Ján Pitoňák

Quote from: Miroslav Macek on 27.11.2011, 20:52
Při zemním spojení je jedna fáze uzemněna - pak je (při poruše) MTN jedním pólem spojen se zemí. To přepětí je poměrně dost vysoké ....

Pri zemnom spojení samozrejme môže fázové napätie dosahovať až 1,73 násobok pôvodnej hodnoty. Na toto napätie sú však všetky prvky sietí navrhované, vrátane jednopólových PTN. Dvojpólový PTN však bude mať na svorkách združené napätie aj pri normálnej prevádzke aj pri zemnom spojení. 

Quote from: Miroslav Macek on 27.11.2011, 20:52a pokud je následně odepnut (např. zemní ochranou) např. dlouhý kabelový vývod, změní se kapacita sítě a tlumivka pak v reakci na to automaticky dolaďuje - to může vést k sérii opakujících se přepě'tových špiček.
Samozřejmě záleží na konfiguraci sítě, na tom kde jsou jaké přepěťové svodiče a podobně - je nutno posoudit konkrétní situaci a zapojení sítě.

Je to jedna z možností, příčiny mohou být samozřejmě i jiné.

Nemyslím si že samotné ladenie tlmivky pri zmene kapacity vn siete spôsobuje nejaké významné prepätia. K vzniku určitého prepätia môže dochádzať prechodne pri vypnutí zemného spojenia v prípadoch že tlmivka nebola správne vyladená. Aj z tohto dôvodu sa tlmivka neladí presne na kapacitu siete , ale sa mierne odladí. Správnym naladením tlmivky sa dá dosiahnuť, že žiadne prepätie v tomto prípade nevznikne.
Prepätia, ktoré môžu vzniknúť v týchto prípadoch však nie sú tak vysoké, aby malo dôjsť k poškodeniu PTN, resp. k vypnutiu poistky. PTN by mali byť skúšané na pomerne vyššie napätie.

Petr Klaput

Měl jsem podobný problém a příčinou byla v prvním případě vlhkost na koncovce vn kabelu AXEKCY a ve druhém případě koroze uvnitř MTN. Na pružinách pojistky 300mA se vytvořil přechodový odpor a pojistka "odešla". Protože se MTN v měřících soustavách zapojují podle Aaronova zapojení, není jednoduché tyto MTN nahradit něčím jiným. Pokud znáte nějaký jiný MTN tak poraďte.

Milan Illek

Quote from: Petr Klaput on 28.11.2011, 09:07
Protože se MTN v měřících soustavách zapojují podle Aaronova zapojení, není jednoduché tyto MTN nahradit něčím jiným. Pokud znáte nějaký jiný MTN tak poraďte.

Druhá možnost je dát tři MTN jednopólově izolované.

Ján Pitoňák

Quote from: Milan Illek on 28.11.2011, 10:05
Druhá možnost je dát tři MTN jednopólově izolované.

Presne tak, elektromer môže ostať v Arónovom zapojení aj s tromi jednopólovymi MTN. A prúdove mer. transformátory samozrejme môžu ostať dva.