Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?

Started by yatess, 04.12.2011, 19:52

previous topic - next topic

yatess

Moderátor: V diskusích se nezdraví, dělají se mezery za čárkami a tečkami. Jedno téma = jedna otázka. Ale to je všechno pěkně popsáno v pravidlech diskusí. Ty jste zajisté pozorně četl, že?



Jak je to s pračkovou zásuvkou v kuchyňi,
co jsem si tak pročítal tak vyhláška pamatuje na koupelnu,
která je rozdělena na zóny,
ale jak je to v kuchyňi tam platí tuším 20-25 cm od okraje dřezu,
výlevky a podobně,
mě však zajímá jak to je se vzdáleností od roháčku pračky,
popřípadě odpadových trubek,
nebo kohoutku na studenou a teplou vodu pro baterii,
je tam nějaká minimální vzdálenost,
nebo je to jedno?

Jiří Schwarz

1) nevím o jaké VYHLÁŠCE se zmiňujete, já bych hledat "návod" v normě
2) pro "koupelny" platí norma 33 2000-7-701, ed.2, Místnosti se sprchou nebo vanou. To není váš případ.
3) pak je definován "umývací prostor", nově je to v normě 33 2130, ed.2, to by se dalo omezeně aplikovat na vaši situaci
4) pokud něco není v normě jasně popsáno, nebo situace není jasně a jednoduše zařaditelná, je dobře, když zvítězí "zdravý rozum".

Podtrženo, sečteno, to, co je problém na dálku vyřešit v diskusi, by na místě někdo, kdo má zkušenosti s projektováním, montáží nebo revizemi, naprosto jasně, s úsměvem,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

yatess

Mockrát děkuji za odpověď, která mi nic nevyjasnila a která mi  k ničemu není. Myslím si, že jsem otázku položil dostatečně jasně a dostal jsem na ní pouze nejasnou a zavádějící odpověď...Neptal jsem se na vzdálenost zásuvky od umývacího prostoru, ptal jsem se na vzdálenost  pračkové zásuvky od pračkového kohoutku a rohových ventilů, které jsou flexibilními hadicemi trvale připojeny k baterii. Buďto existuje jasná odpověď, nebo nemusíte plýtvat svým časem na psaní jednotlivých nesouvisejicích slov za sebe a slovíčkařením mezi normama a vyhláškama, očividně jste pochopil, o čem se bavím, a pokud norma nic takového neudává, stačilo napsat vzdálenosti v takovémto případě nejsou dány.

Miroslav Revús

Vzdialenosť je taká, aby sa umiestnená práčka dala odpojiť od elektriny bez potreby manipulácie s ňou. Platí požiadavka, že vodovodné potrubia a hadice musia byť pod zásuvkou, resp. zásuvka nad nimi.

Jirka Š. Svejkovský

Žádná norma to neřeší. Odpověď jste dostal dost přesnou. Použijte selský rozum. Umístění zásuvky by mělo být takové, aby k ní byl přístup a nemusel jste stěhovat půlku nábytku, když se vyhřeje zástrčka. A nad vodou, když to začne kapat, aby nenakapalo do zásuvky. Když to prdne a začne stříkat, tak je celkem jedno, kde je zásuvka umístěná.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

yatess

Dobrá a co  teď s tím pokud je už zásuvka umístěna 25 cm pod, a né nad,je to problém?Přístup tam samozřejmě je ze skříňky nic se stěhovat nemusí nad pračkový kohoutek umístit zásuvka nešla kvůli rozvodům plynu, takhle je zásuvka asi 60 cm od plynové měděné trubky..

Miroš Jan

TO : yatess
Ve vašem případě, opravdu nikde nenajdete žádnou vzdálenost. Nepíšete v jakém provedení je ta inkriminovaná zásuvka. Co vám brání v tom, nachat si osadit zásuvku v krytí IP44?
Je to čisté řešení. Aspoň já to tak dělám.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav Pešek

když už jsme u toho krytí... nedávno jsme se s kolegy dohadovali, jak a jestli vůbec, běžná IP44 zásuvka s víčkem (legrand, schneider, tango, nebo i motorové) splňuje krytí, když je v ní vražená zástrčka... a víčko je odklopeno, přinejmenším částečně...

IP44 sice je jen pro svislý a pod mírným úhlem déšť apod..  ale toto by mne zajímalo.
CNC mechanik - §6

Miroš Jan

Quote from: Václav Pešek on 05.12.2011, 00:06
IP44 sice je jen pro svislý a pod mírným úhlem déšť apod..  ale toto by mne zajímalo.


A to ste přečet kde ? (no)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Tesař


yatess

Nejsem profík, ale zásuvku IP44 co se používá na stavby jsem ještě v žádné kuchyňi osazenou neviděl, sem tam v nějaké dílně... Jde mi o to, zda provedení co jsem psal je možné schválit revizním technikem či nikoliv trubky na vodu jsou plastové, samozřejmě ve zdi a jak jsem již psal  nejblizší z nich je 25cm od zásuvky pro větší představu... přivod studené a teplé vody pro baterii jsou v jedné přímce cca 16cm od sebe a pračkový na stejné úrovni asi 15cm od je to jakýsi trojúhelník pod přívody vody jsou dvě odpadní trubky na dřez a na pračku a zásuvka pod nimi,poradí někdo třeba revizní technik zda je to přípustné či nikoliv?

Václav Pešek

mno chyba proti dešti je IP x3 - x4 je ze všech směrů - to na tom ale nic moc nemění, zajímá mne, zda jsou to vyráběné typy schopny splnit se zasunutou zástrčkou - mám o tom pochybnosti.
CNC mechanik - §6

Josef Martinec

Vzhledem k tomu že řešíte pračku v kuchyni , tak se dá předpokládat že bude vestavná  ;) . V tom případě koukněte do katalogu co jste si to vybral, najděte rezměry a zjistěte kolik vám vůbec vzadu zbývá místa. Nakonec totiž dopadnete tak, že budete muset zásuvku umístit do místa odpovídajícího prolisu v zadní části pračky  8) , nebo, aby byla 100% přístupná a lehce kontrolovatelná jí dát o skříňku vedle a vyřešit odklápěcí zadní stěnu.
To by bylo z hlediska umístění vše.

Teď si ale běžte sehnat nejbližšího elektrikáře a dohodněte se s ním na realizaci.

yatess

Výborně trefil jste do černého přesně tak ,jen nejde přímo o vestavnou pračku,ale pračku která má do 45 cm hloubky a ta se vejde do korpusu skříňky kuchyně a přesně kvuli tomu aby zástrčka byla přístupná tak musí být ve vedlejší skříňce v tomto případě rohové,ale v té už je vyříznut v HDF desce otvor pro přístup k rohovým kohoutkům,odpadu a v neposlední řadě i právě k zásuvce.. 8) Realizace je dokončena,otázka zní zda to revizák  orazítkuje,proto jsem na těchto stránkách a ptám se,protože stejně jako tady mi každý říká něco jiného a já bych nerad vyhodil 3500 Kč zbytečně,protože jak tu někdo psal zásuvka by měla být nad rozvody vody,ale to není možné realizovat kvůli půdě skříňky a již zmíněnému rozvodu plynu...

Jirka Š. Svejkovský

Koukám, že jste ušetřil na projektu i na elektrikáři. Tak se připravte na potíže s revizákem. Chcete-li jít elektrikářskou cestou nejmenšího odporu, měl jste si toho revizáka pozvat dřív. On by vám řekl, na čem trvá a co chce. Teď je to o fůnusu a křížku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek