Co znamená : hlavní jistič musí mít vypínací spoušť ve všech pólech ?

Started by Luboš Janča, 26.10.2011, 17:22

previous topic - next topic

Luboš Janča

Setkal jsem se s tímto požadavkem v nové normě ČSN 34 1090 ed.2, čl. 5.26.3. Nesplňují tento požadavek dnes už všechny jističe? Nebo je tím myšleno odpínání i pracovního nulového vodiče, tzn. 4.pólové jističe? Nebo je to ještě úplně jinak?

Milan Hudec

Dokud nebude jasno, co je to ten pól, bude zamračeno, spousta dohadů a výsledek žádný.

Štefan Beláň

Quote from: Luboš Janča on 26.10.2011, 17:22
...ČSN 34 1090 ed.2, čl. 5.26.3. ...


TO: Janča

A opravdu už je nová norma ed. 2?  ::)
Docela bych to uvítal, protože ta stará 34 1090 je z roku 1976, leč, že by byla nová ed. 2, jsem nikde nenašel. :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Luboš Janča

Dnes vyšla na UNMZ. Poněvadž v tomto oboru pracuji, velmi pečlivě sleduji vše co se prozatímních elektrických rozvodů týká. Čekal jsem od nové normy mnohem více ale mohlo to také dopadnout hůře - viz soubor našich krásných ale bohužel zrušených norem 343100 versus nová Evropská 50110... :(

Jiří Schwarz

Quote from: Štefan Beláň on 26.10.2011, 20:55
TO: Janča

A opravdu už je nová norma ed. 2?  ::)
Docela bych to uvítal, protože ta stará 34 1090 je z roku 1976, leč, že by byla nová ed. 2, jsem nikde nenašel. :-\


Původní edice by měla platit do prosince 2012, takže je čas na dořešení toho, co se podle ní "rozdělalo"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK

Na ľavom brehu rieky Moravy bola STN 34 1090 z roku 1973, zrušená bola v roku 2006 a nahrádzajú ju STN 33 2000-7-711:2004-06, STN 33 2000-7-704:2003-09.

František Šohajda

Quote from: Štefan Beláň on 26.10.2011, 20:55
TO: Janča

A opravdu už je nová norma ed. 2?  ::)
Docela bych to uvítal, protože ta stará 34 1090 je z roku 1976, leč, že by byla nová ed. 2, jsem nikde nenašel. :-\



Je na ní vydání sice 11/2011 (listopad ještě není ) ale v 10 měsíci už asi nemohli vydžet.... ;)
Je už na únmz.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Quote from: Jozef BABJAK on 27.10.2011, 08:26
Na ľavom brehu rieky Moravy bola STN 34 1090 z roku 1973, zrušená bola v roku 2006 a nahrádzajú ju STN 33 2000-7-711:2004-06, STN 33 2000-7-704:2003-09.


TO: BABJAK
Na pravém břehu řeky Moravy máma také obě normy které uvádíte, ale ty nejsou náhradou žádné normy, jsou to normy nové, a norma ČSN 34 1090:1976 je stále platná.   ::) ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jozef BABJAK

V poslednom čase narážam na čoraz viac odlišností v elektro-legislatíve medzi pravým a ľavým brehom rieky Moravy, a mám pocit, že vždy sú prísnejšie a "mladšie" práve tie Slovenské zákony.

Milan Hudec


Štefan Beláň

TO: Janča

Pokud se vrátím k otázce v záhlaví, předpokládám, že je tímto ustanovením myšlena nadproudová (tepelná) spoušť jističů, která u speciálních jističů pro motory nemusí být ve všech třech fázích, ale stačí když je jen ve dvou. Takový jistič se nesmí potom použít jako hlavní jistič.

Normu zatím nemám a proto nemohu posoudit souvislosti uvedené v ostatních článcích ČSN 34 1090 ed. 2. Je to jen moje teoretická úvaha z praxe. :)
Podle mne to nemá žádnou souvislost se 4pólovým vypínáním fázových vodičů včetně vodiče N. Vypínání vodič N řeší ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-537:2001.
Chránič chrání - jistič jistí.