic

Oldřich Morávek

Přesněji jaký je důvod přizemnění bodu rozdělení, případně kde vznikne riziko, když bod nepřizemním.
Odkaz v normě znám, ale neznám důvod.

Jiří Schwarz

V podstatě se nemusí nic. Zákon takové "detaily" nařizovat nemůže a se závazností normy je to složité.

Protože nedokážene udělat rozvod absolutně splehlivý, bezporuchový, neomezeně odolný proti poškození, snažíme se některými úpravami snížit rizika. A právě přizemněním PEN vodiče je snižováno riziko, které může vzniknout při přerušení PEN vodiče, čím blíže k bodu rozdělení je toto uzemnění (přizemnění) provedeno, tím více je omezeno nebezpečí.

Když si představíte (nebo namalujete) síť TN-C, je tam jasně vidět, že v případě přerušení vodiče PEN se přes jakýkoliv připojený (a zapnutý) spotřebič dostane fázové napětí na chráněné neživé části všech spotřebičů v části sítě za místem poruchy.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Quote from: Jiří Schwarz on 21.10.2011, 07:11
Když si představíte (nebo namalujete) síť TN-C, je tam jasně vidět, že v případě přerušení vodiče PEN se přes jakýkoliv připojený (a zapnutý) spotřebič dostane fázové napětí na chráněné neživé části všech spotřebičů v části sítě za místem poruchy.


Len rozvediem popísaný závažný fakt. Fáza na kostre je prípad akútneho ohrozenia života.

Pri troch fázach spotrebiče podľa momentálneho zaťaženia jednotlivých fáz vytvoria vlastnú plávajúcu "nulu", ktorá môže byť dostatočne blízko k ozajstnej nule, aby spotrebiče neohrozovali, ale súčasne dostatočne ďaleko, aby v zásuvke bolo 150 či 300 Voltov. Vtedy sa so spotrebičmi dejú  "čudné a nepochopiteľné veci". Je to prípad ohrozenia majetku a hocikedy sa môže zhoršit na prvý prípad.

Preto je dôležité rozpoznať symptómy a rýchlo konať.

Matus

len doplnujuca otazka - ked je cely rozvod vratane svetelneho chraneny prudovymi chranicmi, obmedzi to nebezpecenstvo spojene s odpojenim PEN vodica - privod je PEN (TN-C) v rozvodnej skrini je rozvedeny do TN-S

Fuk Tomáš

Proudové chrániče neřeší riziko vzniku škody způsobené přepětím při upadlém PENu, ale snižují riziko, že při poruše spotřebiče v důsledku tohoto přepětí dojde k požáru.
Zrovna tak nesnižují riziko, že se na částech přístupných dotyku objeví v důsledku přerušení PEN nebezpečné napětí, ale snižují riziko, že to bude mít za následek vážný úraz či smrt.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Oldřich Morávek

O.K.
U rozsáhlejších instalací to chápu. Pokud se bavíme na úrovni sítě, je to jasné.
Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN a místnost je přetažena v trubkách na nový rozvod po poruše původních HAKETALů.
Jak moc přísně posuzovat takovouto opravu?

Je to jednoznačně proti normě, ale často není jiné řešení než celková rekonstrukce, což investor nechce.
Není rozdělení PEN v takovémto případě spíš ku prospěchu věci?

Tato diskuza je čistě akademická!!

Kamil Táborský

Quote from: Oldřich Morávek on 21.10.2011, 17:34

Mě však zajímá spíš případ, kdy ve starší instalaci je přidán obvod, nebo provedena oprava, kdy například v krabici je rozdělen PEN....


Ano,takové opravy taky nemám rád.

Samozřejmně,že by bylo nejlepší toto místo přizemnit,ale v praxi je to většinou jinak.

Co si budeme nalhávat,ale ono to jde vždycky nějak přizemnit,ale práce kolem toho a cenová položka s kterou vyrukujeme na zákazníka,není pro něj moc přijatelná.

Zákazník nás pošle ke všem čertům a zavolá si někoho,kdo to udělá bez přizemnění,stráví na tom kratší domu,rozbourá méně zdiva a podstatné je to,že chce menší finanční hotovost.


Jozef BABJAK

Quote from: Kamil Táborský on 21.10.2011, 17:56
Ano,takové opravy taky nemám rád.


Aké sú teda možnosti? Pripomínam, že celková rekonštrukcia je pre investora zvyčajne neprijateľná, práce treba podľa možnosti obmedziť na jednu miestnosť, v ktorej sa bude maľovať, lebo sa tam napr. menili okná.

