Jak natáhnout lano Alfe nn?

Started by Martin Gody Janeček, 07.11.2011, 08:41

previous topic - next topic

Martin Gody Janeček

07.11.2011, 08:41 Last Edit: 07.11.2011, 11:38 by Miroslav Minařík

Nenašel motážní tabulky pro vodiče AlFe zkoušel jsem je najít ledaskde a ani prd.
Popřípadě nevíte na jaké nemáhání se dříve tahali vodiče AlFe nn

Jan Franěk

V NTB jsem našel jen toto. Ještě prohledám své dílenské příručky z učiliště.
To co potřebujete, sice přímo není, ale i tak se vám to může hodit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Illek

Zřejmě je důležité, pro jaký účel uvedené informace potřebujete. Když jsem měl řešit projekt vedení s AlFe lany, našel jsem si projektanta, který se tím zabýval. Jeho genialita spočívala v podstatě v tom, že měl cca 10 kg literatury, různých tabulek apod., s uvedenými tahy v závislosti na teplotě, námrazku atd.
Ale problematika byla řešena i v učebnicích Elektroenergetiky pro prům. školy (abak).  :)

Martin Gody Janeček

já bych to potřeboval na řešení výpočtu rekonstrukce vedení AlFe 35, kde se část vedení cca 8 polí natáhne AESem 120 a z toho důvodu dopočítat jaký bude působit tah na podpěrný bod v místě styku AlFe a AES. (V místě styku bude umístěna trafostanice proto ty rozdíly průřezů.) A další takové podobné stavby