Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?

Started by subi, 18.11.2011, 13:57

previous topic - next topic

subi

18.11.2011, 13:57 Last Edit: 18.11.2011, 17:02 by Miroslav Minařík
Je možné použít kabel, který byl dříve v síti TN-C použit jako 3f+PEN (průřez 2,5mm2, délka cca. 15 m) nově použít pro dva samostatné jednofázové okruhy vedené jako síť TN-S.
Zapojení by bylo takto:
- v podružném rozvaděči by došlo k výměně 3 fázového jističe za 1 ks proudového chrániče (30mA) a 2 jističe (16A a 10A) + rozdělení PEN na PE + N a označení kabelu (hnědý vodič by se přeznačil na modrý). Takto označený kabel vede do krabice vzdálené cca. 15 m (stávající obvod - není žádná odbočka) v krabici by také došlo k přeznačení vodičů a odtuď by už vedli dva samostatné kabely CYKY-J 3x2,5 k zásuvkám.

Václav Pešek

takovýmto způsobem ne...

na konec kabelu 3F+Pen by se musel umístit podružný rozvaděč, který by obsahoval chránič, jističe a bylo by velmi vhodné bod rozdělení, který tam bude, přizemnit. Stávající jistič pro 3F by se použil jako předjištění pro obvod podružného rozvaděče...

CNC mechanik - §6

Štefan Beláň

Quote from: subi on 18.11.2011, 13:57
Je možné použít kabel, který byl dříve v síti TN-C použit jako 3f+PEN (průřez 2,5mm2, délka cca. 15 m) nově použít pro dva samostatné jednofázové okruhy vedené jako síť TN-S.
Zapojení by bylo takto:
- v podružném rozvaděči by došlo k výměně 3 fázového jističe za 1 ks proudového chrániče (30mA) a 2 jističe (16A a 10A) + rozdělení PEN na PE + N a označení kabelu (hnědý vodič by se přeznačil na modrý). Takto označený kabel vede do krabice vzdálené cca. 15 m (stávající obvod - není žádná odbočka) v krabici by také došlo k přeznačení vodičů a odtuď by už vedli dva samostatné kabely CYKY-J 3x2,5 k zásuvkám.


TO: subi

Ano můžete, říká se tomu sdružený obvod. Podmínkou ale je, že chránič musí být 4pólový a musí být zapojeny dvě rozdílné fáze. :)

PS: Podmínky pro sdružené obvody najdete v ČSN 33 2000-5-52.
Chránič chrání - jistič jistí.

Štěpán Valenta

Ne není to možné.
Nebyla by dodržena podmínka pro sdružené obvody - stejný charakter a stejná zátěž. Sdužené obvody by také měly být třífázové .
Máte-li možnost tak si přečtěte ČSN 33 2000-5-52 520.N4.3. o:-)

Štefan Beláň

19.11.2011, 17:50 #4 Last Edit: 19.11.2011, 17:56 by Štefan Beláň
Quote from: Štěpán Valenta on 19.11.2011, 17:38
Ne není to možné.
Nebyla by dodržena podmínka pro sdružené obvody - stejný charakter a stejná zátěž. Sdužené obvody by také měly být třífázové .
Máte-li možnost tak si přečtěte ČSN 33 2000-5-52 520.N4.3. o:-)


TO: Valenta

Dva zásuvkové obvody nejsou obvody stejného charakteru?  ::)
Nebo co podle vás v tomto případě nesplňuje podmínky sdruženého obvodu? ::)

Předpokládám, že v tomto případě uživateli nic nebrání aby použil dva jističe 16A nebo 10A, i když jsem přesvědčený, že jeden jistič 10A "nebourá" podmínky sdruženého obvodu. (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Štěpán Valenta

Pane Beláň,
                     ano chrakter to stejný je , ale jen co do názvu...,  
Zásadní problém tohoto případu je:
U dvojfízového  obvodu by docházelo k zásadnímu přetěžování středního vodiče. Proto se trvá na třífázovém obvodu a stejném charakteru !např. svítidla) a co je ještě důležité i na o stejném odběru.
U třífázových obvodů by pak střední vodič byt teoreticky nezatížený...

Typickým sdruženým obvodem jsou světlné obvody v halách, kdy všechny tři fáze jsou osazeny stejným počtem svítidel o stejném výkonu.

Popsaný případ tazatele, ale tyto elementární podmínky ČSN nesplňuje a nemůže být proto realizován. o:-)

František Šohajda

V praxi se to dělá a najdete to celkem běžně!
Viz podmínky...!

