• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 23:52

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Nemáte návod na Revex 51 z roku 1998?

Started by David Hruda, 22.11.2011, 09:45

previous topic - next topic

David Hruda

22.11.2011, 09:45 Last Edit: 22.11.2011, 09:59 by Miroslav Minařík
Marně sháním návod na Revex 51 z roku 1998, který se liší od novějších verzí chybějící zdířkou pro měření dotykového proudu (v novém návodu číslo 13) a měřením střední hodnoty proudu . Nemohl byste mi ho někdo oskenovat, pokud ho máte?
(rád bych měl u přístroje odpovídající návod, aby se pracovník s přístrojem pracující měl v případě potřeby o co opřít, a hlavně nepoužíval zakázané věty "..já jsem myslel..." a "...voni řikali...".  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Buben

Zkuste napsat přímo výrobci. Myslím, že u něho určitě uspějete.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

David Hruda

Quote from: Jiří Buben on 22.11.2011, 10:23
Zkuste napsat přímo výrobci. Myslím, že u něho určitě uspějete.

to bylo první, co jsem udělal... Bohužel, pro tuto variantu elektronicky neexistoval a tištěná forma není dostupná.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Zdeněk Roman

Posílám návod.

Štefan Beláň

Ke stažení je také na stránkách - dokumenty ILLKO 
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Quote from: David Hruda on 22.11.2011, 09:45
. . . Revex 51 z roku 1998, který se liší od novějších verzí chybějící zdířkou pro měření dotykového proudu (v novém návodu číslo 13) . . .

Myslím, že to není ono, co tazatel hledá
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

David Hruda

to Roman&Beláň: díky, ale to je návod na verzi po roce 1998, ten mám.
Hledám starší.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

František Šohajda

.......a odpovídá tento MP normě 61 557 ???Na měřící přístroje??
Já  nevím, jen se ptám aby nebylo shánění zbytečné?? (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 22.11.2011, 18:36
.......a odpovídá tento MP normě 61 557 ?(norm)

Je třeba aby uměl všechna měření požadovaná aktuální normou, tedy ČSN 33 1600, ed.2

Bez měření unikajícího nebo dotykového proudu to je omezeně využitelné
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)