Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?

Started by Jizerak, 16.12.2011, 20:09

previous topic - next topic

Jizerak


Je možné provést revizi elektroinstalace v novostavbě (před zkolaudováním) kde si prováděl instalaci elektro sám původní majitel?
Budu potřebovat před samotnou revizí od revizního technika ještě nějakou kontrolu od jiného odborníka/firmy?
Myslím, že majitel měl 50 vyhlášku.
Ale nevím jestli je to dostačující a jestli mě revizák nevyhodí.

Miroslav Minařík

Quote from: Jizerak on 16.12.2011, 20:09
Myslím, že majitel měl 50 vyhlášku.
Ale nevím jestli je to dostačující a jestli mě revizák nevyhodí.


Jestli měl majitel platnou vyhlášku není vůbec rozhodující. Záleží na provedení. Pokud si to udělal podle svého soukromého uvážení je možné, že pořádný revizní technik doporučí změny.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Daniel Hudzík

Zakladny dokument pre RT je projekt.. Bol nejaky?

PS. Nechcem sa nikoho dotknut, ale ked citam na forach otazky ludi, co tvrdia ze maju vyhlasku a nevedia zapojit RCD a podobne.. tak zacinam pochybovat o tom ci "staci mat vyhlasku".. Ono co z toho ze mate vodicak ked ste trebars 30rokov nejazdil
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Buben

Quote from: Daniel Hudzík on 16.12.2011, 23:29
PS. Nechcem sa nikoho dotknut, ale ked citam na forach otazky ludi, co tvrdia ze maju vyhlasku a nevedia zapojit RCD a podobne.. tak zacinam pochybovat o tom ci "staci mat vyhlasku".. Ono co z toho ze mate vodicak ked ste trebars 30rokov nejazdil


Před zhruba třemi týdny jsem byl požádán o provedení výchozí revize na rodinném domku. Předběžně jsem zjistil, že projekt není, ale že zhotovitel vytvořil jakýsi nákres. Dohodli jsme se, že s revizí necháme vypracovat dokumentaci skutečného stavu atd.. Po příjezdu na místo jsem zjistil následující. Majitel si elektroinstalaci zhotovil sám, neboť je prý držitelem osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb.. To je sice hezké, ale hlavní pospojování bylo nataháno vodičem o průřezu 2,5 mm2. O rozvaděči se raději ani nebudu zmiňovat. Naštukováno, vymalováno, tak si tipněte jak to dopadlo. Ano, byl jsem "odejít", neb jsem moc prudil.
Takže s kolegou Hudzikem plně souhlasím.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

wilix

"hlavní pospojování bylo nataháno vodičem o průřezu 2,5 mm2" - poměrně nedávno jsem byl požádán o "zapojení rozvaděče" v domě ve kterém si majitel (nebo nějaký jeho kamarád) provedl rozvody též sám; vy jste měl štěstí hlavní pospojení aspoň nějaké v mém případě tam nebylo nic a v koupelně taky nic :( ; a navíc výborně řešené zásuvkové okruh, například si pan majitel v budoucnu bude muset vybrat jestli bude péct, nebo si uvaří kávu, pokud bude mít zapnutou pračku, tak bude třeba sledovat jestli zrovna netopí. V mém případě jsem se odmítl účastnit.....

Daniel Hudzík

Quote from: Jiří Buben on 17.12.2011, 05:18
Před zhruba třemi týdny jsem byl požádán o provedení výchozí revize na rodinném domku. Předběžně jsem zjistil, že projekt není, ale že zhotovitel vytvořil jakýsi nákres. Dohodli jsme se, že s revizí necháme vypracovat dokumentaci skutečného stavu atd.. Po příjezdu na místo jsem zjistil následující. Majitel si elektroinstalaci zhotovil sám, neboť je prý držitelem osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb.. To je sice hezké, ale hlavní pospojování bylo nataháno vodičem o průřezu 2,5 mm2. O rozvaděči se raději ani nebudu zmiňovat. Naštukováno, vymalováno, tak si tipněte jak to dopadlo. Ano, byl jsem "odejít", neb jsem moc prudil.
Takže s kolegou Hudzikem plně souhlasím.

