Started by Honza123, 16.12.2011, 14:51

previous topic - next topic

Honza123


Dostal jsem do ruky zprávu od revizáka,
že použivané značkové UPS fy. APC nevyhovují normě ČSN 33 1600 ed. 2 a to konkrétně "Nevyhovuje Riso - min. hodnota 2,0 - naměřená hodnota 1,242"

Přijdě mě divné, že by všechny v ČR prodáváné UPSky od této fy. nevyhovovaly normám...
Máme těch UPSek asi cca. 10, u všech prý stejný problém (všechny jsou nové).
Prosím o potvrzení či vyvrácení.

wilix

Když nahlédnu do 33 16 000 tak zjistím že min izolační odpor 2M je pro spotřebiče třídy I držené v ruce, pro ty co nejsou držené v ruce je 1M, nehledě na to že UPS jistě na vstupu obsahuje nějaký filtr, přepěťovku - tudíž snížený izolační odpor může mýt na svědomí ona ( ale při měření 500-set volty, by dle mě měl být naměřený odpor asi menší)

František Šohajda

UPS  jsou dobré....
Ta ČSN 33 1600/2 na ně moc nepamatuje!!
Na UPS je stanovena jiná norma (nejsem v práci,neznám teď její číslo ) přímo pro jejich provoz....
A návod výrobce je nutný  co tam píše!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

Bylo by třeba vědět jak to ten dotyčný měřil. Nemyslím, že měření Ri SS proudem na UPS, která je "plná elektroniky" má nějaký smysl. Je klidně možné, že je tam nějaká přepěťová ochrana nějakým varistorem a pak můžete měřit i metrem. Důležité by bylo změřit spojitost ochranného obvodu a unikající proud. Tyto hodnoty nebyly měřeny?

Jiří Buben

Smysluplnější má měření unikajícího proudu ochranným vodičem. Jelikož jsou malé UPS vyráběny dle ČSN EN 62040-1, která v rozsahu platnosti stanovuje, že se používá s ČSN EN 60950-1 pojednávající o zařízeních informačních technologií, lze v nich vyčíst, že proud ochranným vodičem by neměl překročit 3,5 mA a to v tabulce 5A v ČSN EN 60950-1. Proč? Protože UPS není zařízení informační technologie určené k používání v ruce, takže je to zařízení přemístitelné a zcela to koresponduje s požadavky ČSN 33 1600 ed.2 uvedené v článku 6.6.3. Bavíme se o malých UPS co máme i doma u PC. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Buben on 17.12.2011, 15:04
Smysluplnější má měření unikajícího proudu ochranným vodičem. ... ;)

Přesně tak.
U zařízení, která má přepěťové ochrany, a není možné jednoduše je při měření odpojit, se prostě izoplační stavy napětím 500V změřit seriozně nedají.
Při nějakých sporných nebo problematických případech používám "v rozporu s normou" napětí 250V, tvrdím, že to, co by nevydrželo 250V, to nepatří do zásuvky!
Ale kontrolu ochranného vodiče a unikajících proudů beru jako správný přístup.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

TO Honza123 :
Naprosto souhlasím s předchozími názory kolegů.
Asi by bylo na místě zapřemýšlet nad výměnou RT. Nemusí to trvat moc dlouho a ten váš současný vám kromě psaní blábolů může způsobit i daleko větší škodu.   (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Milan Hudec

Quote from: Kamil Novák on 18.12.2011, 11:11
TO Honza123 :
Naprosto souhlasím s předchozími názory kolegů.
Asi by bylo na místě zapřemýšlet nad výměnou RT. Nemusí to trvat moc dlouho a ten váš současný vám kromě psaní blábolů může způsobit i daleko větší škodu.   (plc)

Jeho názor vycházel zřejmě z nedostatečných zkušeností, otázkou zůstává, zda vůbec potřebujeme zmiň. normu, alespoň v současné podobě.