• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?

Started by Tomáš Krampe, 08.12.2011, 18:40

previous topic - next topic

Tomáš Krampe

Akú minimálnu vzdialenosť je treba dodržať pri elektrickej prípojke od plynovej, skrinky oboch prípojok sú z plastu a mali by byť uložené v oplotení v rade za sebou. Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 20 cm ako pri súbehu alebo križovaní, alebo musí byť táto vzdialenosť väčšia.

Jozef Trpyna

Skrine 15 cm, trasy pred regulátorom (strednotlak) súbeh/križovanie 60/30 cm, trasy za regulátorom nízkotlak 40/20 cm.

Vít Rotrekl

Quote from: Jozef Trpyna on 08.12.2011, 22:18
Skrine 15 cm....


Nebyl bych si tím tak jistý. Viz příloha.  Pokud tohle někdo vyrábí a prodává tak předpokládám že na to mají veškeré zkoušky dle platné legislativy.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Oldřich Morávek


Kvita Ladislav

ČSN 33 2000-5-52

521.N11.21 Souběh a křižování kabelů s potrubími
Kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi. Je-li to nevyhnutelné, je třeba učinit taková opatření (např. volba vzdálenosti, tepelná izolační přepážka apod.), aby průměrná teplota půdy v místech kabelu nebyla vyšší než 20 °C. Jinak je nutno zatížení kabelů přiměřeně snížitpodle ČSN 33 2000-5-523.
V místě křižování kabelů s tepelným potrubím se nesmí kabel dotýkat potrubí nebo tepelné izolace, ochranného pláště, koryta ani podobných částí; mezera mezi kabelem a tepelným potrubím se má při malých vzdálenostech vyplnit vhodnou tepelnou izolací.


528.2 Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů

528.2.1 Elektrické rozvody nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které produkují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky, nejsou-li proti těmto účinkům chráněny krytem, který neovlivňuje rozptyl tepla z vedení.

528.2.2 Je-li elektrický rozvod uložen pod rozvody, které mohou způsobit kondenzaci (např. přívody vody, páry nebo plynu), musí být provedena opatření pro ochranu elektrických rozvodů před škodlivými účinky těchto rozvodů.

528.2.3 Musí-li být elektrické rozvody instalovány v blízkosti neelektrických rozvodů, musí být instalace provedena tak, aby jakákoli předpokládaná činnost prováděná na neelektrických rozvodech nezpůsobila poškození elektrických rozvodů a obráceně.
POZNÁMKA - Toho lze dosáhnout následovně :
vhodnou vzdáleností obou rozvodů;nebo
použitím mechanických nebo tepelných krytů.

528.2.4 Je-li elektrický rozvod umístěn v těsné blízkosti neelektrických rozvodů, musí být splněny obě následující podmínky:
vedení musí být vhodně chráněna před nebezpečím, které může vzniknout z přítomnosti jiných rozvodů při obvyklém provozu; a
musí být zajištěna ochrana před dotykem neživých částí podle 413 a neelektrické kovové rozvody musí být brány v úvahu jako cizí vodivé části.


ČSN 73 6005

tabulka A1
Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,005 MPa - 0,40 m
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,030 MPa - 0,60 m

tabulka A2
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,005 MPa - 0,10 m
silové kabely do 1kV - plynovodní potrubí do 0,030 MPa - 0,10 m