Dalsi prispevok, ktory podporuje moj ortodoxny nazor na stitky aj na domovych/bytovych rozvadzacoch
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jizerak

Quote from: Daniel Hudzík on 16.12.2011, 23:29
Zakladny dokument pre RT je projekt.. Bol nejaky?


Ano, k RD je vypracována standardní projektová dokumentace i s rozvody elektřiny (tuhle dokumentaci mám). Pravděpodobně mi nezbyde nic jiného než si vzít šupleru a projít si celý dům. :) (to je jediný nástroj, který k tomu mám) :)

Daniel Hudzík

Quote from: Jizerak on 17.12.2011, 09:18
Ano, k RD je vypracována standardní projektová dokumentace i s rozvody elektřiny (tuhle dokumentaci mám). Pravděpodobně mi nezbyde nic jiného než si vzít šupleru a projít si celý dům. :) (to je jediný nástroj, který k tomu mám) :)

Ono idealny stav je , ked je RT pritomny aj pocas stavby, dokaze tak "postrazit" monterov a vcas podchytit niektore veci, ktore sa v omietnutom a omalovanom dome pozeraju tazko. Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit. Ale z vlastnej skusenosti vravim, ze samo-instalacie "ludi, ktori maju vyhlasku" nebyvaju skoro nikdy bez zavad. Vacsinou to byvaju napr. chybajuce dutinky na lankovych vodicoch /to vidim veeelmi casto/, nespravne prierezy vodicov pospajania, pripadne chybajuce pospajanie, absencia RCD na niektorych okruhoch a vacsinou zbastlene a nepopisane rozvadzace casto naplnene na 100% objemu, O pripojeni prepatoviek radsej hovorit nejdem. Takze smelo do toho, ale davajte si velky pozor na vsetky drobnosti.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jizerak

Quote from: Daniel Hudzík on 17.12.2011, 09:23
Ono idealny stav je , ked je RT pritomny aj pocas stavby, dokaze tak "postrazit" monterov a vcas podchytit niektore veci, ktore sa v omietnutom a omalovanom dome pozeraju tazko. Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit. Ale z vlastnej skusenosti vravim, ze samo-instalacie "ludi, ktori maju vyhlasku" nebyvaju skoro nikdy bez zavad. Vacsinou to byvaju napr. chybajuce dutinky na lankovych vodicoch /to vidim veeelmi casto/, nespravne prierezy vodicov pospajania, pripadne chybajuce pospajanie, absencia RCD na niektorych okruhoch a vacsinou zbastlene a nepopisane rozvadzace casto naplnene na 100% objemu, O pripojeni prepatoviek radsej hovorit nejdem. Takze smelo do toho, ale davajte si velky pozor na vsetky drobnosti.


Supr, díky moc za upozornění na ten proudový chránič, rozvaděč a další drobnosti.
Jedu se tam podívat a projít si to. Ještě jednou díky všem.

J. Snajdr

Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit.   ??

No nevim jestli se dá podle projektu, který má jednu čáru přes místnost a z ní nakreslené zásuvky a světla a větu rozvody provést dle ČSN a o pospojení, krytí,... žádné info. atd.

František Šohajda

U RD si dělal elektriku sám majitel (neměl 50a byl fanda do elektriky) a po opravdu důkladné kontrole jsem došel k závěru, že i elektrikář s 50 to tak mnohdy neudělá....
Všechno jak je v normách měl dodržené, rozvaděče si nechal seskládat firmou, měl i některé věci lepší
(silnější průřezy kabelů, více FI než požaduje norma.....atd)
Těžko někoho soudit jestli má 50 nebo ne! (samozdřejmě se nesmí obcházet zákon)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Marian Hanzalík

Quote from: František Šohajda on 17.12.2011, 09:54
U RD si dělal elektriku sám majitel (neměl 50a byl fanda do elektriky) a po opravdu důkladné kontrole jsem došel k závěru, že i elektrikář s 50 to tak mnohdy neudělá....
Všechno jak je v normách měl dodržené, rozvaděče si nechal seskládat firmou, měl i některé věci lepší
(silnější průřezy kabelů, více FI než požaduje norma.....atd)
Těžko někoho soudit jestli má 50 nebo ne! (samozdřejmě se nesmí obcházet zákon)


Ako "fanda do elektriky", inak strojár, s Vami môžem len súhlasiť. Má to však aj druhú stránku. Ak je človek technik, vzdeláva sa, svoju prácu robi rád - vačšinou má problém stihnúť  prácu vo svojej profesii a robenie vlastnej elektroinštalácie je preňho ekonomický nezmysel.
Auto si tiež viem opraviť sám, myslím že tomu rozumiem lepšie ako väčšina automechanikov, ale aj tak idem do servisu. Mechanik to urobí za zlomok času a typické poruchy pozná spamäti.

Daniel Hudzík

Quote from: J. Snajdr on 17.12.2011, 09:46
Ale kazdopadne ak mate projekt, nic vam nebrani sa do toho pustit.   ?

No nevim jestli se dá podle projektu, který má jednu čáru přes místnost a z ní nakreslené zásuvky a světla a větu rozvody provést dle ČSN a o pospojení, krytí,... žádné info. atd.

Lepsie nejaky projekt ako nic.. aspon sa je z coho odrazit, ked uz vieme ze uplne 100% to nie je
Na druhu stranu som teraz videl protokol o urceni VV na 3izbovy byt kde boli zahrnute snad vsetky vplyvy ktore v norme su.. Aka je vypovedna hodnota takeho "papiera" o tom snad netreba debatovat
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Oldřich Morávek

Nedávno jsem dělal podobnou revizi.
Nevidím v tom problém.
PD byla, rozvaděč dodala firma a majitel si to zrealizoval.
Jen kontrolu jsem vzal takříkajíc z gruntu.
Až na jednu závadu, kterou jsem na místě přepojil vše OK.
Instalace je o vzdělávání a o pečlivosti.
Kolikrát je investor pečlivější, než kdejaká montážní firma.
Přestaňte se ztrachovat a pozvěte RT na revizi. Za chyby vám nikdo hlavu neutrhne a budete vědět, na čem jste. Když nějakou chybu najde, nezbyde než jí odstranit a případně dořešit z původním majitelem dorovnání.

Petr M

V mým případě bude uvádění elektroinstalace do použitelnýho stavu taky svépomocí. Proto, že tady v tomto domě bydlím já a moje rodina, kterou chci mít v bezpečí, tak to udělkámn pořádně a nebudu rizkovat, že nějaký debil byude šetřit deseťáky na průřezech vodičů...

Před časem jsem šel do obchodu pro pár metrů CYKY 3x2,5 na opravu zásuvky u matky u postele. V obchodě jsem narazil na známýho, který tam pracoval. Starší pán, teď už v důchodě a vím o něm, že měl 35 let praxe na instalacích. Dali jsme se do řeči a když zjistil, že ta 2,5ka bude "jenom" k zásuvce u postele, priskně nabídl úsporu 20Kč, když to nahradím 3x1,5. Prý tam není taková zátěž... No a pusťte si do domu někoho cizího, kdo to bere takto a nezajímá ho, že i do zásuvky u postele může klidně přijít vysavač 2kW, nazajímá ho jištění okruhu 16A/B... To jsem opravdu nechápal.

A vzhledem k tomu, že z 332000 a podobných norem mě zaměstnavatel nechává pravidelně co tři roky přezkušovat (naposledy jsem se s pány ze Solid teamu viděl před asi 11 měsíci), nebudu podstupovat riziko, že si do domu postím takovýho šetřílka... Jenom pak budu muset sehnat RT, aby to posoudil a proměřil.Sice je dům kolaudovaný tři roky nazpátek, ale jeden chránič, za kterým jsou jenom zásuvky v kouplně a světla v patře, čtyřpólový zásuvky CEE, kombinace čokolád a věnečků v krabicích a podobný zvěrstva ve svým domě tolerovat nehodlám...

Jan Franěk

Quote from: Petr M on 17.12.2011, 21:04
V mým případě bude uvádění elektroinstalace do použitelnýho stavu taky svépomocí. Proto, že tady v tomto domě bydlím já a moje rodina, kterou chci mít v bezpečí, tak to udělkámn pořádně a nebudu rizkovat, že nějaký debil byude šetřit deseťáky na průřezech vodičů...
......


Píšete zde o šetření na nepravém místě. Sám se chováte naprosto stejně. Máte přece možnost pozvat si řádného a zkušeného montéra. Ten nebude k mámí za 100kč/h. Navíc pokud vám je zcela jasné co požadujete, stačí krátký rozhovor a víte, jestli je to ten, co o něj stojíte, nebo ne.
Pokud hledáte úsporu a jste schopen si to sám přiznat, můžete se domluvit na odborném dohledu a ve spolupráci s elektrikářem instalaci realizovat. Sám se do toho rozhodně nepouštějte. Je k tomu mnoho důvodů. Sám jsem takto, za svépomoci investora, realaizoval několik domů. Sekání, sádrování a podobné přípravné práce si provedli majitelé sami a byli spokojeni, stejně jako já. Navíc musím přiznat, že to často bylo provedeno i ve vysoké kvalitě.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr M

Quote from: Jan Franěk on 17.12.2011, 21:24
Pokud hledáte úsporu a jste schopen si to sám přiznat, můžete se domluvit na odborném dohledu a ve spolupráci s elektrikářem instalaci realizovat. Sám se do toho rozhodně nepouštějte. Je k tomu mnoho důvodů. Sám jsem takto, za svépomoci investora, realaizoval několik domů. Sekání, sádrování a podobné přípravné práce si provedli majitelé sami a byli spokojeni, stejně jako já. Navíc musím přiznat, že to často bylo provedeno i ve vysoké kvalitě.


Ten, co dělal instalaci pro původního majitele neobstál už tím, co předvedl (viz foto - krabice od světel na chodbě)

Druhý, co tady byl, tvrdil, že moje představa jeden chránič pro koupelnu, jeden chránič pro kuchyň, jeden chránič pro obytnou část a jeden pro dílnu a venkovní prostory je mimo a že stačí jenom ten pro koupelnu. Pobyl tady půl hodiny a našteští ani nestačil vytáhnout kabelu z auta.

Dělal jsem pět let projektování průmyslových zařízení do 1000V (§10 mě propad letos l v únoru, dál udržuju jenom 6ku). Dimenzování a uložení kabelů znám, základní zapojení jako 6-7-6 do nás zabudovali na střědní celkem napevno a v práci mám přístup k normám, kdyby bylo potřeba. Instalační zóny mám nastudovaný. Vysekat to, zazdít kabely a krabice zvládnu a prosmyčkování zásuvek a zapojení světel dokážu rozhodně líp, než ten ňouma, co to dělal přede mnou. Dobrý řemeslník má hodně málo času a sehnat ho je umění.

Co si naopak netroufnu, tak věci kolem uzemění, hromosvodu a nemám ani vhodnou měřící techniku, takže na kontrolu bude RT nezbytný. A musím nějak vyřešit tu pos... hrůzu  (zle), pardon, okruhový rozvaděč

Martin H.

Quote from: Jan Franěk on 17.12.2011, 21:24
Píšete zde o šetření na nepravém místě. Sám se chováte naprosto stejně. Máte přece možnost pozvat si řádného a zkušeného montéra.


Minule som si uvedomil ešte jeden argument, prečo sa neodborníci radi hrabú v elektrike. Práca elektrikára patrí na stavbe možno k tým najkrajším. Väčšinou netreba nosiť ťažké bremená, elektrikár nemusí často pracovať v daždi a zime alebo v prachu a hluku. Práca nie je jednotvárna a je nielen manuálna, ale treba aj rozmýšľať. Kam mierim? Ak si stavebník chce niečo spraviť sám, tak toto sa mu musí veľmi páčiť.