Musím uzemnit podkroví z pozinkovaných profilů?

Started by muros, 21.10.2011, 23:45

previous topic - next topic

muros

21.10.2011, 23:45 Last Edit: 22.10.2011, 08:18 by Miroslav Minařík
V podkroví na domě jsou dělané příčky z pozinkovaných profilů na ktere se dostává uzemnění pravděpodobně z ústředního topení po troubkách,
je to dobře takové řešení když je uzemnění v příčkách - pozinkované profily?
odpor mezi příčkou a kolíkem na zásuvce je 1,2 ohmů.
zásuvky jsou napojeny přes proudový chránič, nebude to vyhazovat proudový chránič při vetší zátěži?
je to takto dobře nebo by to trebalo nějak jinak poriesit?

Jiří Schwarz

1) mělo by být jasno, jestli je to spojeno s "trubkami" a jak, jestli třeba není někde poškozen nějaký kabel rozvodu nn
2) spojení by mělo být dostatečně "vodivé", pokud tam spojení je. Nejrizikovější jsou náhodná nekvalitní spojení, kde to může "zajiskřit" a něco zapálit (pokud má co "zajiskřit")
3) doporučoval bych aby na místě nějaký zkušený člověk (projektant, revizák) posoudil zda není nebezpečí přeskoku výboje z hromosvodu (souvisí s bodem 2 a "zajiskřením")
4) pokud tam nemáte nějaký jiný zásadní kopanec, na správnou funkci proudového chrániče to nemůže mít vliv
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

ono ty pozinkované profily, jak píše kolega je problém (lépe řečeno dost pracné) je pospojovat tak aby měli odpor  spojení podle norem...nějaké svorky nebo tovární zemnící bod u nich neexistuje...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

wilix

nevím zda doplňujícím dotazem neporuším pravidla diskuze; ale jak řešíte koupelny ze sádroše ( rastr) ? - pospojujete tu humus konstrukci a jak ?

Lukáš Malík

To wilix: Já ne, takže neřeším nijak.

Už se to tu řešilo, hledejte ve starších vláknech..
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Václav Pešek

není to podkonstrukce pod SDK??

pokud ano, tak jsem ještě neviděl, že by to někdo pospojoval...
CNC mechanik - §6

Jiří Schwarz

Quote from: Václav Pešek on 22.10.2011, 22:02

pokud ano, tak jsem ještě neviděl, že by to někdo pospojoval...

Jestliže autor dotazu píše, že to "nějak" propojené je, bylo by dobré vědět, jestli je to přes zmíněné trubky, jestli není někde poškozena izolace na rozvodu nn.
Konstrukce pod SDK se běžně nespojuje, ale právě v podkroví je třeba se k tomu postavit seriozně, aby se z hromosvodu přes konstrukci nedostal výboj do rozvodu nn, antén, internetu,...
Ale to už se tu také probíralo...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Technicky uzemnit dobře pozinkované profily pod SDK je zatím od výrobců těchto profilů neřešitelné!
To by se musela předělat technologie provádění a zejména montáží..!Kvalitní spojení a křížení těchto profilů..

/Nějak šroubem spojit to jde ale je to amatérské řešení, které není profesionální!/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Jen by mě zajímalo, proč tu řešíte opět pospojování profilů SDK?! To je pořád dokola. Ať si pán prostuduje starší diskuse. Od toho tu je tlačítko vyhledávání a dobře vedený archiv!

Zde jsou odkazy: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7843.0.html
                            http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.0.html
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz