• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 08:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně jistit více jednofázových motorů s tepelnou ochranou?

Started by Martytop, 23.11.2011, 16:18

previous topic - next topic

Martytop

Mám 3-4 motory na 230V/50Hz, které mají zabudovánu tepelnou ochranu.
Všechny najednou přes stykač zapínám.
Je možné (a správné) je jistit jedním jističem?
Tzn. 3x1,1A = jistič 4A. Nebo musím jistit každý motor zvlášť?
Určuje to nějaká norma?

Milan Illek

Tepelnou ochranu máte v motoru, jističem jistíte pouze přívod. Tzn. např. 10A, char. B, kabel CYKY 1,5; případná korekce dle rozběhového proudu.