Něco podobného, jako když máte malý rozvaděč s 3F přívodem a3x jističi 1F.......(zjednodušeně) (dance)
Také má každý jinou zátěž !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štěpán Valenta

Ne paralelu s třífázovým napojením rozvaděče nehledejte - jedná se o zcela jiný případ.
Tady se musí striktně dodržet stanovené podmínky. Jak  správně uvedl  kolega Beláň na sdružené obvody a ty by dodrženy v tomto případě zásadně nebyly.
o:-)

Petr Doležal

Quote from: Štěpán Valenta on 19.11.2011, 18:14
. . . U dvojfázového  obvodu by docházelo k zásadnímu přetěžování středního vodiče. . .

Pokud budou oba vývody (na rozdílných fázích) libovolně zatěžovány až do jmenovitých proudů při stejných účinících a nebudou se nám tam courat vyšší harmonické, tak středním vodičem může téci max 16A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

Quote from: Štěpán Valenta on 19.11.2011, 18:45
Ne paralelu s třífázovým napojením rozvaděče nehledejte - jedná se o zcela jiný případ.
Tady se musí striktně dodržet stanovené podmínky. Jak  správně uvedl  kolega Beláň na sdružené obvody a ty by dodrženy v tomto případě zásadně nebyly.
o:-)

Řekl bych, že paralela tu právě je, proudu jsou úplně jedno nuance norem, ta situace bude úplně stejná, jak připoměl p.Šohajda či p.Beláň.

Štefan Beláň

19.11.2011, 19:06 #10 Last Edit: 19.11.2011, 19:11 by Štefan Beláň
Quote from: Štěpán Valenta on 19.11.2011, 18:14
U dvojfízového  obvodu by docházelo k zásadnímu přetěžování středního vodiče. Proto se trvá na třífázovém obvodu a stejném charakteru



TO: Valenta

Takovouto odpověď bych očekával od nedoučeného elektrikáře.  :( Od vás to beru jako špatný vtip. (plc)
Na třífázovém obvodu trváte pouze vy a ne ČSN! V normě máte jasně uvedeno "...dva nebo tři jednofázové obvody".




Chránič chrání - jistič jistí.

Stanislav Látal

Quote from: Štěpán Valenta on 19.11.2011, 18:14
U dvojfízového  obvodu by docházelo k zásadnímu přetěžování středního vodiče. Proto se trvá na třífázovém obvodu a stejném charakteru !např. svítidla) a co je ještě důležité i na o stejném odběru.
U třífázových obvodů by pak střední vodič byt teoreticky nezatížený...


Zkuste si to nakreslit v měřítku a potom si změřit (pravítkem) proud N vodičem.
Kdysi dávno to byla moje první otázka u zkoušek v prvním ročníku SPŠE a jmenovala se "nesymetricky zatížená hvězda". Pokud jste elektrikář, tak by jste mohl zvládnout a výsledný proud porovnat s povolenou hodnotou proudu CYKY 4x2.5mm2 .
To není DC proud .  ;)     Tam by to bylo 26A .

Quote from: František Šohajda on 19.11.2011, 18:15
V praxi se to dělá a najdete to celkem běžně!  Něco podobného, jako když máte malý rozvaděč s 3F přívodem a3x jističi 1F.......(zjednodušeně) (dance)
Také má každý jinou zátěž !
.

Stanislav Látal

Začínám chápat nechuť elektrikářů ke sdružování se do spolků .
Český elektro svaz o.s. a podobných.  :D :D :D

Omlouvám se tazateli, že to není odpověď na jeho otázku, ale kvalifikované odpovědi už dostal od p. Beláně a p. Doležala.

Milan Hudec

Quote from: Stanislav Látal on 19.11.2011, 19:23
Začínám chápat nechuť elektrikářů ke sdružování se do spolků .
Český elektro svaz o.s. a podobných.  :D :D :D

Omlouvám se tazateli, že to není odpověď na jeho otázku, ale kvalifikované odpovědi už dostal od p. Beláně a p. Doležala.

A víte, že se mě tento svaz začíná líbit?, musí tam být veselo (dance)
Jen nevím, zda by mne po dřívějších kritikách ještě přijali :)

Lojzaaa

16amper s úhlem  0 stupnů plus 16 amper s úhlem 120 stupnů je 16 amper s úhlem 60 stupnu.

Jiří Buben

Quote from: Lojzaaa on 19.11.2011, 20:00
16amper s úhlem  0 stupnů plus 16 amper s úhlem 120 stupnů je 16 amper s úhlem 60 stupnu.


Což takhle než sem něco plácnete si to zkusit nakreslit. Říká se tomu také vektorový součet grafickou metodou.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lojzaaa

počítal sem to na kalkulačce, která umí komplexní čísla. ;D

Jiří Buben

Quote from: Lojzaaa on 19.11.2011, 20:11
počítal sem to na kalkulačce, která umí komplexní čísla. ;D


Aha, (doh) to je pravda. Přijměte moji omluvu. Leč to platí pouze při čistě odporových zátěžích. V praxi tomu ve většině případů tak není a výsledný proud je ovlivněn různými účiníky spotřebičů a také různou velikostí proudů.