Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?

Started by Pavel Nowak, 10.11.2011, 17:31

previous topic - next topic

Miroslav Revús

Kto chce poznat vysledky pouzitia tlmiviek, ten si ichmusi zakupit domov na vlastne naklady. Alternativu s tlmivkami pre SPD som zistoval uz davno. pytal som sa na to aj p. Belana,ktory sa tym kedysi zaoberal. Problemje v vo fakte, ze vsetci vieme,ze by to malo fungovat, ale nik to neskusal. Ked so to chcel vyskusat u jedneho zakaznika, tak cena tlmiviek ho velmi rychlo odradila. Hoci saa mu podarilo na zaklade nedodrzania selektivity ziskatchar. C, nic tym neziskal. Skraty mu aj tak nadalej vyhadzuju hlavny istic v el. rozv. (Teraz C25A).

Miroslav Revús

Ako sa tak pozerám na svoj predchádzajúci príspevok, písať cez mobil s dotykovou obrazovkou nie je moc dobrý nápad. :-)

Ján Pitoňák

Quote from: Jozef BABJAK on 15.11.2011, 08:23
Ak si dám žiadosť zmeniť charakteristiku z B na C, distribútor to zamietne - s akým odôvodnením? Ak mi následne schváli navýšenie z B25 na B40, akýkoľvek argument o nedostatočnom dimenzovaní siete pre istič C25 tým padá. S dvomi takýmito rozhodnutiami v ruke by správanie sa distribútora bolo možné napadnúť za zneužívanie monopolného postavenia.

Uvedomte si aké poklesy napätia a flikre v sieti s nedostatočným skratovým výkonom spôsobuje napr. taká zváračka. Aj časté zapínanie asynchr. motorov spôsobí hlboké poklesy napätia. Distribútor má argumentov dosť. Často sa stáva, že ani navýšenie z B25 na B40 nie je možné. 
Quote from: Jozef BABJAK on 15.11.2011, 08:23
Ono to postavenie distribútorov prestáva byť monopolné, a - aspoň na Slovensku - sú momentálne distibútori schopní odberateľom vliezť do z...u, aby si ich udržali. Takže by mohli byť ústupčivejší aj čo sa týka charakteristiky C pre hlavný istič. Ale to je asi iba moje zbožné prianie, aspoň zatiaľ.
Nemáte to trochu pomýlené? Distribútor stále ostáva prirodzeným monopolom, a nikomu nemusí nemusí liezť tam kam si vy myslíte. Nemýlite si to z obchodníkom? Ten však s hlavným ističom nemá nič spoločné.

Jan Kelbich

Quote from: Ján Pitoňák on 15.11.2011, 22:05
Uvedomte si aké poklesy napätia a flikre v sieti s nedostatočným skratovým výkonom spôsobuje napr. taká zváračka. Aj časté zapínanie asynchr. motorov spôsobí hlboké poklesy napätia. Distribútor má argumentov dosť. Často sa stáva, že ani navýšenie z B25 na B40 nie je možné.


Ono ale šlo o to, že pokud odsouhlasí navíšení na B40, tak tím právě umožní provoz těch spotřebičů, které předtím znemožnil zamítnutím té C25 ...

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Kelbich on 15.11.2011, 22:41
Ono ale šlo o to, že pokud odsouhlasí navýšení na B40, tak tím právě umožní provoz těch spotřebičů, které předtím znemožnil zamítnutím té C25 ...

Jenže rozdíl je právě v tom, že tím současně získá zdroj příjmů, ze kterých financuje údržbu a rozvoj distribuční sítě.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav 3

Quote from: Petr M on 15.11.2011, 15:11
Impedance v AC obvodu zmenší impedanci smyčky.


Nepopletl jste to trochu?



Změna B25A za C25A versus změna B25A za B40A z pohledu rozvodného závodu: Proč by povolovali změnu charakteristiky jističe, když za to nic nemají a nemají žádnou zákonnou páku jak ze zákazníka něco vytáhnout. Kdežto změna hodnoty jističe jim v třífázovém připojení za rozdíl 15A přinese 7.500,- Kč na což mají zákonný nárok.


Milan Illek

Quote from: Jozef BABJAK on 15.11.2011, 18:00
Ja by som chcel výsledky merania, že taká a taká tlumivka zaradená medzi ističe X a Y zlepší skratovú odolnosť o toľko a o toľko.

Zmenší zkratový proud v obvodu, dle té přidané impedance. Zkratová odolnost (i když to není exaktní pojem) je vlastnost jističe, která je daná z výroby a uvedená v katalogu.

Jozef BABJAK

16.11.2011, 14:02 #44 Last Edit: 25.03.2012, 12:20 by Miroslav Minařík
Quote from: Milan Illek on 16.11.2011, 13:22
Zmenší zkratový proud v obvodu, dle té přidané impedance. Zkratová odolnost ...


To som zbabral, samozrejme som myslel selektivitu.