1) Vymeniť staré AL dvojvodičové vedenie za trojvodičové Cu a sieť realizovať ako TN-C, t.j. modrý nezapájať a zž použiť ako PEN, pričom pri prípadnej celkovej rekonštrukcii bude potrebné prejsť všetky zásuvky a prepojiť ich trojvodičovo.

2) Vymeniť ... detto ... a sieť od pripojenia na starú inštaláciu realizovať ako TN-C-S, bez prizemnenia v bode rozdelenia s nádejou, že časom sa podobne zrekonštruuje zvyšok objektu, bod rozdelenie sa dostane do bytovej rozvodnice, kde sa náležite ošetrí prizemnením a prúdovým chráničom.

3) Iná možnosť. Aká?


Lubomír Jindra


  • není bod rozdělení jako bod rozdělení

  • vždy je lepší alespoň část elektroinstalace v Cu TN-C-S než Al TN-C

  • když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili

  • čím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstalace bezpečnější

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Lubomír Jindra on 21.10.2011, 20:37
...když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili...

Neprovedou - ono už je v té zásuvce provedeno  :D
Ale jinak 100% souhlas.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Lubomír Jindra on 21.10.2011, 20:37
když každý den zapojí do zásuvky v elektroinstalaci TN-C spotřebič se samostatným ochranným vodičem možná milón lidí, provedou rozdělení PEN na PE a N bez přizemnění a vida - přežili

Protože instalace byla OK.
Byl jsem na poruše v paneláku: Kope voda, i u souseda.
Závada - upálený PEN na elektroměru jednoho bytu.
Ta FeZn voda tvořila ten zemnič. Pak přišli vodaři a stoupačky dali do plastu...

Oldřich Morávek

To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. (zle)

Jak na To?

Jan Franěk

Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Najednou se mi sama zapla mikrovlnka a oděšlo pár úsporek do křemíkového nebe. Lednička předváděla tanečky a podobně na tom bylo více spotřebičů. Snadno jsem zjistil, kde je problém. Během prohlídky rozvaděče jsem pak objevil "zapomenutý" Cu vodič, vedoucí kamsi do zdi. Když to někdo před XXXlety rekostruval, tak si asi myslel, že už nebude potřeba. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozvaděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat. Rozvodné závody rychle opravili závadu a do roka předělali i celou přípojku do kabelu AYKYz.

Proto jsem zastáncem přizemnění. Nejde ani tak o běžný provoz, ale hlavně o poruchové stavy, kdy nám to může zachránit krk, nebo alespoň spotřebiče v domě, nebo bytu. Vím, že staré instalace fungují v mnoha domácnostech a mohou sloužit třeba ještě řadu let, ale taky jsem viděl už moc nebezpečných situací v případech přerušeného PEN vodiče, hlavně u Al instalací.

Quote from: Lubomír Jindra on 21.10.2011, 20:37

  • čím více je potenciál vodiče PEN nebo PE shodný s potenciálem země, tím je elektroinstalace bezpečnější




Souhlas.  (drinks)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Doležal

Quote from: Jan Franěk on 22.10.2011, 14:59
Sám doma jsem zažil, co to znamená příjít na přívodu o PEN vodič. Bylo to staré přizemnění elektroměrového rozvaděče. Kupodivu bylo funkční. Po připojení na svorkovnici PEN, začlo v domě vše opět fungovat.

A co propoj venkovní PEN, PEN do domku, přizemnění, zem? Netekl tam pracovní proud od sousedů, kteří byli též od PEN rozvodných závodů odříznuti? A nebo byl PEN přerušen jen na přípojce domku?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

Jen na přípojce k mému domu. V té době byla přípojka provedena Cu vrchním vedením. Nebudu ani popisovat, jak se to stalo. ANi by jste mi asi nevěřili.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechniky o:-))
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 22.10.2011, 19:52
Dobrého uzemění není nikdy dost.......(zlaté pravidlo elektrotechniky o:-))


Mohou nastat případy, kdy to bude na škodu.

Radim Strycharski

Quote from: Oldřich Morávek on 22.10.2011, 09:01
To Jindra: 100% souhlas
přesto je takové řešení proti normě, i když i podle mě přináší vyšší bezpečnost
V případě úrazu, nebo vzniklé škody ponese zodpovědnost montér. (zle)
Jak na To?

Proti jaké normě? I když je přizemnění bodu rozdělení PEN dobrá věc, těžko něco takového předepsat byť jen nezávaznou normou. Když máte stávající obvod TN-C a přidáte další zásuvky napojené CYKY-J 3x2,5 v TN-S bez nějakého přizemnění bodu rozdělení, tak nic neporušujete.