19.11.2011, 17:21 Last Edit: 19.11.2011, 17:29 by Miroslav Minařík
Mám lustr pro halogenové bodovky GU10 a vrtá mi hlavou, proč tam jsou vodiče označený klasicky L a N, když otočením žárovky o 180 stupňů změním póly.
Má to tedy nějaký vliv na funkčnost či životnost žárovek?

Vít Rotrekl

Řekl bych, že jen pro to aby zůstalo barevné značení vodičů v lustru stejné jako u přívodního kabelu. Kdyby se v tom někdo šťoural, tak aby věděl že ten modrý opravdu nekope...Nic jiného mě nenapadá.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Illek

Quote from: S!dlo on 19.11.2011, 17:21
Mám lustr pro halogenové bodovky GU10 a vrtá mi hlavou, proč tam jsou vodiče označený klasicky L a N, když otočením žárovky o 180 stupňů změním póly.

Co to je za úvahu? Měly by snad být označeny šumafuk 1 a šumafuk 2?  ::)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 19.11.2011, 22:09
Co to je za úvahu? Měly by snad být označeny šumafuk 1 a šumafuk 2?  ::)

;D  (jednicka)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Illek on 19.11.2011, 22:09
Co to je za úvahu? Měly by snad být označeny šumafuk 1 a šumafuk 2?  ::)


(jednicka)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

S!dlo

Mohly by být úplně neoznačeny.. Ale o to mi nešlo, šlo mi o to, jestli může mít zaměnění vodičů nějaké následky.. Takže děkuji za odpovědi, hlavně tedy za šumafuk 1 a 2  ::)

Otakar Dosbaba

Je to podobné, jako u "ploché" flexo šňůry. Také nemohu přijít na to, proč je v kablíku hnědý a modrý vodič. Hnědý a černý by snad bylo více logické.

Radek Červený

Ono to bude spíše tím, že v tomto zapojení je použito k funkčnosti pólu L a pólu N. A z tohoto se vychází jak u té objímky, tak u té ploché flexošňůry. Bez ohledu na to, že přehození pólů nemá na funkci vliv.

Logicky je pak toto označení. Je to pořád rozumnější než uvedené šumafuk 1 a šumafuk 2, v případě flexošňůry červená-červená, zelená-bílá a pod.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Ono je otázkou kde jsou "hranice"
Rozpitvejte si kabel mezi UPS a PC.
Modrá, hnědá a zelenožlutá.
Někdy je L na hnědé, někdy na modré!
A pak vypadne základní napájení, rozběhne se měnič (střídač)v UPS a pak tam není v kabelu L a N (v izolované síti jsou to dva rovnocenné pracovní vodiče s nedefinovatelným potenciálem proti zemi)!
Bude někdo takový radikál, že bude chtít oba vodiče "neutrální barvy"?

Asi proto se "studuje na elektrikáře", abychom si jako "odborníci" mohli některé věci představit, zdůvodnit, aby nám bylo jasné co můžeme a co ne, kdy to tak musí, kdy to tak může být a kdy je třeba "nevěřit, ale prověřit"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

L a N také jasně značí, že spotřebič ja na 230V, některé spotřebiče mají L a L (např. svářečky)

V rámci logiky by správné označení mělo být L/N a N/L.


SMILEK

Když už řešíme tu logiku, celé zadání tohoto vlákna je podivné. Jsou v lustru patice GU10 (230V), nebo MR16 (6/12/24V)? Moje odpověď na otázku "Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?" je: takový, jaký mu přisoudil vystavitel "Prohlášení o shodě"  (dance).
Howgh.